项目是个停车场,面积大约180m x 150m,有两边是围墙,两边是商铺等,计划安20路摄像头,包含2只高速球机。
现在比较纠结是传输部分,以往都是采用的同轴线,想在这个项目尝试下UTP传输。看了好多网上的帖子,感觉效果还行。
但是我这里-5的同轴线1.9元/米,好的五类双绞线合2元/米,感觉成本也不低啊。
有经验的通行能指点下么?
1、类似的项目用同轴线和双绞线的成本对比;
2、双绞线的传输效果是等于同轴线还是优于同轴线?
还有很多疑惑,一两句话也说不完,继续纠结
[此贴子已经被作者于2010-11-10 12:43:22编辑过]
作者: ahstar 时间: 2010-11-10 14:36
你这个完全没必要用双绞线 ,双绞线价格略低于同轴线缆,但便宜不了多少
传输效果同轴线缆在这个距离肯定优于双绞线,而且双绞线毕竟加了转换设备,稳定性必然不如同轴线缆直接传输
作者: jiankongcamera 时间: 2010-11-10 15:14
楼上说的有理!
作者: sztcipcamera 时间: 2010-11-11 17:27
哥们,摄像机买了没有啊..没的话,不妨考虑下,咱公司产品..
性价比高, 质保3年.. 质量优越.
------------------------------------
视频监控销售 小唐
深圳天城威视科技有限公司
TEL:0755-26965161-804
Mobile:13824361870
QQ:752126591 (加Q请注明千家)
网址:www.tcnetvideo.com
作者: qrrrr 时间: 2010-11-11 20:09
网线好像不能超过100米吧,超了好像就不太稳定了吧
作者: 小肥仔86 时间: 2010-11-12 09:29
-5的同轴线1.9元/米,好的五类双绞线合2元/米,感觉成本也不低啊。
一条五类双绞线有八芯。可走4路视频信号。一路是0.5元/米成本。
作者: ccbb2002 时间: 2010-11-12 09:35
同轴稳定性较高
作者: 菜鸟学徒 时间: 2010-11-12 22:33
价格差不了多少,我觉得用同轴线比较好,同轴线是监控专用的,较稳定,我们曾经给一个厂装过,隔几天就出现接触不良,
作者: ninjarz 时间: 2010-11-14 20:03
肯定是同轴电缆好了
作者: 桂林四宝 时间: 2010-11-14 22:03
我觉得用同轴线比较好
作者: hxb117 时间: 2010-11-14 23:07
我正在做的一个项目,用的是双胶线。用的最主要原因是预埋管小了,不好穿线。其实用双绞下也并不便宜,稳定性理论上是要差点,但抗干扰力更强。我用的点大部是超过200M的,用的主要是有源的双绞线转换器,一对的成本加上便压器,超过200元了,更不用说还得用好的网线。
作者: cccigarette 时间: 2010-11-14 23:16
不要用双绞线
同轴电线就行
我好几个单子都是用双绞线了
不稳定
接头不稳定
容易接触不良无视频
成本也不见得低
我现在都改用同轴线了
作者: lvxianglong 时间: 2010-11-15 11:04
网线最多能传一百米,像这种小监控,没必要做数字化监控,除非甲方不考虑成本
作者: 清影弄人 时间: 2010-11-15 11:18
以下是引用lvxianglong在2010-11-15 11:04:00的发言:
网线最多能传一百米,像这种小监控,没必要做数字化监控,除非甲方不考虑成本
有种设备叫中继器.
作者: jiankongcamera 时间: 2010-11-15 11:31
都可以用!
作者: tianye111116 时间: 2010-11-15 14:33
没用过UTP
作者: 安特定律 时间: 2010-11-15 16:43
大哥,-5的视频线1.9元?太贵了吧~
作者: hxb117 时间: 2010-11-15 23:28
我的双胶线的今天接通了。晕了,看了效果我吐血呀,狂差,什么看起来都是模糊的,就没看到啥是清楚的。是被什么干扰严重了,真郁闷死了,明天再慢慢查。我的天,我今晚会失眠了,交不了工可杂办呀。有哪位老大帮帮我呀。
作者: 居于网 时间: 2010-11-16 09:18
现在人工成本高,还要用稳定点的产品好!
作者: xtiaaa 时间: 2010-11-16 10:34
双胶线也有好的地方,摄像机集中,成本就划算
作者: xdata 时间: 2010-11-16 11:25
感谢大家的回复,我最后决定采用同轴线了,现在铜价涨了,电缆价格也涨了,成本增加中
作者: a327508886 时间: 2010-11-17 08:33
短距离还是同轴线缆好300米没问题,要是长距离还是双绞线好,双绞线抗干扰能力强,但是要加双绞线转发器(发射端,接收端)
作者: shitouyl123 时间: 2010-11-17 11:47
最好用同轴