标题: 请教高手,摄像机斜纹干扰是什么原因?

最近做了一个项目,采用UPS集中供电(没有接地),也就是从监控室UPS传输220V到摄像机旁边用直流电源。视频线有400多米,用的是75-5的128编的纯铜线。今天下午接好后发现每个画面都有斜纹干扰,包括监控室外面大概10米左右的一个摄像头也难以幸免。不知是何原因,还望各位高手给予指导。(下面画面是从录像中抓出的,看着没那么明显,主要是斜纹多)

 

 

 

[此贴子已经被作者于2010-10-30 22:58:09编辑过]

作者: csb1019    时间: 2010-11-1 09:20

应该是干拢问题,有可能是强电干拢的问题,用传输器应该是可以的。有兴趣

加Q 1204742963


作者: sb74362426    时间: 2010-11-1 09:31
路过赚积分~~~~~~
作者: mainty    时间: 2010-11-1 15:56
看不见 摸不着
作者: sujiali    时间: 2010-11-1 18:49

10的都有干扰,附近应该有干扰源了


作者: yuhan150    时间: 2010-11-1 18:53

又没接地,估计是干扰源整的,

 

愚见而已,小弟也是来学习


作者: zhzh_zgq    时间: 2010-11-1 18:56

根据楼主的贴子中的问题,建议你看看以下千家的老贴子,参考参考

 

.详细请见 千家贴子 . 报价之星 ( www.98soft.com ) 编辑

- 千家论坛 -- 最大的系统集成社区 ( http://www.1000bbs.com/index.asp )
-- 监控系统( CCTV ) ( http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51 )
---- 电梯里的摄像头运行有干扰,请问怎么解决 ( http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=403980 )


-- 作者:张伟135
-- 发布时间:2010-7-26 23:56:00
-- 电梯里的摄像头运行有干扰,请问怎么解决
请哪位高手帮个忙,电梯里安得摄像头,在运行的过程中,有干扰,请问怎么解决呢,只要一运行的时候就出现斜纹状的干扰,很大,有时候人都看不清楚,不运行呢就很清楚,请问怎么解决啊,指点一下,谢谢


-- 作者:chunsecai
-- 发布时间:2010-7-27 8:19:00
--
请检查下视频线的接头是否牢固


-- 作者:flj200710218
-- 发布时间:2010-7-27 8:20:00
--
是不是和别的线放一起


-- 作者:万箭齐发
-- 发布时间:2010-7-27 8:35:00
--
是不是没用电梯专用的线缆


-- 作者:xiaobao31888
-- 发布时间:2010-7-27 8:52:00
--
要是专门的电梯线 或者要有保护的那种至少128辫的无氧纯铜的


-- 作者:fengweitx
-- 发布时间:2010-7-27 9:29:00
--
用抗干扰器就可以了,或者光电隔离器


-- 作者:一壶清茶
-- 发布时间:2010-7-27 9:34:00
--
施工不规范造成,检查线缆


-- 作者:wjsct
-- 发布时间:2010-7-27 9:39:00
--
可以试着装个抗干扰器 如果有需要的话 可以联系我 QQ 744193138


-- 作者:joelau88
-- 发布时间:2010-7-27 9:46:00
--
是干扰造成的,用电梯专用线规范做应该就可以了,96编的也可以


-- 作者:terry4321
-- 发布时间:2010-7-27 10:50:00
--
传输线不行 屏蔽性差 或者是电阻太大
换好线吧


-- 作者:fannyx007
-- 发布时间:2010-7-27 11:08:00
--
电梯专用线于128编的线价格差多少?


-- 作者:QD2010
-- 发布时间:2010-7-27 11:30:00
--
用国标线,并且视频线与电梯的供电线路分开


-- 作者:张伟135
-- 发布时间:2010-7-27 23:42:00
--
我是用的电梯专用线,还是双屏蔽线的哪种,我放线时在楼层的中间平均分的走线,电梯不是只有一半的电缆线在运行撒,我的视屏和电源线就扎在电梯的电缆线上,



-- 作者:沈阳鹰视达
-- 发布时间:2010-7-28 8:46:00
--
是不是没用电梯专用的线缆
...... 略

 


作者: 龙山湖    时间: 2010-11-1 19:13
干扰源 是关键
作者: sztcipcamera    时间: 2010-11-3 16:11

同意楼上..

 

---------------------------------------

深圳天城威视科技有限公司 小唐

QQ:752126591

TEL:0755-26965161-804

Mobile:13824361870

www.tcnetvideo.com


作者: hnfczys    时间: 2010-11-3 18:18
你做的应该是工厂的监控吧!那里应该有高频电机!高频信号直接作用到交流电线路上,可以买一个电源净化器接到交流电前端就好了,若是甲方不增加造价的话,那你就自己动手做一个,很好做的,接上就好了,我曾遇到过这个现象,纠结了3天才想通然后自己动手做了一个,好了。
作者: shui20yuan03    时间: 2010-11-3 21:50

学习了

 


作者: 刚入佛门    时间: 2010-11-4 12:19
10楼,把那个净化器拿出来教教大家
作者: 青岛蓝天白云    时间: 2010-11-4 21:53
最好做好接地
作者: csb1019    时间: 2010-11-6 17:26

ipnu

 

 


作者: zhongtian123321    时间: 2010-11-6 18:47
干扰
作者: kenrich    时间: 2010-11-6 19:01
看不到?
作者: jxcp    时间: 2010-11-6 19:55
一定是干扰的问题,运行产生磁场,换线吧
作者: alseelht    时间: 2010-11-7 21:24

不好的视频线,传输400米肯定会有干扰,可以加一个抗干扰器试一下

 


作者: cccigarette    时间: 2010-11-7 21:45
  发帖心情 Post By:2010-11-4 12:19:00 [只看该作者]

10楼,把那个净化器拿出来教教大家

 

 

同意,拿出来教教


作者: jx790226    时间: 2010-11-8 09:07
看不到图   应该是干扰问题
作者: w247741945    时间: 2010-11-8 10:22
干扰是肯定的,,,无非就是电源箱干扰和信号之间的干扰。。。一个一个排查呗。。。