千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]有对球和距阵明白的高手帮我解决一个难题 [打印本页]

作者: dtkjgc    时间: 2010-10-22 15:25
标题: [求助]有对球和距阵明白的高手帮我解决一个难题

一个工程很是头痛,刚竣工不久,因使用不当把矩阵的CPU电路板烧了。维修后安装好后开始以为一切都正常了,后发现有一个球不动了,开始以为是485线断了,用表排除了,又怀疑是电源不输出12v导致不动,也排除。最后认为是球本身原因,更换了一个新的球,接上还是不好,头大!最后把485的线从矩阵上断开接到DVR上,一切正常,球又开始回复工作,说明球是好的。这个时候怪事情发生了。

 

1.如果说矩阵坏了,那么同样接在上面的其他球还都好使,好使的球用的485线有从光端机传来的,也有单独接过来的,最后都汇集在一起接到矩阵上,在用DVR做测试的时候,也是用的这条汇集好的485线,都好用,说明线也没什么问题。

 

2.如果把这个不动的球地址改成其他好用的球地址,理论上两个球会同时动,但是这样测试过也不好用,怀疑是接入端的问题,就尝试把某个好使的球视频输入从矩阵拔下来,在把不动的球地址改成这个好用的球地址,同时把不动的球视频输入插到这个好用球在矩阵上的位置,就是说完全把不动的球改成其他好使球的状态,结果还是不动。

 

3.如果考虑是485线干扰的问题,其实这个不动的球离矩阵是最近的,只有10米多,另外在DVR上也好用。

 

4.现在真的不知道怎么办特别在这里问问高手了,另外我个人觉得还是矩阵的问题大,在没有维修前,全部球都正常,只有在维修后不正常了,球也是好球,不能算什么大牌,但是也不是地摊货,不可能在安装几天内就坏的。但是矩阵厂家说如果其他球好用,说明矩阵没有问题,苦恼!

 


作者: anylook小王    时间: 2010-10-22 18:06
呵呵!如果是矩阵的问题的话!别的球机也是不能用的!这样吧!建议你用个三维键盘线控制一下这个球机是否正常能使用!厂家出厂都是用三维键盘测试的!如果球机真正没有问题的!我的建议就是矩阵的问题!不明天可以找我 联系人:王宇鹏 电话:15218709025 QQ: 1350519994 邮箱:1350519994@qq.com 深圳总部:深圳市英尼络科电子有限公司 总机:0755-29233366 (20线) 传真:0755-29233377 公司地址:中国广东省深圳市宝安区固戍二路时代科创中心
作者: dtkjgc    时间: 2010-10-22 19:51

楼上的这位,首先要谢谢你,球是没有问题的,第一是换了个新球,第二是已经接到DVR上测试过了,没有问题,可以排除是球的问题,矩阵的问题面大,但是问题是,同一矩阵控制其他的球就好用,球都是一种球,奇怪的地方在这


作者: flyfox8848    时间: 2010-10-22 21:02

没遇到过。。不敢乱发言论


作者: templehuang    时间: 2010-10-22 21:20

根据问题来看,应该是矩阵维修还存在没有完全修复的地方,但具体是哪里的话这个就真的不好说了。

 

不知道你那个球接矩阵的端口是和其他球公用的端口还是单独的端口,是不是接口的位置有问题呢?


作者: 刘燚    时间: 2010-10-22 23:33

加个120Ω末端电阻试试


作者: bynow    时间: 2010-10-22 23:42
试试7楼的方法
作者: dtkjgc    时间: 2010-10-23 22:12

感谢大家的回答,6楼的朋友,是都是同一个端口,另外我也怀疑是没有维修好,但是为什么其他球就好使?我不明白

 

7楼的朋友,你说的加个电阻,我不知道怎么加,另外是什么原理,我也在网上查过又这种办法,可惜我不太明白


作者: skyfeng    时间: 2010-10-24 10:07
楼主,你那个不好动的球的控制线是怎么过来的,是通过光端机进矩阵还是直接进矩阵,如果通过光端机进矩阵的话,那光端机上有没有其他的球好动吗?
作者: qwer821843    时间: 2010-10-24 13:59
学习
作者: pengzhanfeng    时间: 2010-10-24 17:43

期待高手。。。


作者: guofengkun    时间: 2010-10-24 17:49

作者: hsw5945    时间: 2010-10-25 10:01
直接在矩阵旁边加个球机,试着控制一下,看有什么异样。
作者: sdq22788    时间: 2010-10-25 10:06
这么难的题。。
作者: yizimi    时间: 2010-10-25 10:09
不明白,期待高手解决
作者: ADT矩阵    时间: 2010-10-26 15:40

楼主你好。你的问题我们的客户有过类似的情况。

首先一个矩阵,在不接任何辅助设备的情况下,最多可以同时控制32个球。

但是实际情况是大约只能操控16个左右。你说CPU损坏,维修之后,肯能降低矩阵的性能,是不是你们球机

数量不少?如果是,那么你遇到的问题可能是控制码分配的问题。

还有如果你是同时使用矩阵和DVR控制球机吗?如果是那么建议你断开DVR的控制线,然后把矩阵恢复初始设置,测试一下。希望能解决问题。

如有其他疑问,可加QQ:949319665。


作者: ADT矩阵    时间: 2010-10-26 15:46
哦,对了。还有很重要的一个忘记了,你那个球机的协议是手工拨的,还是自动识别的?这个也很重要。
作者: jilonghao    时间: 2010-10-26 15:58

不明白 ,期待早日解决!


作者: ganzgh    时间: 2010-10-30 10:12

你所有的控制线加起来有多长   如果超出来1200米 最近的反而不行 我也碰到过这个问题  中间加个 485中继器 应该能够解决这个问题

 


作者: 小德德    时间: 2010-10-30 17:33
不知道 你的问题解决了没有    想学习下   QQ492559896
作者: yandm    时间: 2010-10-31 12:05
把这个球和其他接在这个矩阵上的球接线地址换一下再试
作者: 悠悠鸟    时间: 2010-10-31 13:30
不懂,确实比较棘手,希望你早日解决,再把你的经验分享给大家
作者: 今夜无风    时间: 2010-11-2 10:29
1、在球机的控制线上并接一个120欧姆的电阻 2、试一下485分配器
作者: comcom123    时间: 2010-11-2 22:10
楼主你的问题解决了没有?
作者: comcom123    时间: 2010-11-2 22:48
楼主你的问题解决了没有?
作者: 无平无静    时间: 2010-12-12 19:36
请问解决了吗? 分享一下经验呗! 谢谢!
作者: guking    时间: 2010-12-12 20:30

不懂,期待高手解决!!!


作者: sflw766    时间: 2010-12-13 11:45
我们是做矩阵、光端机、快球的,我碰到过这类问题! 搞到头大都解决不了问题,其实是一些细节问题导致的,比如说球机拨码没拨到位或是拨码开关坏了,这种经常碰到,用万用表直接量拨码开关的两侧,看有没有联通。还有一些看看线路什么的,端子的压线有可能没接触好等等。 其实都是细节问题,静下心来细细检查一次应该都可以搞定的。 楼上说的那个120欧姆电阻是并联在485总线末端上的。
作者: lijian1029    时间: 2010-12-13 15:48
加个电阻试一下。。。这种事情经常会出现的。。球多的时候。。
作者: 北氏    时间: 2010-12-26 09:40
期待解决~~~~~~~~~~~~~
作者: ne5532    时间: 2010-12-26 17:30

我也遇到过类此的现象,不一定是设备的问题,485设备布线的方式要合理


作者: wuliu20080923    时间: 2010-12-26 21:45
学习了
作者: jerry419lee    时间: 2010-12-28 11:32
没有碰到过这种问题,想学习一下 qq:45194161
作者: sammylx    时间: 2010-12-28 11:49
估计还是矩阵维修没有完全好
作者: mikeli09    时间: 2010-12-28 13:47
矩阵还没有修好,问题应该还在矩阵上
作者: xudapao110    时间: 2011-1-9 13:01

高手很多 学习学习


作者: littlebar2006    时间: 2011-1-9 13:32
可能性最大的问题是: 加个码分配器  汇聚到一块接到矩阵上 可能出现个别球机动作失灵的情况。  如果用汇聚到一起进矩阵 最后一个快球加120欧电阻。
作者: lizh783    时间: 2011-1-9 16:53
各种各样的问题都有,怎么解决不好说。
作者: 千里草香    时间: 2011-1-9 22:19
以下是引用今夜无风在2010-11-2 10:29:00的发言:
1、在球机的控制线上并接一个120欧姆的电阻 2、试一下485分配器

 

这位朋友的办法是可行的,增加485分配器和电阻两样东西基本上就可以解决了。我在几个工程中遇到这个问题,都是通过这个问题解决的