急求 刚过完节 回来就有事 郁闷

一周界红外对射报警 原主机用的是vista-128B 总线的 前端对射使用的是selco的

总共拆了13对 对射 有6对每对里面是有个很小的模块 是不是代表只有6个防区?

 

1、请问我只换主机 前端和模块不换 可以吗?主机也换成总线型。

2、 若1可以,请问模块上有4根线分别怎么接?看模块很小也没什么拨码,请问怎样区分防区


作者: 专业防盗报警    时间: 2010-10-8 08:31
看来你对总线报警太缺乏了解
作者: preston7809    时间: 2010-10-8 09:33

很小的那个模块是与主机配套使用的。只有换和上次一样的主机,这个模块才不需要更换。


作者: 姜宏学    时间: 2010-10-8 11:26

总线模块与主机是配套的,

要看你换什么样的主机


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2010-10-8 11:57

VISTA120本来就是总线主机,自带九个防区,其他防区为总线扩展。

其单防区扩充模块4293SN,不需要拨码,上面有串号,需要在编程时输入。

根据你的问题,确实你对这套系统不是很熟悉,可去论坛中寻找此前关于VISTA120的探讨,或者联系我,将这套主机的课件发给你,你先学习学习。

 


作者: liuxu3222    时间: 2010-10-8 21:33

学习而来


作者: RK    时间: 2010-10-11 17:16

不同的品牌,总线主机与模块是配套的。

用霍尼韦尔的总线主机就必须用霍尼韦尔的地址模块。

 

如果你更换主机的话,也只能在同品牌上更换同类型的主机(总线主机)

 

千万不要另外换别的牌子的主机,与你现在的模块不兼容,就掉大了。

 

总线主机与模块可以说是捆绑式销售。