千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 安防的朋友们来解释一下这个诡异的现象! [打印本页]

作者: gs8233    时间: 2010-9-14 21:04
标题: 安防的朋友们来解释一下这个诡异的现象!

系统情况是:PC主机,海康8路卡,6个云台,5个球机,一个301,都是PTZ解码器,之前都好用,后来485码转坏了,就一直放置,现在把码转换了个新的,而且怀疑是坏的码转,先后换了两个,都是一样的效果。接上后云台全不能控制,所有的设置都没问题,同样在中控室用工程宝可以任意控制每个云台,但换到主机上就不行,我用工程宝测试了232接口,点击云台控制的上下控制的时候有F0 F5 之类的数据输出,应该是有输出,但数据是否正确我实在不会翻译,很奇怪的事,解码器还是以前的解码器,主机也还是以前的主机,什么都没坏,可现在就只能用工程宝做控制,不能用主机。有同行的朋友帮忙给看看是什么情况,我碰上两次了!很郁闷!小弟在此谢谢各位前辈了!


作者: gs8233    时间: 2010-9-14 21:04

自己先顶 了!~~~~

 


作者: beltar    时间: 2010-9-14 22:04
帮顶了
作者: 刘燚    时间: 2010-9-14 23:46
应该需要加个控制码分配器 或者先在你最远端控制线上加个120欧姆电阻试试!
作者: zyc86    时间: 2010-10-14 07:29

ding


作者: wanglianhai    时间: 2010-10-14 08:28

换个有源的协议转换器(码转)试试!!

[此贴子已经被作者于2010-10-14 8:28:25编辑过]