千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 485接线问题请教 [打印本页]
作者: daemonsh 时间: 2010-11-14 13:41
标题: 485接线问题请教
1、远端用光端机传回的485球机控制信号,在机房要接到2个不同的海康dvr上,直接连吗?还是要做处理?
2、一台dvr可以接2个光端机传回的485控制信号吗? 是不是只要地址设置不同,协议相同即可?
[此贴子已经被作者于2010-11-14 15:31:12编辑过]
作者: Silence114 时间: 2010-11-14 19:01
好像是需要转232接口吧 没做过 等高人解答 一起学习
作者: a327508886 时间: 2010-11-15 10:13
怎么没人回答呢,我也想学习这个
作者: lss871010 时间: 2010-11-15 10:39
一路光端机传回的控制信号只能练到一个DVR上,但一个DVR可以连接多路光端机传回的控制信号,直接连即可,地址一定要区分开来,协议相同,波特率好像就要看球机或云台说明了。
作者: jimse 时间: 2010-11-15 10:49
楼主最好动点放到同一台DVR上,这样在这台DVR上接485就不用考虑太多,都接过来就可以了,协议相同,地址区分,包你好用
作者: mlittlefive 时间: 2010-11-15 11:24
区分地址就行了
作者: zhongchenghua 时间: 2010-11-15 11:40
三楼的兄弟正解,顶一下
作者: fpbu7281261 时间: 2010-11-15 11:43
485线都并在一起,然后接到DVR就可以,前端摄像机地址码要区分开。
作者: daemonsh 时间: 2010-11-15 12:23
一路光端机传回的控制信号只能练到一个DVR上,但一个DVR可以连接多路光端机传回的控制信号,直接连即可,地址一定要区分开来,协议相同,波特率好像就要看球机或云台说明了。
谢谢了,仔细搜了下帖子,一条485总线智能一个主控,所以一路光端机传回的信号只智能接1个dvr了,刚才和厂商沟通了下,加个485 光隔离型 hub,据说就能同时有两个主控。等我具体实施了再来反馈下好用不。
[此贴子已经被作者于2010-11-15 12:39:54编辑过]
作者: a327508886 时间: 2010-11-17 08:47
学习了,
作者: hzchen123 时间: 2010-11-17 09:19
学习
作者: cuiyong123 时间: 2010-11-20 20:46
用485共享器就好了,每台DVR都可以控制
作者: sailin1210 时间: 2010-11-21 09:25
qweqr
作者: tianyazhuixue 时间: 2010-11-21 11:49
回答问题1:不可以的 需要家485分配器要不然485信号会不稳定的
2:可以的因为485信号控制端可接多个受控端。云台或者球的485信号都是单工的也就是说硬盘录像机属于控制端,云台或球属于受控端
作者: pzl181899 时间: 2010-11-21 12:03
485 光隔离型 hub 这个应该和485共享器 是一个类别的厂品 估计价格前者高 期待楼主答复
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |