标题: 中央监控系统規範分享3 [打印本页] 作者: luja 时间: 2003-10-24 17:40 标题: 中央监控系统規範分享3 C. 系统设定和定义
(1) 网域控制策略不可限定在依存一个控制器,应是由全部的控制器共同发展而达到统控策略。
(2) 提供工作站自动备份和回存数据库到DDC控制器的功能。又,当数据库更动时,不可干扰到系统的正常运行。所有的更动都应自动记录并下载到相关的DDC控制器。在DDC控制器端所做的改变,则应能自动上载到工作站,以维护系统的一致性。
(3) 系统运行时,还必须能做到在线系统设定、程序编辑、及图形产生。如果必需在PC工作站离线的情况下,才进行程序编辑和系统备份,BAS承包商应提供最少二台工作站。
D. 警报管理
(1) 警报的转送必须基于时刻表、警报严重性及监控点型态的考量,而送至指定的打印机或PC工作站。
(2) 警报的警示讯息应分两类:一般警示警报及严重状况警报。此两类型警报应有各自的图徽,当使用者使用其它软件时,仍能看到此图徽,以便需要时,直接藉由此图徽呼叫系统的警报显示窗口。
(3) 警报显示应以其严重性而排列优先级;严重的警报放最上端。又,警报显示软件应提供连接功能,用以连接到警报相关的监控点彩图和显示警报解释讯息。
(4) 警报解释讯息是使用者针对监控点所自订的解释,用以指示监控人员应做何后续动作。
(5) Destination的功能:Destination为一Insight PCs和现场处理机的集合。此集合用以帮助将系统内建讯息和监控点警报讯息传送到集合内所有的Insight PCs和现场处理机。在此系统中,最多可设定250 Destination;每一Destination最多可设定255 Insight PCs和现场处理机。
E. 工作站通讯
(1) 提供自动拨接通讯功能。此功能应至少符合下列要求:
a. 拨出
i. 操作人员手动式的拨出;必须做到当从操作工作站连接到远程网络时,只需以鼠标选取所需的连接名目,即可完成连接。
b. 接入
i. 当远程警报发生时,系统必须能使警报讯息自动拨接到工作站或指定的打印机。
ii. 警报发生时,当工作站离线,系统也能实时把警报讯号传送至远程的调制解调器打印机。
iii. 使用者能设定系统在何时将趋势数据更新到工作站。而使用者也可在任何时间,以手动的方式收集趋势数据。
F. 使用者权限的管理
针对系统PC端工作站使用人员,提供四层权限设定(不允许执行任何动作 、只读 、命令 、规化与编辑),用以管理使用者对对象和应用软件的使用权限。针对对象(对象包括各类型监控点、监控程序、区域控制器、区组、报表、事件、彩图),又提供Access Group的功能,用以集合对象,以便于使用者对Group内的所有对象,设定使用者权限。
G. 楼宇控制系统网络规格
(1) 管理层网络
一个管理层网络统控所有设备
(2) 操作者终端工作站
a. 在管理层网络上可放置无限个终端工作站。
b. 每一终端工作站可接4个调制解调器。
c. 每一终端工作站可接1个事件打印机。
d. 每一终端工作站可管理4个同层对等网络。
(3) 同层对等网络和现场处理机
a. 每一同层对等网络可有100台现场处理机。
b. 每一台现场处理机可连接3个局域网络。
c. 每一台现场处理机可接1个调制解调器。
d. 每一台现场处理机可接1个事件打印机。
(4) 局域网络
每一局域网络可连接32个局域网络处理机。
2.6 电力负载管理及控制
A. 电力控制
(1) 可监视及控制高低压配电盘,自动切换开关及紧急发电机。
(2) 可实时显示各种状态、警报、操作模式。
(3) 提供电力系统彩色画面图形,至少包含:
a. 高低压配电系统图。
b. 紧急发电机及相关设备系统图。
B. 负载管理
(1) 当发生过载时,须依负载之优先级自动将次要之负载卸载,直至过载消失为止。当电力容量允许时,必须能依优先级自动加载,直至最大电力容量范围内。
(2) 可由操作人员操作或经由软件程序自动加卸载。
3 网络模块式现场处理机 (主DDC控制器)
3.1 功能
现场处理机需为一Stand-Alone型之监控处理机,在即使中央计算机主机当机时,亦能独立运转作业。
模块化之硬件设计,需易于工程上之施工,安装及系统之维护,并有利于尔后系统功能之扩充。
需具内建(Built-in)之各种HVAC及能源管理等应用程序为一直接数字式控制(Direct Digital Control,DDC)之设备。
提供 P.I.D.回路控制调变功能,增加各种HVAC设备运转之稳定度及精确度。
易于管理的警报管理系统。
3.2 硬件
A. 外箱总成:
金属装背板,供安装各式控制器模块,电源供应模块及监控点模块,而各模块需以滑槽之安装方式安装于背板上,以便于施工及维护。
现场处理机箱体需具有透明面板,无需打开箱体,亦可观察信号及处理机运转状态。
可移动式透明外门,符合UL94-5V之防火规格。
需有2个115Vac电源插座,可供外部设备使用。
B. 电源供应模块
提供24 Vdc电源。
具有LED,指示电源供应状况及过电压/低电压状况。
C. 控制器模块
现场处理机之微处理器(Processor) 之速度(Clock Speed)需在16.67 MHz以上。
多任务处理系统(Multitasking)。
具有局域网络功能(LOCAL AREA NETWORK,LAN)每一个控制器模块可外接局域网络控制设备,每台现场处理机需可扩充小型局域网络处理机(LAN Devices)至 96 台以上。
网络传输速度不得小于19200bps。
每部处理机需具有5个C-Bus卡槽,可同时安装5个控制器模块。
具有2个RS-232输出/输入埠。
内存容量需为4M bytes以上(RAM & ROM)。
具有备份充电电池,在没有电源供应的状况下,需可维持RAM内之资料达60天以上;并具有充电电池电力 LED 指示。
D. 监控点模块
(1) 输出入接口模块(I/O Termination Modules) 需可在处理机不断电不停机下,抽取换装后继续运转。
(2) 需采用压扣或(Snap-in)模块,拆装模块时无需工具(tool-less),节省按装维修时间。
(3) 输出模块(Output Modules)需具有选择式(Optional)手/自动切换开关(Manual Override Switches),可在现场直接控制信号输出,以便于试车、调整及除错,切换开关(Switch)的状况,可由计算机侦知。
(4) 模拟输入监控点模块
1000奥姆白金RTD(0-2500奥姆),工业标准。
100K奥姆热阻式。
0-10Vdc,工业标准。
4-20mA,工业标准。
(5) 数字输入监控点模块
干接点,LED ON/OFF指示。
脉冲累计讯号25Hz, LED ON/OFF指示。
电压感测,250 Vac Max. LED输入指示。
(6) 模拟输出监控点模块
0-10 Vdc, LED输出指示,工业标准。
4-20 mA, LED输出指示,工业标准。
0-20 PSI, (0-138 kpa), LED 输出指示,
(7) 数字输出监控点模块
接点可承受240 Vac, 4A负载, LED输出示。
E. 对于控制器韧体 (Firmware) 的升级,必须利用快闪烧录 (Flashing) 的方式进行韧体升级工作,而不需要更换任何硬件。
F. 只须更换内存模块,即可达成内存更换或扩充的功能,而不需要更换整组控制器。
G. 须具备Ethernet端口,以便日后系统扩充及网络升级。
3.3 软件功能
A. 内建(Built-in)直接数字控制程序,可执行:
闭回路比例/积分/微分(P.I.D.)控制。
P.I.D.回路控制之参数调变。
逻辑顺序控制。
警报侦测及报告。
控制时程重置。
B. 内建能源管理程序
最高需量控制(PDL)。
设备启动-停止时间最佳化控制(SSTO)。
设备时程表控制(TOD)。
能源节约周期控制(DC)。
自动日光节约时间切换(Automatic Paylight Savings Time Changeover)无须每年调整设定的不便。
3.4 电气规格
工作周波:16.67 MHz以上。
内存容量:1.25Mb以上。
RAM数据电池维持:60天以上。
A/D 分辨率:12位。
D/A 分辨率:10位。
区域通讯接口:RS-232埠*2。
网络通讯速率:19200 bps。
电源:115 Vac 60Hz,230 Vac 50/60Hz。
外箱型式:NEMA 1。
工作环境:+32℉至120℉(0℃至+49℃),10%至99%。
标准:UL 864 UDTZ,UL 916 PAZX CSA 22.2 NO.205。
4 遥置数字处理机(DPU)
为现场处理机之扩充,可执行数字监控功能。
A. 能提供 24 点以上之数字输出/入接口。
B. 具UL864-UDTZ, UL864-UUKL, UL916-PAZX CAS 之产品标准。
5 全能多功处理机(U/C) (现场控制器)
A. 能同时提供6点数字输入,4点数字输出,8点多功输入及6点多功输出接口。
B. 多功输入接口应能接受0-20mA,0-10Vdc或数字式无电压接点,且无需外加转换器。
C. 多功输出接口应能输出0-20mA,或0-10Vdc之信号。
D. 采最新式之MOTOROLA 68HC11微电脑处理器,具8MHz之CLOCK SPEED 32KB之RAM,24KB之EPROM及32KB之EEPROM。
E. CLOCK BATTERY 寿命至少5个月以上。
F. 可由外部以RS-232或RJ 11 CONNECTOR联机。
G. 干线传输采RS-485,传输速率可选择1200~9600 BAUL RATE。
H. 具HAND-OFF-AUTO(HOA)SWITCH,可供执行测试或程序操作功能。
I. 具UL Listed之产品标准。
6 模块式设备处理机(MEC)
6.1 功能
现场处理机需为一Stand-Alone型之监控处理机在即使中央计算机主机当机时,亦能独立运转作业。
模块化之硬件设计,需易于工程上之施工,安装及系统之维护,并有利于尔后系统功能之扩充。
需具内建(Built-in)之各种HVAC及能源管理等应用程序为一直接数字式控制(Direct Digital Control, DDC)之设备。
提供 P.I.D.回路控制调变功能,增加各种HVAC设备运转之稳定度及精确度。
易于管理的警报管理系统。
6.2 硬件
A. 外箱总成:
金属装背板,供安装控制器及模块,可容纳安全电路设备及保护组件,对抗瞬间电压。
具备两种箱体:
SMALL-可装置一个控制器或二个模块。
LARGE-可装置一个控制器,二个模块或三个模块。
B. 控制器:
现场处理机之微处理器(Processor) 之速度(Clock Speed)需在16.67 MHz以上。
多任务处理系统(Multitasking)。
具有扩充模块功能,模块数量可达 8 台以上。
网络传输速度不得小于 19200bps。
每条网络需具有 32 个警报工作站(Alarm Nodes)。
具有 2 个 RS-232 输出/输入埠。
内存容量需为 3MB 以上(RAM & ROM)。
具有备份充电电池,在没有电源供应的状况下,需可维持 RAM 内之资料达 60 天以上;并具有充电电池电力LED指示。
对于控制器韧体(Firmware)的升级,必须利用快闪烧录(Flashing)的方式进行韧体升级工作,而不需要更换任何硬件。
C. 监控点:
(1) 控制器具有 32 个监控点。
a. 8个模拟输入监控点
1000奥姆白金 RTD(0-2500奥姆),工业标准。
0-10Vdc,工业标准。
0-20mA,工业标准。
b. 8个模拟输出监控点
0-10Vdc,工业标准。
0-20mA,工业标准。
c. 8个数字输入监控点
干接点,LED ON/OFF 指示。
脉冲累计讯号 10Hz,LED ON/OFF 指示。
d. 8个数字输出监控点
接点可承受 240Vac,4A 负载,LED ON/OFF 指示。
(2) 模拟模块具有8个监控点
a. 4个模拟输入监控点
1000奥姆白金 RTD(0-2500奥姆),工业标准。
0-10Vdc,工业标准。
0-20mA,工业标准。
b. 4个模拟输出监控点
0-10Vdc,工业标准。
0-20mA,工业标准。
(3) 数字模块具有8个监控点
a. 4个数字输入监控点
干接点,LED ON/OFF 指示。
脉冲累计讯号 10Hz,LED ON/OFF 指示。
b. 4个数字输出监控点
接点可承受 240Vac,4A 负载,LED ON/OFF 指示。
6.3 软件功能
A. 内建(Built-in)直接数字控制程序,可执行:
闭回路比例/积分/微分(P.I.D.)控制。
P.I.D.回路控制之参数调变。
逻辑顺序控制。
警报侦测及报告。
控制时程重置。
B. 内建能源管理程序
最高需量控制(PDL)。
设备启动-停止时间最佳化控制(SSTO)。
设备时程表控制(TOD)。
能源节约周期控制(DC)。
自动日光节约时间切换(Automatic Paylight Savings Time Changeover)无须每年调整设定的不便。
6.4 电气规格
A. 工作周波:16.67MHz以上。
B. 内存容量:3MB以上。
C. RAM数据电池维持:60天以上。
D. 区域通讯接口:RS-232埠*2。
E. 网络通讯速率:19200 bps。
F. 电源:115 Vac 60Hz,230 Vac 50/60Hz。
G. 工作环境: +32℉ 至 122℉(0℃至+50℃),0%至95%。