千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 宾馆内的公共广播系统如何与消防报警系统联动? [打印本页]

作者: 小丑鱼乐乐    时间: 2010-11-7 21:12
标题: 宾馆内的公共广播系统如何与消防报警系统联动?

公共广播的音乐如何使用消防报警系统的喇叭播放?当有报警时,喇叭即中断音乐报警,现广播设备已到位,比较简单的就是一个DVD,一个功放,一个话筒,一个机房监听音箱,没有另外布音响线。


作者: icheng    时间: 2010-12-13 14:47

有谁做过的,说说怎么做啊??


作者: like1393    时间: 2010-12-15 15:45

公共广播和消防广播的切换可通过消防广播的切换模块完成,公共广播的线路接到消防广播的切换模块上,消防报警时,由消防广播主机给切换模块信号断开公共广播信号,强制进入消防广播。

 


作者: tong4445630    时间: 2010-12-21 10:22

将消防中心信号接入报警矩阵,通过分区寻呼器给报警器提供信号


作者: inzaghi75688    时间: 2010-12-23 10:53
学习了
作者: 以前的回忆    时间: 2010-12-24 13:42
三楼说的对,但是要看控制端有背景音乐单独做的还是消防做的。只是一种常开信号与常闭信号采集的不同而已。
作者: cnx1978    时间: 2010-12-29 10:52
赞同楼上的,加一个强切就可以了,现在很多功放、前置等都做有强切功能,就看谁出钱了。
作者: easol    时间: 2011-3-7 14:51
 噢,学习了
作者: newback    时间: 2011-3-14 10:28
消防设成优先级,发生火灾时,广播切换到相对区域。
作者: yx881210    时间: 2011-3-14 12:33
学习了·




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2