千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 高手帮看看这是什么原因,RL通不过! [打印本页]

作者: liutongxin    时间: 2010-9-16 10:05
标题: 高手帮看看这是什么原因,RL通不过!
[attach]47266[/attach]<br/>什么原因导致RL通不过,谢谢了
作者: suhfyu    时间: 2010-9-16 10:13
下载不了呀
作者: szclkj    时间: 2010-9-16 11:11
<p>我刚仔细看了一下,你这个不好判断,是用的通道测试,里面的节点比较多,模块或者配线架,跳线。如果其中有一个出了问题,都会出现测试不过。</p>
<p>而且你的出现的数据的问题只有12线对,只有回波没有过,我是怀疑你跳线的水晶头12线对出了问题。</p>
<p>你可以更换跳线或者不用加跳线测试一下链路的数据,如果链路没有问题,那么就是跳线的问题了。逐项排除。</p>
<p>看看最后的问题出在那里。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: szclkj    时间: 2010-9-16 11:12
<p>当然我不是高手,只是一点建议<font face="Verdana">,个人看法。</font>希望真正的高人出来指点一下。</p>
作者: hwenyue    时间: 2010-9-16 16:54
看不到附件
作者: caijh0952    时间: 2010-9-17 16:38
换跳线试试!我碰到过这类的事情!
作者: 笑忘歌    时间: 2010-9-17 17:18
看不到···
作者: rdkm    时间: 2010-9-17 18:14
这个很明显是线缆原因,如果线中间没有大量磨损、蹭破线皮的现象,就是线的质量不合适造成的。一般是国产的的铜质不好,造成多处的阻抗异常反射。
作者: liutongxin    时间: 2010-9-20 08:05
<p>如果是线缆破皮,能不能找到破皮的位置啊?</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: rdkm    时间: 2010-9-20 17:10
当然可以,就是因为这些位置有异常,才推理是不是破皮了。你检查一下:4米、12米、22米、28米处,都有异常,但不一定是破皮了,我估计假线的概率也很高。
作者: szclkj    时间: 2010-9-20 17:46
<p>接楼上的,KEN,线缆如果破皮或者其他磨损,按道理串音这块也会相应出现问题,但是他的串音数据非常好,有13DB,现在唯独是RL回波不过。 所以我个人认为还是接头处出现了问题。而非线缆本身的问题。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>整个通道测试,传输介质分别为,水晶头,多股线,金针,PCB板,网线,再到PCB,金针,多股线,水晶头等。特性阻抗不匹配。所以引起回波不过。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>你觉得呢?</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2