千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]红外对射电压不足,会出现哪些情况? [打印本页]
作者: banruo000 时间: 2010-9-28 07:10
标题: [求助]红外对射电压不足,会出现哪些情况?
由于线路长度稍长,电压的压降比较严重,对射测得的工作电压只有9V不到,请问会出现那些问题。
作者: QQ254031180 时间: 2010-9-28 08:48
电压提升到DC11-13V
后端加电源去
供参考
作者: wangyqw 时间: 2010-9-28 08:55
增加电压
作者: bihu2004 时间: 2010-9-28 11:08
分段供电吧
作者: lianglyq2006 时间: 2010-9-28 13:36
个人建议分段增加变压器进行单独供电.相对较好.
作者: yy5158 时间: 2010-9-29 16:16
1.线路是否有接触不良的地方
2.电压是否达到正常的工作电压
3.产品本色问题原件老化性能下降
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-9-29 17:30
用18-24V电源,就不用担心出现什么问题了。
作者: tianhaitaozhy 时间: 2010-10-3 23:08
增加线缆线径或者增加开关电源电压
作者: banruo000 时间: 2010-10-4 07:17
谢谢各位
作者: shuzhaoqing 时间: 2010-10-7 10:09
用24V,5A一类的电压能不能解决问题。请问各位。
作者: RK 时间: 2010-10-11 17:25
电压不足会误报。
远距离建议就近取电,
集中供电的话就增加电源线线径,提高集中供电电压(必须是在对射、模块可承受范围内)
24V集中供电,电源线线径1.0的,最远距离可走到大概500-600米吧
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |