千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]这样走线是否会影响设备的正常工作 [打印本页]

作者: chaohack    时间: 2010-11-14 20:23
标题: [求助]这样走线是否会影响设备的正常工作
在红外联动总线传输报警中 由于走线环境所至 是否可以把报警信号线和两条220V交流电(探照灯一路和摄像机与对射电源一路)一起走   报警信号线是2*1.5屏蔽 探照灯线2*2.5非屏蔽  对射电源线2*1.0非屏蔽  传输距离最远端不到300米
作者: shixiaogang    时间: 2010-11-14 20:59
应该没啥问题的
作者: hb5188755    时间: 2010-11-14 21:09
感觉线用的太浪费了,300米的话,报警信号线是2*1.0屏蔽就够了,电源线到时考虑2*1.5的,低压直流衰减相对大一些,
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-11-14 21:12

在使用总线报警系统时,当采用AC220V供电时,交流电线应该和信号线分别敷管,并保证两线管间距大于20cm.

 

[attach]48201[/attach]
[attach]48202[/attach]

作者: 小牛博世    时间: 2010-11-15 09:10
工程中受影响最大的是信号线,如果设备允许用屏蔽线,那和220V走在一起,基本上不受影响,更何况你的距离还这么近!
作者: pinghuang    时间: 2010-11-15 09:41
学习了
作者: diamond55    时间: 2010-11-15 09:44
很虚心的学习了
作者: 落花之夜    时间: 2010-11-17 11:40

不错不错

谢谢分享