购买的深圳艾礼富四光250米红外对射1对
是深圳艾礼富的正品,带防伪标志,
安装后出现这样问题:
现场实际安装大概在不到200米,调试的时候信号指示亮了5个灯
供电是24V,
装上外盖子以后2-3分钟就自动报警,取掉镜盖不报警。
请问是什么原因?
请大家赐教。
此类问题
难倒诸多施工人员
对射出现这样的情况
若排除产品问题
多半在于调试
透光器一定要保证绝对的方向准确
受光器的等尽量在6以上
应为盖子会阻挡一部分光线
支架打的不够稳定
等等都会造成
前期工作要做好
供参考
考虑的方面很周全
基本上解决问题 是对光问题
实际现场200米左右,对射是250米的
距离比较远,对光比较麻烦。
技术员在现场调试了很久,亮了3-5个灯,很难再调上去了
基本上可以用了,但是信号指示灯只有3-5个,比较担心稳定性
对射是国产的正品艾礼富,不是普通的水货。
希望出现类似情况的工程商在安装过程中能考虑周全一点,避免出现类似情况。
感谢2-3楼的朋友。