千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]这样的效果属于什么引起的干扰?用了抗干扰器效果也不太理想 [打印本页]

作者: stlantian    时间: 2010-10-7 18:41
标题: [求助]这样的效果属于什么引起的干扰?用了抗干扰器效果也不太理想

这个是装抗干扰器之前 [attach]47590[/attach]
[attach]47592[/attach]
这个是之后 [attach]47591[/attach]
[attach]47593[/attach]


 

[此贴子已经被作者于2010-10-7 19:08:46编辑过]

作者: stlantian    时间: 2010-10-7 18:57

我上传的图片怎么看不到呢

 

 

刚搞明白 原来图片格式要是JPG的 原来的BMP的不行 虽然也不大

[此贴子已经被作者于2010-10-7 19:14:17编辑过]

作者: eie1992    时间: 2010-10-7 22:09

只看干扰现象照片,很难判断干扰性质何原因。

需要也必须进行现场测试判断真假干扰。

传输方式、基本连接关系、供电方式,特别是摄像机安装方式,有没有接地?等等。需要尽量介绍出来。


作者: 专业防盗报警    时间: 2010-10-7 22:47

不能只考虑干扰,这种现象也有可能与电源有关系,不知道楼主用的什么电源?


作者: xmalook    时间: 2010-10-7 22:55
以下是引用eie1992在2010-10-7 22:09:00的发言:

只看干扰现象照片,很难判断干扰性质何原因。

需要也必须进行现场测试判断真假干扰。

传输方式、基本连接关系、供电方式,特别是摄像机安装方式,有没有接地?等等。需要尽量介绍出来。

学习了


作者: stlantian    时间: 2010-10-7 23:41

是这样的 一共18个摄像机 这个摄像机也不是最远的 也不是最近的 但就是这个干扰最大 距离监控房三百米左右 其它的也有干扰 但没这个严重 用的是联嘉祥的-5 128编的线 因为楼顶全是钢结构 所以线缆直接放在屋顶上 220V供电到前端 电源线跟着视频线走的 没有穿管

 

安装方式是 支架焊在钢结构的柱子上 之前云台直接放在支架上 出现了这样的干扰 以为是接地引起的 但后来 我全部改用塑料螺丝连接 云台与支架中间绝缘了 但效果一点都没改善 估计不是地环路干扰的原因 因为我在机房用工程宝查看效果 也是一样的干扰 不知道是什么引起的

 

摄像机用的电源是粤威的 质量也算是挺不错的 足2A的 一直在用

 

后来买的这个抗干扰器 估计是放大原理的 效果不是很理想 还能看到干扰 不知道那种移频的行不行 或者改用一线通射频?总不能要每路都加个抗干扰器吧?

 

希望大家多多指教 谢谢!


作者: edwards302    时间: 2010-10-8 10:20
好贴,正想学习学习
作者: stlantian    时间: 2010-10-8 16:46
今天去把主机做接地 结果以前干扰不太严重的两个画面 反而变严重了 不知道是什么原因 有人知道吗
作者: joooker    时间: 2010-10-8 17:11

有点像是高频变电(不懂,自己想象的说法)产生的干扰。话说楼顶不都是有很多通信公司的发射器么?

 

您有条件的话,试试看在现场直接用12V蓄电池给摄像机机芯供电(因为是云台,解码板也可能串入干扰,所以解码板上的DC12V也不是靠得住的),在现场接工程宝查看效果。

 

如果现场没有干扰,就换光纤或双绞线咯(因为您说过,加前端放大效果也不明显的吧)。

 

如果还有干扰的话,那就貌似只好换台好点的摄像机啦,大厂的正规摄像机,PCB布局和芯片、元器件的选用,对机体本身抗干扰能力很有帮助的。


作者: stlantian    时间: 2010-10-8 20:19

首先谢谢楼上的回答。

 

装这些监控的地方 大概有100亩地的大院子 全部建的房子 一层是土建 二层是用钢结构全部封了的 只有两层 也就是彩钢顶 所以没有发射塔

 

在现场用工程宝查看 那是一点干扰都没有的

 

补充一下:视频线的外网带有貌似很高的电压 因为我一只手碰到钢柱 一只手碰到视频线 就感觉手很麻 不知道这视频线上的电是从哪来的 主机接地也没有效果


作者: joooker    时间: 2010-10-9 21:02

那就不能怪在发射塔头上啦,但确实很像手机信号干扰的效果,您不觉得眼熟么,呵呵。

 

地线麻手?!感觉是“地线带火”了。难不成有人偷电?呵呵。

 

您是不是两端接地了,导致了电位差?

 

又或许是什么设备漏电吧。看来,您那现场还不能随便接联合地。要不索性做到全系统对地绝缘试试看咯。

 

最简单的办法就是换线了,换双绞线或是光纤传输。

 

300米的话,双绞线用RVS2*0.5就行,比网线效果好。

理论上来讲,干扰源不在现场,如果用光纤这种绝缘媒质传输信号,效果一定没问题的。

 


作者: pyhghdq    时间: 2010-10-9 21:53
我也遇到过,情况和楼主的一模一样,主机接地的也反而更严重,也不是共地干扰,后来我解决了,我把主机的220V的地线去掉了,再在220V电源那里加的个电源净化器,也叫电源滤波器那就搞定了
作者: pyhghdq    时间: 2010-10-9 21:56
可能是因为你那里的220V电源有杂波引起的,我用UPS不插电,光用电瓶供电给整套系统,他就没干扰
作者: laixisjt    时间: 2010-10-9 22:00

视频线 电源线 两端加装磁环


作者: eie1992    时间: 2010-10-9 23:04

现场测试判断:

1)用工程宝在电缆后端看,有干扰,再到前端看摄像机输出有没有干扰?这里有一点要注意,要保持现场安装条件和供电条件不变的情况下测试;

2)“视频线的外网带有貌似很高的电压 因为我一只手碰到钢柱 一只手碰到视频线 就感觉手很麻 不知道这视频线上的电是从哪来的 主机接地也没有效果?”——哪个设备可能漏电的情况,属于特例。但这个视频线带电,还是应该首先怀疑系统有多点接地问题。检查方法:主机确实做好接地(电源插座的地要认真检查,不要轻信),把主机所有视频输入线,一路一路检查:拔下一路,用万用表交流电压档,测量电缆BNC外壳和主机BNC座外壳之间的电压。0.几负的算正常。结合现场安装情况,看电位来自何方?

    系统只能主机一点接大地,所有摄像机都必须与大地绝缘。


作者: miao2535538    时间: 2010-10-10 15:15
我靠  这个问题头大了  要找高手亲自去解决了
作者: up5168    时间: 2010-10-10 16:24
以下是引用pyhghdq在2010-10-9 21:53:00的发言:
我也遇到过,情况和楼主的一模一样,主机接地的也反而更严重,也不是共地干扰,后来我解决了,我把主机的220V的地线去掉了,再在220V电源那里加的个电源净化器,也叫电源滤波器那就搞定了

学习了。谢谢。


作者: lidawe51    时间: 2010-10-11 19:38
期待楼主解决了发帖交流
作者: msl998    时间: 2010-10-12 09:16
学习 看看
作者: safe一百    时间: 2010-10-12 09:57

又得到学习了,希望多提这些具有代表性有实例的问题!


作者: stlantian    时间: 2010-10-13 21:28

不好意思 这几天出差去郑州有点事情 刚回来 问题还没解决 12L的方法 改天试试


作者: q1688    时间: 2010-12-18 13:32

最近也遇到这类问题,三个球机在40*70米的建筑四角,经常会有干扰,还没试过解决,进来先学习了


作者: xiaobao31888    时间: 2010-12-18 14:40

建议你别用抗干扰器  你用的应该只是放大信号 减轻干扰的 你换成那种能把视频信号转换成高频信号的看看 它对你这种情况比较理想。。。


作者: guking    时间: 2010-12-18 19:05

视频线麻手!!!!!


作者: madinzzy    时间: 2010-12-19 20:28
学习
作者: madinzzy    时间: 2010-12-19 20:35
学习
作者: 阳光70    时间: 2010-12-19 20:38

好像摄像机外壳接地了啊

 


作者: songhongbiao    时间: 2010-12-19 22:06
有时候电源不清洁导致干扰
作者: wuliu20080923    时间: 2010-12-19 22:14

电源线和视频线走一起肯定有干扰啊


作者: pinglau    时间: 2010-12-20 09:11
学习了。。。。。。。
作者: qun123456    时间: 2010-12-20 09:39
估计问题出在电源线缆上,楼主可以在监控室切断220V电源,前端直接就近接电变压试试,再者将摄像机从支架上拆下来,直接拿在手里看看再说。一般做电源净化要增加成本,这样试过以后可以判断原因点,以作改进。
作者: q1688    时间: 2010-12-26 16:52

改天去绝缘和放磁环试看看


作者: hong119    时间: 2010-12-26 22:11

你先用厚点的木片装在你要上摄像机的点位上,然后把支架上在木片上,不要和钢结构体有接触应该就能解决,以前做过钢结构厂房的工程,就是这样解决的。你试试。

 


作者: jerry419lee    时间: 2010-12-28 11:18

xuexile

[此贴子已经被作者于2010-12-28 11:18:52编辑过]

作者: dhs40    时间: 2010-12-28 12:47
学习了看一下
作者: liangzi868    时间: 2011-3-18 23:09
我现在也是这个问题
作者: ywqdmf    时间: 2011-3-19 09:12
学习了
作者: linuxbag    时间: 2011-3-19 10:27

问题解决了吗


作者: coolmen8080    时间: 2011-4-10 15:21

多看看,长见识呢~


作者: zhigang888    时间: 2011-4-12 21:37

坐等楼主解决问题,拿出来晒晒

 

 


作者: tiannu2047    时间: 2011-4-12 22:08
学习中
作者: eie1992    时间: 2011-4-12 22:29
 

楼主说:补充一下:视频线的外网带有貌似很高的电压 因为我一只手碰到钢柱 一只手碰到视频线 就感觉手很麻 不知道这视频线上的电是从哪来的 主机接地也没有效果


从这一点看,系统里面有“低级错误”,造成视频线带电。这只能是:

1)  某个设备漏电;

2)  系统存在地电位环路;

3)  系统主机没做接地;


作者: 昕岩    时间: 2011-4-13 19:29

本人今天也是月到类似的问题,一个硬盘录像机上有六路画面,其中接上四路图像没有干扰,接上第五路后四路当中的其中一路就产生很大干扰,但是其它三路干扰几乎没有,还有就是别的硬盘机上的环通输出信号接入这个六路的硬盘机也会导致图像干扰,还有就是将六路硬盘机的设备接地也会产生干扰现象,不知道怎么解决?

 


作者: eie1992    时间: 2011-4-13 19:46

1)  某个设备漏电;——这一条属于设备质量问题,没有普遍意义;

2)  系统存在地电位环路;——这一条最重要,楼上问题就很复杂,但是首先要清理系统多点接地问题,掌握单点接地设计原则;这条搞好了,大病就去掉了,复杂问题也会简单了;

3)  系统主机没做接地;——系统单点接地,就是这一点。


作者: msiapple    时间: 2013-3-29 17:47
关于视频图像有波纹,跳动,看了半天帖子,都说用移频抗干扰器好,不过还不知道哪边有产的呢!有哪位仁兄用过的中啊
作者: wgff0624a    时间: 2013-3-29 21:31
学习了 这技术别的地方学不来呢
作者: 杨祥彬    时间: 2013-7-19 11:25
实用案例好呀
作者: zyz8295777    时间: 2013-7-19 11:57

学习

 


作者: shenhuanz    时间: 2013-7-19 14:31
学习+赚积分!谢谢!
作者: 酸果货    时间: 2013-8-8 22:01
谢谢,学习了
作者: hll3721    时间: 2013-8-8 23:25
大家都在学习啊,我也来学习。
楼上的大虾们给出了很多建议,不知道楼主的问题解决没有,解决了记得上来说一声,我们好学些经验。
作者: zjqzjhh    时间: 2013-8-8 23:39
这种情况我也经常碰到啊,一般装好用过一定的时间以后才会出现,,,可能跟电源有关
作者: xuchen8197    时间: 2013-8-8 23:47
根据你几楼所说的情况,电源不过关的可能性高,高频滤波,换电源试试看吧
或者先用小电瓶代替开关电源测试一下.
如果是电源的高频串扰,很麻烦,相邻的电缆也会有干扰.

作者: a905922964    时间: 2013-8-9 12:12
我之前做过一个工程,刚完工时效果很好,过了几个月大部分都有干扰,后来每个都加的塑料垫才好的,总结原因是:多点接地

作者: annbv    时间: 2013-8-9 12:43
监控室的DVR,和机柜有没有接地?
作者: yu0033    时间: 2013-9-6 12:26
我现在也有这个情况,正在找办法

作者: hbssljw    时间: 2013-9-6 17:21
换个好的摄像机电源试试。小耳朵12V 2A的
作者: helisheng2008    时间: 2013-9-8 09:38
学习+赚积分!谢谢!
作者: junshaoedison    时间: 2013-9-10 11:21
路过,学习
作者: jiankong8888    时间: 2013-9-14 18:13
这种现象就是220V电源干扰引起的,从以下可以判断:1、前端工程宝测试是正常的,那就是经过传输线缆传输出现干扰;2、基本上都有干扰,这种只有两种原因:(1)、集中供电(从监控室到摄像机)而且和视频线平行铺设,形成等效电路,接的越多越有干扰;(2)、这块有高频信号、如电视台、基站、大型工厂等这个也会造成监控有干扰的、斜纹、横杂波等现象。3、电源干扰造成的现象都是2条水平横纹上下滚动干扰,
解决方案:遇到干扰现象不可怕,最主要是找出干扰原因,是线路干扰还是设备连接不当造成都是可以解决的,;
线路干扰可以整改线缆或者增加干扰器。现在主要是抗干扰有两种的,一种是单纯的视频放大电路设计,主要是解决线缆质量差、传输距离远造成的图像发暗、抖动、色彩失真等;第二种:移频变相的原理,把视频信号升高到40M以上的,避开干扰频率、再加上做好滤波电路和隔离电路就可以解决问题!第三、抗干扰器的安装位置不同,产生的效果就不一样,根据实际现场情况,可以定做产品解决问题!第四、更换成光缆传输或数字、网络传输都可以解决问题,但相对来说成本不较高
所以,这种现象用放大的抗干扰器是解决不彻底,需要用移频变相技术的产品解决问题、注意一件事情,只要找出干扰最严重的加装抗干扰器解决的话可以解决其他问题的干扰!
希望能帮助到遇到干扰的朋友们,如果需要帮助的可以电话咨询:18603835218    QQ:1907178281       关先生  
作者: xl8765    时间: 2013-9-16 16:09
查一查是不是电源的问题
作者: yeyh230    时间: 2013-9-17 16:36
学习了,看看先
作者: 小木糖醇    时间: 2013-9-18 21:52
一条一条的都看了对新手帮助很大
作者: lqcel100    时间: 2013-9-20 17:53
我觉得你可以换一个牌子的12V/2A试试

作者: lqcel100    时间: 2013-9-20 17:54
我遇到过,12V/2A软击穿就会麻手,但是你要去掉其它与录像机连接的BNC头试




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2