千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 弱电井跟强电井放在一起的问题 [打印本页]

作者: jmnh520    时间: 2010-11-2 20:57
标题: 弱电井跟强电井放在一起的问题
<font face="Verdana">非常感谢,本人现在在布线时碰到了难题,老板建了两幢大厦,准备用来做五星级的酒店和宾馆,但在建的时候没有设弱电井,老板说就把弱电的线全拉到强电井。而且强电井中也没有能够足够放下一个19英寸机柜的地方,我想了解对于一个营业性质的大厦,这样做是否可行?能否通过验收?如果能,在布线时有哪些需要注意的地方?小弟初次布这么大的工程,望能从贵处得知答晓,万分感激!</font>
作者: 曲海虹    时间: 2010-11-2 21:13
<p>放在一起是可以的</p>
作者: jmnh520    时间: 2010-11-2 21:17
<p>验收通的过吗?</p>
作者: killking0001    时间: 2010-11-3 09:15
“强、弱电井分置,是为防止强电流通过时产生的磁场干扰视听信号”,这方面应该有明确的条文规定或者是技术规范,但很抱歉,我没找到具体的技术规范来支撑“分置”的观点,你可以试着再找一找,如果确实没有关于“必须分置”的技术规范,那估计就是可以强弱通用了。
作者: fangzhenxuan    时间: 2010-11-3 09:53
很多场合,这样做是行不通的~~~~~~但是像你这样的情况,那也没办法啊~~~~~~~~貌似弱电信号会有干扰
作者: elinkwy    时间: 2010-11-3 10:59
没有问题的  如果你的线比较多的话  建议用槽式铁桥架 做个接地吧

作者: fjyezi    时间: 2010-11-3 11:12
<p>强电会干扰弱电,验收不一定能过哦</p>
作者: jmnh520    时间: 2010-11-3 11:49
强电井里放个19英寸的机柜都放不下,看来只能做铁架子或者是木架子了,国家的具体规范明文好像没有说强电井跟弱电井分开的规定。但就是不知道这样验收能不能通过的。到时做了下来验收不通过那就麻烦了
作者: jmnh520    时间: 2010-11-3 11:50
或者有哪位达人看到过有这方便的规定,发来看看呀
作者: rdkm    时间: 2010-11-3 12:08
虽然没有规定,说弱电井和强电井不能在一块,但综合布线的标准中,对离电力线的距离,有要求的,你最少要把间距达到要求才行。
作者: wen9898    时间: 2010-11-3 16:12
<p>规定是不可以的,实际上是有人这么做的,</p>
作者: chlchl78    时间: 2010-11-3 20:17
<p>我们单位有的强电弱电挨在一起,但又不同的槽道。</p>
作者: zlwode    时间: 2010-11-3 20:28
学习
作者: 影曳夜    时间: 2010-11-3 21:02
走一起是可以的,但你最好是分开50公分到一米的距离,最好的可以套管,干扰这东西谁也说不准,还是设桥架好
作者: killking0001    时间: 2010-11-5 10:43
<div class="quote"><b>以下是引用<i>rdkm</i>在2010-11-3 12:08:00的发言:</b><br/>虽然没有规定,说弱电井和强电井不能在一块,但综合布线的标准中,对离电力线的距离,有要求的,你最少要把间距达到要求才行。 </div>
<p>这位大哥说的有理,综合布线标准中对于电力线距离的要求也算是侧面论证强弱电能否放一起的一个依据吧。至于验收……貌似标准不是问题吧,呵</p>
作者: wshig    时间: 2010-11-5 13:05
<p>学习,赚分!</p>
作者: shensi1970    时间: 2010-11-5 13:39
xuexi
作者: luckyfruit    时间: 2010-11-5 14:13
没有明确要求,说强弱电一定要分井,规范只是说有距离。再说了那个监理验收的没收好处,业主都同意 管他鸟事。
作者: 绝对的浪漫    时间: 2010-11-5 14:42
<p>貌似还没见过,实在不行,你就最大限度的拉远间距,这也是上策!</p>
作者: taoxi2006    时间: 2010-11-6 17:12
强弱电井如果放在一起,线槽安装,设备安装必须要有足够的距离,不可有交叉,做好接地
作者: qgm168    时间: 2010-11-7 11:33
不行。
作者: liehun2    时间: 2010-11-7 12:38
也有见过放一起的 就是 离的远点比较好
作者: 打破砂锅问到底    时间: 2010-11-7 12:40
<p>远离,并且最好有槽道。</p>
作者: 暗锋    时间: 2010-11-7 15:11
<p>建议先测试一下放在一起是否有干扰的实际的效果,在可行的情况下,可以施工,这样稳妥一些。;验收的时候红包送够就可以了。业主只管以后的使用效果,具体实施没有人关心。</p>