标题: 求助 DS7400 主机编程
DS7400 主机现有27个防区,现在新增加了3对红外对射,是用的7465I的单防区模块。现在主机编程完了以后是新增的3个防区分别是29 ,30,31三个防区,但有个问题是新增的三个防区主机可以报警,接在防区模块上的三个报警喇叭都没有动作,好象是要把喇叭也编程为一个防区,但是具体怎么操作我没有手册,不知道。有哪位高手知道的能告知下吗?希望尽量详细点,谢谢~!!!
作者: 专业防盗报警 时间: 2010-9-18 17:06
[attach]47323[/attach]
[attach]47324[/attach]
作者: chenyanru915 时间: 2010-9-19 23:50
正常时这样的:进入编程:9876#0 0059 03(默认的03是即时防区)# 这样29防区设好 然后按*回到地址输入 按0060 03 # 然后按*然后0060 03# 这样29 30 31 防区编程好了 最后退出编程 按住*不放 退出 有个问题不知道你之前的警号是不是好用 如果好用值不用再编程的 。警号不是需要变地址 而是警号的编程时在哪个地址项里 这个千万不好搞错的 。
作者: luckyfruit 时间: 2010-9-20 13:13
你是不是按照7457I 编程了,
作者: zhoumin1250 时间: 2010-9-22 12:17
7400我用也有点问题。客户端哪里不响但是中心老是收到报警信息。
作者: wyong200 时间: 2010-9-22 19:24
以下是引用chenyanru915在2010-9-19 23:50:00的发言:
正常时这样的:进入编程:9876#0 0059 03(默认的03是即时防区)# 这样29防区设好 然后按*回到地址输入 按0060 03 # 然后按*然后0060 03# 这样29 30 31 防区编程好了 最后退出编程 按住*不放 退出 有个问题不知道你之前的警号是不是好用 如果好用值不用再编程的 。警号不是需要变地址 而是警号的编程时在哪个地址项里 这个千万不好搞错的 。
但是按这个方法编好的只是三个防区,跟随三个防区的警号还是不响的啊~!!现在怎么让这三对对射报警的编程是已经没有问题的,关键是我不知道怎么让三个警号可以跟防区三个对射报警。我知道好象是要做一个7465I输出口跟随,但不知道具体该怎么操作~!
作者: zgq0716 时间: 2010-9-23 11:33
[attach]47397[/attach]