标题: 一个12V20A集中供电器可带多少对红外对射探头啊 [打印本页]

作者: dai123456    时间: 2010-9-20 22:07
标题: 一个12V20A集中供电器可带多少对红外对射探头啊

一个12V20A集中供电器可带多少对红外对射探头啊,可以传多少米的距离啊

如果超出了距离我是不是要多布一根线接220V电源线到前端再接一个12V20A的集中供电器啊。

那就是要布三根线了,一根信号线,一根电源线接12V,一根电源线接220V啊

 


作者: songqiang1516    时间: 2010-9-20 23:16

这个要综合考虑了:红外对射探头的电流是多少、12V电源线的线径十多少,需要算一下啊

可以考虑用24V的电源呀


作者: QQ254031180    时间: 2010-9-21 10:17

集中供电话

暂且不考虑降压

场景

若一个探测器工作电流

一定要是动态参数来技术静态的不行

若是100mA

那么20A=20 000mA

理论可以供200个探测器使用

但是实际现在这些电源都不达标准

一般用80%的甚至更低的指标来计算

考虑到加压问题就不跟这个沾边了

一般探测器12V供电

电压降低到9V一下就无法正常工作

距离远近你选择线材也不同规格

24V可以但是前题是探测器支持这个压差

高压供电当然是个比较好的办法

降压比变压成低压的时候不至于降低到不能使用

其中取舍自己斟酌

供参考

 


作者: 水木相依    时间: 2010-9-21 15:29

偶也觉得有点不够呵呵


作者: bihu2004    时间: 2010-9-24 11:55
建议使用福科斯对射,耗电普遍低于75mA,电源可以用24V的,这样集中供电就可以更好的变面电压衰减问题。
作者: fsying2008    时间: 2010-9-26 16:17

努力努力,加油加油


作者: EON    时间: 2010-9-26 17:06

电流足够大。理论可以带近200组,在实际应用中的距离会非常远,这时要考虑电压而不是电流。

 

通常12V电压供100米以内,太远建议使用18V、24V、就地供电。

 

对射工作电压11~13V最佳。


作者: hkwxy    时间: 2010-9-27 14:17
来学习了!
作者: yy5158    时间: 2010-9-28 16:56
以下是引用QQ254031180在2010-9-21 10:17:00的发言:

集中供电话

暂且不考虑降压

场景

若一个探测器工作电流

作者: wangsunhan    时间: 2010-9-30 22:36
慢慢学习中 !
作者: 豆豆飞    时间: 2010-10-1 15:01
我以前也用过  不行啊   每个还不到9伏     还了24V的开关电源
作者: xiaoqiaohui18    时间: 2010-10-3 15:59

过完假,一个工程正需要装红外对射,来学习学习


作者: lwx4403    时间: 2010-10-3 21:26

正好遇到这个问题,看看解决办法!及时啊!


作者: tianhaitaozhy    时间: 2010-10-3 22:54
学习了,集中供电要考虑压降,施工中尤其重要
作者: shuzhaoqing    时间: 2010-10-7 10:11

理论和实践真的差别的。要看具体环境哦。我也是新手,我的做法是多问问有经验的人,然后自己多进行几次测试,不要急着装设备。先搭一个模拟真实的环境,磨刀不误砍柴功。


作者: lilinbaisha    时间: 2010-10-7 20:22

谁能把这个电流怎么计算及怎么选型详细讲解下。


作者: zengwei94wo    时间: 2010-10-11 10:49

学习中


作者: mother123    时间: 2010-11-23 16:09

学习了~


作者: tianyalt    时间: 2010-11-24 16:13
学习了
作者: hxb117    时间: 2010-11-24 16:24
学习了,才开始学习这个东东
作者: xtdcuyi    时间: 2010-11-25 12:45
学习了

作者: 台诚    时间: 2010-11-25 17:12
学习
作者: ANVOX    时间: 2010-11-27 14:36
12V是不行,最好是18-24V
作者: ligangsg    时间: 2010-11-27 17:08
学习了,我觉得也是,很多都要实际测量下
作者: jingwenjun    时间: 2010-11-28 14:33
学习了
作者: strongtiger2011    时间: 2011-6-10 11:31
学习了
作者: QQ283180779    时间: 2011-6-10 23:55

楼主你电源线要走多远啊,建议弄2*0.75走220v

在对射下做12v供电

 

如果距离远这样线材成本会降低不少

 

而且线小穿线也方便

 

以后要加设备也比较方便,有了220,可以不考虑传送距离


作者: Irenicus82    时间: 2011-6-13 15:52

学习了

 


作者: 杰瑞骆伟    时间: 2011-6-16 17:30
红外对射一般是直流24V,我最远用过1000米,10个对射