千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
压力传感器 流量计相关问题
[打印本页]
作者:
a113143044
时间:
2010-10-10 17:52
标题:
压力传感器 流量计相关问题
<p>请教各位:SETRA的压力传感器209接线方式及科龙的DWM2000流量接线方式?</p>
<p>还有在实际调试过程中滤网压差设置多少?风机压差设置多少?</p>
作者:
luckyfruit
时间:
2010-10-11 13:45
啥都不会还做楼控啊
作者:
CZX970221
时间:
2010-10-11 20:20
<p>什么事总是从不会到会的,楼上的貌似天生什么都会啊</p>
作者:
iyegucheng
时间:
2010-10-11 20:38
<p> </p>
<p>滤网压差设置300左右</p>
<p>风机压差设置200左右</p>
[此贴子已经被作者于2010-10-11 20:41:39编辑过]
作者:
iyegucheng
时间:
2010-10-11 20:44
[attach]47662[/attach]<br/>[attach]47663[/attach]<br/>
作者:
liweiwang
时间:
2010-10-19 22:26
学习~~~
作者:
luckyfruit
时间:
2010-10-20 08:41
<p>你会啊 ,就在那里瞎告诉,你风机滤网压差要根据风机的功率调整的,你就说个200,人家怎么调</p>
作者:
a113143044
时间:
2012-2-17 16:42
既然你知道,你就好好讲讲,大家都是抱着学习的态度。
作者:
hxl983420
时间:
2012-2-19 22:00
<p>[attach]54728[/attach]</p>
<p><br/> </p>
<p>滤网压差分高效、中效、低效,需要设置不同的压差值,要查看具体的空调图纸来设定滤网压差值。</p>
<p>风机压差则根据具体每个风机的实际情况来设置压差值,我个人经验认为设置得越小越好。</p>
<p> </p>
作者:
xiaona1
时间:
2012-2-19 22:40
来拿今天10分的。。。
作者:
xiaona1
时间:
2012-2-19 22:40
继续拿。。
作者:
xiaona1
时间:
2012-2-19 22:41
继续拿分撒。。。
作者:
xiaona1
时间:
2012-2-19 22:42
我想要这个下载的功能。努力发帖子。。
作者:
xiaona1
时间:
2012-2-19 22:42
有人说100分还不能下载。那我就真的毛了
作者:
xiaona1
时间:
2012-2-19 22:42
不能下载。。日你
作者:
gejun173299
时间:
2012-2-23 12:46
<p>很好的资料;谢谢</p>
作者:
huangting1212
时间:
2012-2-23 16:45
学习!
作者:
qiajia10000
时间:
2012-2-25 19:05
100不能下载,应该不会吧。
作者:
wuandrew
时间:
2012-2-27 10:51
<p>好问题</p>
作者:
我是石子
时间:
2012-2-27 11:23
<p>吵吵了半天还没个好答案</p>
作者:
skzjz0
时间:
2012-3-5 14:30
说真的,人家来提问,都是来学习的
作者:
cgwithclassic
时间:
2013-11-4 20:08
谢谢提供资料的朋友。
作者:
jiayue2011
时间:
2014-6-4 11:47
有需要资料的可以找我
作者:
wsduo
时间:
2014-9-4 12:17
压差设置实际调两个,其他的参考更好。风机压差调低,滤网稍微高点
作者:
Bevisoy
时间:
2015-8-12 23:47
为什么不能下载呢
作者:
jiayue2011
时间:
2015-9-24 11:17
科隆DWM2000流量计重点不是在接线,是安装,安装不好调不出来的,数值也偏差太大