标题: 我买的线质量差了 [打印本页]

作者: laobai321    时间: 2010-10-17 11:00
标题: 我买的线质量差了
传递不远,30米之外没信号,是不是很杯具呀,100米之内对线有何要求,买的时候如何检测
作者: rdkm    时间: 2010-10-17 13:14
如果有FLUKE的认证测试仪,可以检测,但太贵了,市面上很少.
没有测试仪,可以买名牌正品,也可以保证质量.不要买到假货哦!
作者: laobai321    时间: 2010-10-18 09:06
FLUKE的认证测试仪
作者: liusha4    时间: 2010-10-18 09:25
不会吧,有这么差的网线?质量再差也能传70多米,是不是你的头做得不好
作者: QAZ87654321    时间: 2010-10-18 13:57
<p>你买的不是铜线吧</p>
作者: davidzlm    时间: 2010-10-18 14:20
<p>看看绞距&nbsp; 再看看铜线的截面是不是铜包铝或者更次的铜包铁</p>
作者: dickmei    时间: 2010-10-18 17:26
剥出铜芯,用刀片刮铜芯表面,反复操作。很可能是否是铜包铁,或铜包铝的线。
作者: 飞飞龙    时间: 2010-11-8 08:56
查看一下你的购买成本,太便宜可能是低质或是劣质产品,慎重!
作者: qgm168    时间: 2010-11-8 08:58
那也太差了吧,不可能。
作者: cuichuanzhang    时间: 2010-11-8 08:58
一般不会这么差啊,很少看到这么差的,重新做水晶头看看了。
作者: joyliuxiaoxiao    时间: 2010-11-8 11:20
30米都过不了,肯定不是铜的,一分价钱一分货
作者: tupaiko    时间: 2010-11-15 22:17
对嘛,一分钱一分货!再不就是头的问题!
作者: supchen    时间: 2010-11-16 14:02
用过TCL的130还有信号的,试试该一个好点的牌子
作者: ww1018    时间: 2010-11-16 18:23
<p>要求高的话,要通过fluke测试</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 飞飞驴    时间: 2010-11-17 09:26
这线 很是奇怪啊 啊
作者: 哑巴的书生    时间: 2010-11-18 08:21
<p>建议不要买名气很响的品牌“如康普,安普,这些太名气的品牌,你买不到真货的,往往是你花了那么多钱,买不到相应的真货,因为这些品牌的线太好卖了,所以才会有商家去做假货,建议你去购买那些品牌好,但是名气不大的品牌,如美国合宝,英国奔瑞,等等,总之一句话,再零售市场买不到的话基本上没有假货。</p>
作者: racewind    时间: 2011-3-21 11:08
学习学习。。。。
作者: beihaihaibei    时间: 2011-3-22 09:08
我用过最差的也能传输60米的距离,你买的是不是网线啊
作者: 漪桐    时间: 2011-3-22 10:58
郁闷啊
作者: wj1912    时间: 2011-3-22 12:37
天哪,太可怕了。
作者: xinqing66    时间: 2011-3-22 16:32
&nbsp;线断了吧?呵呵。一般来说,如果用能手测得通的话,50米基本上没问题的。建议楼主以后做活不要贪便宜,一分钱一分货,买便宜货短期看来是利润高了,后期是麻烦大了,得不偿失。
作者: gurd    时间: 2011-3-22 18:00
100米之内的,你必须要买铜芯不低于0.4的。最好你自己买的时候测试下。一般商家会自己做测试的。30以上不同,你那是铁的。