千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助 DS7400 主机编程 [打印本页]

作者: wyong200    时间: 2010-9-17 22:09
标题: 求助 DS7400 主机编程
DS7400 主机现有27个防区,现在新增加了3对红外对射,是用的7465I的单防区模块。现在主机编程完了以后是新增的3个防区分别是29 ,30,31三个防区,但有个问题是新增的三个防区主机可以报警,接在防区模块上的三个报警喇叭都没有动作,好象是要把喇叭也编程为一个防区,但是具体怎么操作我没有手册,不知道。有哪位高手知道的能告知下吗?希望尽量详细点,谢谢~!!!
作者: 专业防盗报警    时间: 2010-9-18 17:06
[attach]47323[/attach]
[attach]47324[/attach]

作者: chenyanru915    时间: 2010-9-19 23:50

正常时这样的:进入编程:9876#0  0059  03(默认的03是即时防区)#    这样29防区设好  然后按*回到地址输入  按0060  03 #   然后按*然后0060  03#   这样29   30  31 防区编程好了 最后退出编程 按住*不放 退出    有个问题不知道你之前的警号是不是好用 如果好用值不用再编程的 。警号不是需要变地址  而是警号的编程时在哪个地址项里  这个千万不好搞错的 。


作者: luckyfruit    时间: 2010-9-20 13:13

你是不是按照7457I 编程了,


作者: zhoumin1250    时间: 2010-9-22 12:17
7400我用也有点问题。客户端哪里不响但是中心老是收到报警信息。
作者: wyong200    时间: 2010-9-22 19:24
以下是引用chenyanru915在2010-9-19 23:50:00的发言:

正常时这样的:进入编程:9876#0  0059  03(默认的03是即时防区)#    这样29防区设好  然后按*回到地址输入  按0060  03 #   然后按*然后0060  03#   这样29   30  31 防区编程好了 最后退出编程 按住*不放 退出    有个问题不知道你之前的警号是不是好用 如果好用值不用再编程的 。警号不是需要变地址  而是警号的编程时在哪个地址项里  这个千万不好搞错的 。

但是按这个方法编好的只是三个防区,跟随三个防区的警号还是不响的啊~!!现在怎么让这三对对射报警的编程是已经没有问题的,关键是我不知道怎么让三个警号可以跟防区三个对射报警。我知道好象是要做一个7465I输出口跟随,但不知道具体该怎么操作~!


作者: zgq0716    时间: 2010-9-23 11:33
[attach]47397[/attach]





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2