标题: 一个12V20A集中供电器可带多少对红外对射探头啊 [打印本页]
作者: dai123456 时间: 2010-9-20 22:07
标题: 一个12V20A集中供电器可带多少对红外对射探头啊
一个12V20A集中供电器可带多少对红外对射探头啊,可以传多少米的距离啊
如果超出了距离我是不是要多布一根线接220V电源线到前端再接一个12V20A的集中供电器啊。
那就是要布三根线了,一根信号线,一根电源线接12V,一根电源线接220V啊
作者: songqiang1516 时间: 2010-9-20 23:16
这个要综合考虑了:红外对射探头的电流是多少、12V电源线的线径十多少,需要算一下啊
可以考虑用24V的电源呀
作者: QQ254031180 时间: 2010-9-21 10:17
集中供电话
暂且不考虑降压
场景
若一个探测器工作电流
一定要是动态参数来技术静态的不行
若是100mA
那么20A=20 000mA
理论可以供200个探测器使用
但是实际现在这些电源都不达标准
一般用80%的甚至更低的指标来计算
考虑到加压问题就不跟这个沾边了
一般探测器12V供电
电压降低到9V一下就无法正常工作
距离远近你选择线材也不同规格
24V可以但是前题是探测器支持这个压差
高压供电当然是个比较好的办法
降压比变压成低压的时候不至于降低到不能使用
其中取舍自己斟酌
供参考
作者: 水木相依 时间: 2010-9-21 15:29
偶也觉得有点不够呵呵
作者: bihu2004 时间: 2010-9-24 11:55
建议使用福科斯对射,耗电普遍低于75mA,电源可以用24V的,这样集中供电就可以更好的变面电压衰减问题。
作者: fsying2008 时间: 2010-9-26 16:17
努力努力,加油加油
作者: EON 时间: 2010-9-26 17:06
电流足够大。理论可以带近200组,在实际应用中的距离会非常远,这时要考虑电压而不是电流。
通常12V电压供100米以内,太远建议使用18V、24V、就地供电。
对射工作电压11~13V最佳。
作者: hkwxy 时间: 2010-9-27 14:17
来学习了!
作者: yy5158 时间: 2010-9-28 16:56
以下是引用QQ254031180在2010-9-21 10:17:00的发言:
集中供电话
暂且不考虑降压
场景
若一个探测器工作电流
作者: wangsunhan 时间: 2010-9-30 22:36
慢慢学习中 !
作者: 豆豆飞 时间: 2010-10-1 15:01
我以前也用过 不行啊 每个还不到9伏 还了24V的开关电源
作者: xiaoqiaohui18 时间: 2010-10-3 15:59
过完假,一个工程正需要装红外对射,来学习学习
作者: lwx4403 时间: 2010-10-3 21:26
正好遇到这个问题,看看解决办法!及时啊!
作者: tianhaitaozhy 时间: 2010-10-3 22:54
学习了,集中供电要考虑压降,施工中尤其重要
作者: shuzhaoqing 时间: 2010-10-7 10:11
理论和实践真的差别的。要看具体环境哦。我也是新手,我的做法是多问问有经验的人,然后自己多进行几次测试,不要急着装设备。先搭一个模拟真实的环境,磨刀不误砍柴功。
作者: lilinbaisha 时间: 2010-10-7 20:22
谁能把这个电流怎么计算及怎么选型详细讲解下。
作者: zengwei94wo 时间: 2010-10-11 10:49
学习中
作者: mother123 时间: 2010-11-23 16:09
学习了~
作者: tianyalt 时间: 2010-11-24 16:13
学习了
作者: hxb117 时间: 2010-11-24 16:24
学习了,才开始学习这个东东
作者: xtdcuyi 时间: 2010-11-25 12:45
学习了
作者: 台诚 时间: 2010-11-25 17:12
学习
作者: ANVOX 时间: 2010-11-27 14:36
12V是不行,最好是18-24V
作者: ligangsg 时间: 2010-11-27 17:08
学习了,我觉得也是,很多都要实际测量下
作者: jingwenjun 时间: 2010-11-28 14:33
学习了
作者: strongtiger2011 时间: 2011-6-10 11:31
学习了
作者: QQ283180779 时间: 2011-6-10 23:55
楼主你电源线要走多远啊,建议弄2*0.75走220v
在对射下做12v供电
如果距离远这样线材成本会降低不少
而且线小穿线也方便
以后要加设备也比较方便,有了220,可以不考虑传送距离
作者: Irenicus82 时间: 2011-6-13 15:52
学习了
作者: 杰瑞骆伟 时间: 2011-6-16 17:30
红外对射一般是直流24V,我最远用过1000米,10个对射