标题: 视频双绞线传输器在工程实际使用中经常出现的问题
 

视频双绞线传输器在工程实际使用中经常出现的问题

双绞线视频传输器容易出现的问题及解决方式

不使用屏蔽双绞线,不可以穿铁管。

问:双绞线传输器使用何种线缆?

答:请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线UTP (线径0.51MM,要求纯铜,每百

米内阻10 欧以下,目前市面上铜包铁的垃圾线太多)三、四类非屏蔽双绞线和平

行不绞合在一起(例如平行电话线)的线缆及两根各自屏蔽的线缆,不可使用。

问:在综合布线时可否把双绞线和其它线缆放捆在一起?

答:在施工布线时可与一般电话线,计算机网络线,同轴电缆线,光纤一起传输,

请勿与电源线一起避免增加干扰的几率。

问:可否利用现有计算机网络线来传送视频、音频、数据信号?

答:只要使用没有使用到的一对绞线就可以用来传送视频、音频、数据;一般计

算机都利用网络线中的两对绞线来传输以太网等信号,另外两对线就可以传送视

频、音频或数据。但传送的信号不可以经过HUB 、交换机等网络设备.

问:双绞线接头处是否可以直接拧在一起?

答:最好不要直接拧在一起,如果连接不好,接触电阻过大,影响传输效果,甚

至无法传输。连结处要用烙铁焊在一起或用RJ45 对接头,防止短路。

问:如何试验双绞线传输设备?

答:一箱线一般为300 米左右,可以分别连成300 米、600 米、900 米、1200 米,

一根共有4 对线,最长1200 米。

问:一根双绞线可以传哪种组合的信号?

答:一根线一般有四对双绞线,可以传输4 路视频,总之1 对线可以传输一路信

号,4 对线可以传输4 路信号,一般建议客户使用3 路,1 路备用。

问:双绞线可以传电源吗?

答:可以。要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作电源是10-12VDC,

电流是60MA ,双绞线内阻为10Ω/100 米(实际使用要测量),若传送的电源是

DC 12V,要保证设备的使用正常,传送电源在150 米以内。

问:设备是走网络的吗?

答:不是,我们的产品只是利用双绞线来代替同轴电缆作为传输介质,但传输距

离远远超过同轴电缆,它与普通计算机之间的网络传输不一样,它不可以穿过集

线器和交换机。

问:设备是数字信号吗?

答:不是,产品虽然用双绞线进行信号传输,但传输的是一种平衡信号(差分),

它抗干扰能力很强,属于一种模拟信号。

问:一根线传输四路信号是什么意思?

答:我们产品对线材的最低要求是普通5 类双绞线。在普通5 类双绞线中,有8

芯线分成4 对,产品只需一对芯线便可传输一路图像,因此4 对线芯便可传输4

路图像信号。建议客户使用3 路,备用1 路。

问:传输的音频和控制怎么解决?

答:在普通网线中的4 对线中,标准系统是一对线用来传输视频,一对传输音频,

一对传输控制,还有一路预留备用,由于我们的产品只是为传输视频而设计,所

以产品上并没有音频和控制的接口,如要传输控制可用双绞线的其中一对线来传

输解码器的信号,也就是说用双绞线来代替控制线。如要传输音频,在对音质要

求不高的情况下,把前端采集音频信号经过功放后直接由双绞线传至后端设备即

可。

问:传输是实时的吗?

答:是的,由于采用模拟信号进行传输,图像传输速率是每秒25 帧秒,不会象数

字信号那样存在缓冲和延迟的问题。

问:双绞线中可以传输电源吗?

答:如果距离较近(150 米)并且传输的是低压直流电源,则可以传输。也可以选择本

公司的QC-8016RX-8,这是一款可以用网线当电源线使用的产品。

问:可以用屏蔽双绞线吗?

答:在传输中,应采用非屏蔽的双绞线,以达到最佳传输效果。由于屏蔽双绞线

间存在分布电容,对平衡信号传输有一定影响,在电磁干扰较严重地区或雷电较

多地区,可以采用屏蔽双绞线,但是图象调整比较麻烦,不建议客户使用。

问:可以把双绞线的两对线并起来增加传输距离吗?

答:有的用户可能会把双绞线的两对线并起来使用,或许用户觉得这样会减小传

输的电阻而会获得更大的传输距离。但是这样不但不会增加传输的距离,相反由

于干扰有可能还会降低传输距离或根本无法传输图象。设备是平衡信号,这种平

衡信号依赖双绞线的双绞线特性来抵消外界的干扰,由于双绞线距离相互之间线

距很近并且相互缠绕,这样他们所受的干扰基本相同,经过后端接收处理便可完

全去掉干扰。如果把两对线并接使用,电阻虽然减小了,但分布电容增大了,而

且因它们不再具备双绞特性而受到的干扰会增大很多,严重影响信号传输,所以

在普通双绞线中,一对线用来传输一路视频信号是效果最好的。

问:双绞线的每一对线线芯纽距不同,对传输有影响吗?

答:没有,的确,双绞线每一对线线芯纽距都不同,这本来是针对数字信号的传

输而设计的。但在我们的产品看来,它只是产生了一些轻微的级间电容的变化,

而这些变化完全可由后端的阻抗匹配电路抵消,所以,使用我们的收发器在双绞

线的任意一对线芯上传输视频信号都是没有问题的。

问:可以在发射器连接摄像机部分或接收器连接后端监控设备的部分上使用较长

(如300 米)来增加传输距离吗?

答:不行。发射器只有在摄像机发射的的信号最小的失真和衰减输入后,才能达

到最好的传输效果。距离较长的同轴电缆不仅信号衰减大,还有可能混入各种干

扰,这样的信号通过发射器后,在接收端一定接收不到好的图像的,同理,接收端

也不能连接过长。我们推荐产品两端连接的同轴电缆最好不要超过50 米,如实在

需要加长,应尽量选择质量好编数大的同轴缆,且尽量做好屏蔽,远离干扰源。

问:监视器没有信号?

答:请检查各设备是否正常供电,各接头是否接触良好。先将摄像机输出信号直

接连接监视器(或硬盘录像机),检测图像是否输出正常,图像正常输出后,按说明

书连接设备,检查电源是否接通,双绞线是否有接触不良或断开。线材质量也是

重点。也可以使用替代法来检测是否是双绞线传输器本身的质量问题。

问:图像出现麻点,图像暗淡?

答:信号过弱,调节拨码开关和电位器,适当增强信号。还有一种可能就是使用

过差的线材导致信号传输不过来,可以测试双绞线电阻。也有些是因为接头包括

接线头和BNC 连接问题引起。

问:图像某一物体出现亮边和白色拖影?

答:信号过强,调节拨码开关和电位器,适当减弱信号。

问:整个图像偏红,并有红条向下移动?

答:检查BNC 头是否接触良好,设备是否正常接地。也可以用替代法来检测。

问:整个图像出现大面积网纹干扰?

答:调节拨码开关和电位器,若图像仍无改善检查同轴电缆编数是否足够,铜网

与芯线是否隔离。接线是否可靠,一般都是由于接线虚接引起。

问:双绞线视频传输设备支持中间抽头的桥接连接方式吗?

答: 双绞线视频传输设备适合于点到点直接连接,不要使用从双绞线中间抽头的

桥接连接方式。如果用户从双绞线中间取出一对线缆时,必须将该对线后面多余

的线缆断开或者干脆断开后接地(无用线,否则会引起阻抗失配)。

问:图象出现重影?

答:图象出现重影是由于双绞线的阻抗失配引起,一般由于线路过长导致,主要

是线材特性阻抗不匹配。解决方式:如果双绞线中间有焊接点,在焊接点上接一

个100 欧的电阻跨接与1 对线之间即可


作者: sb74362426    时间: 2010-11-7 09:04
学习了
作者: 豆豆飞    时间: 2010-11-7 09:13
不错的帖子    看过先
作者: laowh79    时间: 2010-11-7 09:26
谢谢,
作者: jingwenjun    时间: 2010-11-7 11:08

长见识了


作者: 静幽客    时间: 2010-11-8 11:13
学习了。谢谢分享
作者: ston2002    时间: 2010-12-11 00:00
不错,谢谢
作者: xjayang    时间: 2010-12-11 20:03

经验


作者: 卞友贵    时间: 2010-12-27 20:53
谢谢,我做工程目前都使用双绞线传输,正用到这方面的知识。
作者: lgcai1    时间: 2010-12-27 21:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿斯顿马丁    时间: 2011-1-10 14:32
学习了,谢谢楼主了。
作者: ly10    时间: 2011-1-11 09:33

学以新东西了,顶


作者: lwhhyp    时间: 2011-1-11 10:32

喔!我在前端套了20米左右得铁管,跟着穿了200米左右的PVC管,不知道行不行?楼主

 


作者: xjlc    时间: 2011-1-12 10:31
谢谢,我做工程目前都使用双绞线传输,正用到这方面的知识。


作者: feng098    时间: 2011-1-12 14:22

作者: wtf0726    时间: 2011-4-11 23:44

谢谢楼主


作者: xiejianwei    时间: 2011-4-12 09:40
目前用双绞线稳定吗
作者: bdcc    时间: 2011-4-12 09:53

问:图象出现重影?

答:图象出现重影是由于双绞线的阻抗失配引起,一般由于线路过长导致,主要

是线材特性阻抗不匹配。解决方式:如果双绞线中间有焊接点,在焊接点上接一

个100 欧的电阻跨接与1 对线之间即可

 

 

 

最后一句怎么理解?


作者: gzdxrq    时间: 2011-4-13 20:31
目前用双绞线稳定吗
作者: 技术服务    时间: 2011-4-14 07:44
 经验谈,学习了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2