千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
如何配置楼控点表 最准!!!
[打印本页]
作者:
pkac10086
时间:
2010-10-27 11:21
标题:
如何配置楼控点表 最准!!!
<p> 经常会接到一份点表,只有设备清单和控制点位,其它的什么都没有了;然后人家要求做一个最便宜合理的配置。请问各位都有什么经验做到最准确??比如一下给你60台风机的数量和点位(不知道具体的分布和位置),你来配。。。当然不考虑位置、只看点位的话,谁配的可能都差不多。如果这样配、到时候施工的时候肯定行不通,这60台风机肯定是很分散的;实际需要的控制器和箱体肯定比现在多。</p>
<p> 对于这60台风机如何配会最准??</p>
<p> </p>
作者:
lvxianglong
时间:
2010-10-27 13:40
学习中。。
作者:
qtt2980035
时间:
2010-10-29 14:00
这谁说得上啊,当然具体情况具体对待了。而且这样出的配置也不会拿去施工的。楼主,你就按最省模块的配。后面的事后面说
作者:
hucongqing0118
时间:
2010-10-31 14:43
根据不同情况 配置不同电表 没一个固定的
作者:
wssgywb
时间:
2010-11-18 10:49
每台风机配一个honeywell XL50.点少而且集中在一起或距离不远的风机配一个honeywell XL50。
作者:
jy00612718
时间:
2010-11-18 15:48
给你这么多资料的人应该也不会拿你这个配置去做施工的
作者:
shxz0821
时间:
2010-11-18 15:55
一般是甲方在考虑成本时会有用。
作者:
zhangzz
时间:
2010-11-22 22:11
学习中
作者:
wjflgf
时间:
2010-11-25 16:53
如果是西门子的很好配,一个污水坑或两台台排风机放一个549 210 空调PXC24 新风机组16这样问题基本不大。如果是索特的FLEX新风加排风机是比较合适的。别的没有做过。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2