三星的快球,什么型号忘记了。画面显示“协议类型 地址码 波特率 连接方式 镜头 水平 上下 ”这几项。快球刚从厂家返修回来,在公司测试过可以控制旋转,公司测试时也不会显示上面几项,但装回别墅后就会显示以上几项,立杆到控制箱的控制线今天更换过测试,还是不能控制,控制箱到机房是用光纤传输的,光模2端的网线全部更换过,问题依然存在。机房用的是霍尼韦尔的矩阵,直接把这路三星快球的控制线接到硬盘录像机上,调好地址码和波特率,也不能控制旋转。
求教高手指点下,谢谢!
鉴于你说说的在公司好用 但是在工地现场就是不好用 在公司拟肯定是 用嵌入式主机进行拨码调试的 那么既然能够控制那说明你的球技没有问题的 工地现场的线路你也几乎没有问题的 希望你仔细检查你的矩阵有没有被调动过 检查一下啊波特率 协议 和地址项 还有 光端机的信号线有没有接错 仔细检查
三星的就是这个样子 机芯和云台不匹配,他们的波特率特高
需要往里面烧程序!
你这种问题我遇到过,最后是烧了个程序进去就好了,程序你找三星要!
型号SCC-C6403 | SHR-2041P版本V2.16 | |||||||
协议(半双工) | 平移 | 俯仰 | 变焦 | 预设 | 摄像机菜单 | 自动平移 | 扫描 | 路径 |
SAMSUNG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PANASONIC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PELCO-D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
VICON | √ | √ | √ | √ | ||||
KALATEL | √ | √ | √ | √ | ||||
AD | ||||||||
PHILIPS | ||||||||
PELCO-P | ||||||||
ERNA | ||||||||
DIAMOND | ||||||||
VCLTP | ||||||||
PELCO-D | 1、3、4、5、6 ON/其他0FF |
|
||||||