千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于CO和CO2的设置问题 [打印本页]

作者: gaojihua    时间: 2010-11-4 11:49
标题: 关于CO和CO2的设置问题
<p>在自控项目中,地下车库要设置CO传感器,不知道怎么个配置法。还有,具体的参数值是多少。 还有办公或生活区设置CO2传感器,不知道是如何配置。一般应该保持在什么参数值范围内呢?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢!</p>
作者: luckyfruit    时间: 2010-11-4 13:08
<p>以传感器位置为中心,15平方米以内设置均可,密闭,拐角处、也可设置</p>
作者: gaojihua    时间: 2010-11-4 15:40
那如果是一个5000平米的车库,需要设置多少个呢?
作者: zxxzzz    时间: 2010-11-7 18:51
要看车库有没有小隔间的,主要是走到什么的
作者: 皮皮鸟    时间: 2010-11-8 09:02
<p>办公室的C02一般不做设置,很多设置在会议室,考虑长时间开会和抽烟对空气质量的影响。</p>
<p>当然敞开式的大办公室可以设置,相对做的比极少。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>地下室CO设置区域,看经验情况来定吧。个人经验看汽车的密集程度及流动性,最好跟排风机一起被DDC控制器,调试的时候好控制。</p>
作者: dengbotaocn    时间: 2010-11-8 09:10
<p>CO2一般测量范围是0-2000PPM. 猛吹一口气就超过测量范围了,是吧?</p>
作者: w247741945    时间: 2010-11-8 10:07
<p>这东西好用吗。。。是不是和报警装置连接用的。。。。。是预防什么用的啊?着火?还是什么?新手请教。。。</p>
作者: w247741945    时间: 2010-11-8 10:56
哪位大哥可以发一份CO和CO2的工作原理给我们新手悄悄啊,,从来没用过这些东西。。
作者: 绝对的浪漫    时间: 2010-11-8 11:14
  1. [br] 想学习的路过fly
复制代码

作者: hucongqing0118    时间: 2010-11-8 17:20
<p>赚分。。。。</p>
作者: WSXZFA    时间: 2010-11-19 10:31
根据实际情况用吧
作者: xmtt    时间: 2010-12-27 22:57
也想知道
作者: c02    时间: 2010-12-30 18:35
<div id="textstyle_12" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">根据实际情况</div>
作者: 离家的娃    时间: 2011-1-4 10:48
luguo
作者: paokely007    时间: 2011-1-5 15:16
车库配置CO、CO2挺麻烦的,配少,起不了作用,配多了,造价就很高。
作者: Tavis    时间: 2011-1-21 11:28
设置室内CO2的不太多,一般设置在空调机组的回风管道上比较多。CO1的设置要根据车位和车库面积,具体要设置多少个要参考CO的参数,看每个CO传感器能监测的面积。
作者: Scutwen    时间: 2011-1-23 22:43
正解。
作者: shuangren    时间: 2011-1-27 10:30
这东西有用吗,我看几乎从来都不会报警
作者: YYLXM    时间: 2011-1-30 09:06
学习了
作者: m15901089948    时间: 2011-1-30 11:32

作者: dai762    时间: 2011-2-12 13:21
地下车库一般按照排风机房配置CO
作者: liwei080419    时间: 2011-2-12 14:19
没用过CO的,学习一下。
作者: joe3939donger    时间: 2011-2-12 16:14
<p>就是测浓度,与设定值比较,浓度大了是加大新风量,或开启排风机</p>
作者: xmtt    时间: 2011-11-23 16:49
<p>这个就是空气质量检测,一般和排风机联动,就是当CO,CO2浓度大于设定值时,风机自动开启,目的就是改善空气质量。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一般CO范围在0~100 ppm ;CO2在 0~2000ppm ;当实际环境中CO2浓度达到1000ppm以上的话,人就会感到不舒服。</p>
作者: zxxzzz    时间: 2011-11-26 11:04
&nbsp;车库配置CO、CO2挺麻烦的




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2