千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 室外监控立杆防雷怎么处理? [打印本页]

作者: nonidie    时间: 2010-11-29 23:54
标题: 室外监控立杆防雷怎么处理?
 RT
作者: lyzfjyb    时间: 2010-11-30 08:28
同时请教
作者: wshig    时间: 2010-11-30 08:40

期待高人解答!


作者: xurwei    时间: 2010-11-30 09:27
论坛有防雷与接地的版块可以参考
作者: bbyy26    时间: 2010-11-30 10:02
铜包钢或角钢打接地桩,再用接地线。
作者: laowh1577    时间: 2010-11-30 10:17
用防雷针加防雷器在用线接入地下如有条件最好在用根角钱插入地下防雷那就更好了。
作者: eie1992    时间: 2010-11-30 10:39
以下是引用nonidie在2010-11-29 23:54:00的发言:
 RT

1)有条件,立杆尽可能设立在建筑物避雷系统有效保护范围内;

2)立杆本身尽可能不要设计成避雷针;

3)独立立杆,应由另外设立的独立避雷针保护,避雷针与立杆没有任何电气连接关系,并尽量拉开距离,减少跨步电压影响,立杆不做接地比接地更安全,施工更简单,投入更少;

4)直击雷由独立避雷针接闪保护,感应雷应由防雷器保护。防雷器接地并不能防感应雷,接地线反而会引入附加电磁感应,也无法避免瞬态地环路对安防系统的伤害——所以“防雷器必须接地,不接地就不能防雷”的说法属于误导;

5)防雷器防感应雷,应该是针对线缆“接收雷电电磁感应”信号特征设立防护措施的;

6)安防系统防雷,不能,也不应该给安防系统制造多点接地。


作者: tataro829    时间: 2010-11-30 10:41
学习中
作者: lgf02002    时间: 2010-11-30 10:53
学习