标题: [求助]困扰了我好几天的问题 [打印本页]

作者: 雷雷123    时间: 2010-10-29 20:40
标题: [求助]困扰了我好几天的问题

   小弟我前几天做了一个钢铁市场的监控(基本上每个店都是行吊车  3相电)共16个点,主机用海康 摄象机用深圳产的,最远的3个点位才120米我用-5线传输 (同一个方向的)  其他的都是-3传    布线的时候我尽量避开强电 都是自己走

    问题出来了   16路全部接在主机上  用-3传的没问题,-5的那图象3个2分钟有20秒没有 。2分钟有20秒没有,问了好多的同行都不知道     

 电源问题          说电压不够我就用12V5A供3个还是不行,怕说电不稳定 我又用工程宝的电直接供其中的一 个                               3 个 还是同时没有   说电源不好 我就用备用电源拿过来 还是不行

 线路问题         才120米我用国标的75-5线,中间没接  一根到位的     用双绞线还是一样

摄象机问题       我都不知道换了多少个摄象机 把好的地方拆下来还是不行

 

 这3路接在录象机上没有的时候, 我马上拨出来接在工程宝上就是正常的   跳都不跳   就单单这3路接在一机子上也没有  和其他的接在一起就不行   还有一个奇怪的问题  就是这3个没有的时候 其他的13的画面会变暗   有的时候就是正常的,我都呆在那3天了还是思考不出哪里出问题了

   麻烦大家帮小弟看看  谢谢大家了    本人联系电话   057689585200   13205766262  尹  


作者: eie1992    时间: 2010-10-29 20:44

摄像机安装在什么上面?有没有多点接地问题?我看有点像。

先把前端摄像机接地问题处理好,主机一点在接地在做接地看看怎么样?

 

[此贴子已经被作者于2010-10-29 20:47:51编辑过]

作者: zwjss521    时间: 2010-10-29 22:17

三路接进去,其余的画面明显变暗。何不把这三路单独供电试试,估计是电源功率不够,120米远,不知道你用的什么规格电源线,也不知道前端什么规格摄像机。


作者: scwangyu    时间: 2010-10-29 23:30
应该与你的电源有关系,如果没有看一下DVR了,不确定,等待你的解决结果
作者: 雷雷123    时间: 2010-10-30 08:41
以下是引用zwjss521在2010-10-29 22:17:00的发言:

三路接进去,其余的画面明显变暗。何不把这三路单独供电试试,估计是电源功率不够,120米远,不知道你用的什么规格电源线,也不知道前端什么规格摄像机。

我本来是机房供电的  怕达不到就前端供电啊    摄象机就用普通的420线摄象机哦


作者: wshig    时间: 2010-10-30 08:42
我认为是DVR的问题,我碰见过视频采集卡出过这种问题,主要是视频采集卡板子坏了,还有就是小辫子坏了,我知道海康威视的硬盘录像机是不用辫子的,我就怀疑是海康威视硬盘录像机坏了。你换一台看看吧!
作者: 雷雷123    时间: 2010-10-30 08:49
以下是引用wshig在2010-10-30 8:42:00的发言:
我认为是DVR的问题,我碰见过视频采集卡出过这种问题,主要是视频采集卡板子坏了,还有就是小辫子坏了,我知道海康威视的硬盘录像机是不用辫子的,我就怀疑是海康威视硬盘录像机坏了。你换一台看看吧!

机器我都换过3台了     HT   HS H  各型号都用过  还是

同样问题

 

 


作者: guangling2824    时间: 2010-10-30 10:02
你把那三个摄像机前端固定在木板上,把它绝缘了,然后再看看情况
作者: liu05122    时间: 2010-10-30 11:11
期待解决结果!
作者: wen9898    时间: 2010-10-30 11:25

换监时线单测一下,可能是线的问题


作者: wen9898    时间: 2010-10-30 11:30

换临时线单测一下,可能是线的问题

[此贴子已经被作者于2010-10-30 11:31:29编辑过]

作者: houzhijun    时间: 2010-10-30 14:24

我怀疑我三相电的强电干扰    你用屏蔽线缆记住屏蔽网要接地铁架也要接地试试,我个人观点,三相电的强电干扰是很大的

 


作者: 、夜少√    时间: 2010-10-30 14:45
以下是引用houzhijun在2010-10-30 14:24:00的发言:

我怀疑我三相电的强电干扰    你用屏蔽线缆记住屏蔽网要接地铁架也要接地试试,我个人观点,三相电的强电干扰是很大的

 

同意这位仁兄说的...

期待解决方法..


作者: 雷雷123    时间: 2010-10-30 18:07

下午又在那搞了半天   他们一下班就全部好了  什么问题都没有

 


作者: 雷雷123    时间: 2010-10-30 18:08

问一下  有没有强电抗干扰器   也许朋友说装这个上会好点

 


作者: zwjss521    时间: 2010-11-1 15:34

下班时间就正常了?那看看市场里有没有什么重型用电设备,既然是三相电肯定有这类设备的,下次他们上班的时候,你注意下,是不是他们设备启动你这边监控就出问题。估计是大型设备的用电干扰,有可能是电源线路上波动或者噪声过大,也可能是强电对视频信号干扰,一个一个的排除吧!楼主问题查到了请回复下,我们大家共同学习


作者: zhaiylu    时间: 2010-11-1 15:53

加个抗干扰器。可能是电磁干扰


作者: pzl181899    时间: 2010-11-1 16:14
看起来问题比较复杂  期待中
作者: qazzaq1    时间: 2010-11-1 19:19

下午又在那搞了半天   他们一下班就全部好了  什么问题都没有

!

 

你要从这里分析。。。。。。。。。。。


作者: tangxianlin    时间: 2010-11-1 20:52
不用说一定是电源问题
作者: happylfz    时间: 2010-11-1 22:15
个人估计也是干扰问题哦
作者: 深睡    时间: 2010-11-1 22:35

学习中。


作者: aykj    时间: 2010-11-1 23:02

期待结果,


作者: huazhou    时间: 2010-11-1 23:04
看看你的问题
作者: 雷雷123    时间: 2010-11-2 21:11

处理结果出来啊

我用了3对抗干扰器 接上去好啊  问题解决啊   正常使用一天了  基本上不出什么问题啊

 


作者: 曲海虹    时间: 2010-11-2 21:21
谐波吧
作者: qing19870106csa    时间: 2010-11-3 19:58
学习了
作者: qq642882    时间: 2010-11-3 20:23

期待问题早点解决。

 


作者: 学以致用    时间: 2010-11-3 21:27
关注中,我也来学学
作者: 中站    时间: 2010-11-3 21:32
学习
作者: eie1992    时间: 2010-11-3 22:01
以下是引用雷雷123在2010-11-2 21:11:00的发言:

处理结果出来啊

我用了3对抗干扰器 接上去好啊  问题解决啊   正常使用一天了  基本上不出什么问题啊

 

我看还是谨慎为好,先不要高兴太早。如果是地环路(多点接地)干扰,抗干扰器解决的问题只是“掩盖”问题,隐患仍然存在。

当地电位爆发时,还会连同抗干扰器一起烧毁的。所以还是慎重检查并排除多点接地问题为上策。


作者: s101273    时间: 2010-11-5 17:03
真是学习了。。
作者: yuhan150    时间: 2010-11-5 18:33

值得学习


作者: zhongtian123321    时间: 2010-11-5 19:10
电的问题  电源 电线 还有就干扰吧
作者: yh2008    时间: 2010-11-5 19:51

上抗干扰器吧,我遇到过!


作者: 钟心剑    时间: 2010-11-6 14:13

一。加抗干扰器,二。将摄像机与吊机绝缘。

 


作者: popo    时间: 2010-11-6 15:24

学习中

都是前辈


作者: yzj771122    时间: 2010-11-9 15:07

积分不够

学习学习

发帖中!


作者: sqhjdn    时间: 2010-11-9 18:42

120米!你还不用双绞线????

晕~~~明显事干扰为题 或者 是前端摄像机接地的问题


作者: sqhjdn    时间: 2010-11-9 18:43
你确定用双绞线拉120米测试了吗?
作者: lywangxing12    时间: 2010-11-9 19:23
顶楼主
作者: lywangxing12    时间: 2010-11-9 19:24
顶楼主
作者: lywangxing12    时间: 2010-11-9 19:24
顶楼主
作者: lywangxing12    时间: 2010-11-9 19:25
顶楼主
作者: lywangxing12    时间: 2010-11-9 19:25
顶楼主
作者: zhxd3520    时间: 2010-11-17 14:52

可能电源 问题

 


作者: zzyzafjk    时间: 2010-11-17 15:21
摄像头  一端接个地线   录像机在接个地线  看看
作者: hfbaolong    时间: 2010-11-17 16:29

综合以上情况,肯定是电源问题了,单独从总开关上拉一根电源,加上抗干扰器肯定可以的


作者: 树欲静    时间: 2010-11-17 16:58
学习了
作者: liuyang    时间: 2010-11-17 22:46
 这3路接在录象机上没有的时候, 我马上拨出来接在工程宝上就是正常的   跳都不跳   就单单这3路接在一机子上也没有  和其他的接在一起就不行   还有一个奇怪的问题  就是这3个没有的时候 其他的13的画面会变暗   有的时候就是正常的,我都呆在那3天了还是思考不出哪里出问题了。。。。。。。你用工程宝看又可以的时候插回去难道还是没图像吗。或者是你可以换一个口试试,以上你如果都试了那不就是DVR有毛病吗~~
作者: sunplaycs    时间: 2010-11-17 23:07
 应该是干扰!
作者: 凌竣    时间: 2010-11-17 23:15
个人估计这个兄弟的摄像机支架是接到钢架上的,跟我原来做的一个工厂一样,工厂要求使用镀锌管套线,按要求做了,后来,使用后,他们的机器一开,就有几路摄像机干扰厉害,那时候还没有抗干扰器这东西,实在没办法了,从新放根线,我用PVC管套,居然没问题, 后来想了下,估计是镀锌管架在他们的钢架上引起的电干扰!!
作者: 山货    时间: 2010-11-17 23:30
学习了,原来是干扰的原因
作者: 弹弓叉子    时间: 2010-11-17 23:39
学习了,又增长了技术知识!
作者: sdyijia    时间: 2010-11-18 07:33
学习中
作者: 奇迦社    时间: 2010-11-22 14:01
学习了!!!!
作者: jerrymin    时间: 2010-11-23 15:23

个人认为有以下几个问题:

1、由于你现场是钢铁市场,首先由于有大型设备电源不稳定。

2、可能存在大型的藕合设备起停,对电压影响较大。

3、视频线由于有屏蔽层,而我们监控安装时屏蔽层都很难做到接地良好。

因此我建议你有几个方法:

1、集中供电,而且监控室内采用UPS稳定供电。

2、前端可以采用双绞线传输方式防止干扰。

试一试吧。。联系QQ:1049741361


作者: piaopianfeng    时间: 2010-11-23 16:19
可能是线的问题
作者: a327508886    时间: 2010-11-23 16:37
我感觉也是电源的问题,这三个相机是不是在一个电源总线上啊,估计是电压不够,你可以去前端测一下
作者: a327508886    时间: 2010-11-23 16:37
找到解决办法了吗,说出来大家都学习下
作者: G20010510    时间: 2010-11-23 19:54
可能是摄像机多点接地把摄像机金属支架与金属材料绝缘,下班后故障消失可能电磁干扰加抗干扰器
作者: ninjarz    时间: 2010-11-23 21:41
学习了,谢谢