千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]摄像机集中供电的烦恼求解答 [打印本页]

作者: xudapao110    时间: 2010-10-25 13:18
标题: [求助]摄像机集中供电的烦恼求解答
   大约一年前做个单8个红外摄象机 集中供电一年没到坏了三个电源 特别是最近上一个电源换上去还没到2个月 怀疑是线路有问题。电源线布线是外面2个点单独放了2跟2*0。5的电源线 里面6个点是2支各并了一条电源线2*0。5的电源线,一起5根2*0。5的线到电源这里。今天换了个电源上去接线的时候发现一个现象把5根线的正极接上后在接一条负极线(不是每条负极线都这样)所有的摄象机都有电了,小画面感觉还行 放大了看远处的物体有重影不过不是很明显 用表量接正极和视频线的屏蔽显示有12V。 头都是大的 现在用是可以用 我怕过不了多久电源又报销了 本来才做安防 实在不知道怎么回事 请有经验的朋友 能帮忙分析下 不盛感激~
作者: zwjss521    时间: 2010-10-25 18:25
既然是新手,开始就别用集中供电。
作者: zwl0819    时间: 2010-10-25 19:58
有高手吗
作者: safe一百    时间: 2010-10-25 20:07
有高手请指教!
作者: xudapao110    时间: 2010-10-27 11:41
 没人解答下吗
作者: gtxyzqf    时间: 2010-10-27 12:26

电源线的负极跟视频线的屏蔽层是共地的,也就是通的,你接了其中一条电源线的负极,其他的当然有电了,看来楼主没拆过摄像机,普通摄像枪和半球进去的线就只有3条的,电源+,视频,地,地是共用的,你用万用表量电源线+对视频线屏蔽层有12V是正常的,有重影不关电源的事,应该是摄像机老化的原因,红外摄像机用久了就有这种现象。

[此贴子已经被作者于2010-10-27 12:27:02编辑过]

作者: blackfish26    时间: 2010-11-2 16:35
 为什么我用集中供电从来没出过事?
作者: xudapao110    时间: 2010-11-26 14:04

下次电源线还是要用RVV的好了

 