千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]消防报警系统中二线制和四限制区别? [打印本页]

作者: will2080    时间: 2010-9-28 17:09
标题: [求助]消防报警系统中二线制和四限制区别?

初学问题比较幼稚:

二线制和四线制区别?例如烟感探测器挂在总线上,不需要电源吗?信号输出呢?主要是原理不懂?

二线制和四线制对报警主机有要求吗?

希望不吝赐教!

 


作者: QQ254031180    时间: 2010-9-28 17:16

两芯是单纯的总线

系统也是需要电源的

但是可以在后端分开供电

厌恶探测器和后端总线模块都是要供电

四芯线是两芯总线两芯电源

就是采用集中供电

一个道理不用理解的过于复杂

供参考

[此贴子已经被作者于2010-9-28 17:18:23编辑过]

作者: yy5158    时间: 2010-9-28 17:21
以下是引用QQ254031180在2010-9-28 17:16:00的发言:

两芯是单纯的总线

系统也是需要电源的

但是可以在后端分开供电

厌恶探测器和后端总线模块都是要供电

四芯线是两芯总线两芯电源

就是采用集中供电

一个道理不用理解的过于复杂

供参考

[此贴子已经被作者于2010-9-28 17:18:23编辑过]

补充有些报警设备单独布两芯远距离是不能通讯的

需要供负极

主体还是要看设备的工作制式

不同厂家产品方式不一


作者: will2080    时间: 2010-9-28 17:37

但为什么火灾报警系统图上连接烟感探测器、温度探测器都是ZR-RVVP2*1.5

 

[attach]47516[/attach]
[attach]47518[/attach]

 

[attach]47517[/attach]
[attach]47519[/attach]
[此贴子已经被作者于2010-9-28 17:58:30编辑过]

作者: will2080    时间: 2010-9-29 09:55

知道了一点,火灾报警系统用的是夹带24V电源的CAN总线,和防盗报警的485是不同的,

其他的还在学习中

 

它由二根线给探测器(通常是:烟感、温感等)报警按钮(通常是:手动报警按钮、消火栓报警按钮等)提供电源,

同时信息波通过线路加载在探测器、按钮上,实现了这些探测器的正常、故障、火警等状态的采集。

[此贴子已经被作者于2010-9-29 10:24:19编辑过]





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2