千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
一卡通系统配电请教
[打印本页]
作者:
rockypan
时间:
2010-11-29 10:10
标题:
一卡通系统配电请教
小区一卡通系统,要求集中配电,最远端距离500m,设备合计功率1kw左右,不知用ups输出220v配电过去这种方式是否可行?如果不行,该怎么处理。请有经验的大侠指教下。谢谢。
作者:
NO16
时间:
2010-11-29 10:53
<p>帮顶,等答案</p>
作者:
yangcaijun
时间:
2010-11-29 17:57
采用AC220V 集中供电,然后在一卡通端接门禁电源控制箱吧,DC集中供电肯定会衰减。记得有个公式,在坛子里找一下。<br/><br/>
作者:
andy_cong
时间:
2010-11-30 10:32
<p>兄弟,找到公式,帮忙发一份给我,andy_cong@126.COM.谢谢!!!11</p>
作者:
lorle
时间:
2010-11-30 14:08
等待答案!...
作者:
arcsin
时间:
2010-12-7 15:00
个人觉得这个实现起来不是很困难啊?直接将220的电引导电源箱就好了。当然传输线缆要选择质量好的。开关电源的输入电压宽度很高的,我试过176V电压就可以正常使用。
作者:
rockypan
时间:
2010-12-7 15:55
<p>谢谢,只是计算出来电压降有点儿大。呵呵。</p>