千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 两个球机只能控制一个,另外一个不可以控 [打印本页]
作者: sncaihong 时间: 2010-9-13 18:17
标题: 两个球机只能控制一个,另外一个不可以控
各位高手,我有个客户一共用了两个球机,球机属于中性的,没商标没显示哪家的产品,用的监控软件里面,有艾立克球机的初始化的一个程序,初步估计是艾里克的球,一根485线上串的两个球,两个球机距离8米左右,第一个球机能控制,第二个球机不能控制
初步排除
1.拆开机器,第一个和第二个机器的波特率和协议设置一样,不同的是地址,一个是1,一个是2,地址1的球机能控制, 地址2的球机不能控制
2.换232-485协议转换器:原来用的是无源转换器,换成有源转换器,还是一样问题
3.球机断电测试:球机用的12V直流电压,断电后再通电,球机能自主转动,目测感觉自检正常
有谁遇到这种问题过啊?高手出来帮忙出个招啊。。
软件用的是ROSS的监控系统,前端,后端,
[此贴子已经被作者于2010-9-13 18:18:43编辑过]
作者: sncaihong 时间: 2010-9-13 19:05
高手呢。。?
作者: llj0104 时间: 2010-9-13 19:34
未知
作者: 南阳阿晓 时间: 2010-9-13 19:54
先确定线接的正确。 然后把一号地址球机断开,把二号地址设成一号再试试。还不能转说明这个球机有问题。
作者: 今天有空 时间: 2010-9-13 21:18
简单
作者: luckyfruit 时间: 2010-9-14 08:29
把第一个球机断开,控制线反接试验,是否可以。
作者: sncaihong 时间: 2010-9-14 09:03
7楼的兄弟,控制线反接?我检查过线路,接线都没有问题啊
作者: xingji206 时间: 2010-9-14 09:27
有可能解码器坏了
作者: bsxdeyes 时间: 2010-9-14 10:29
以下是引用南阳阿晓在2010-9-13 19:54:00的发言:
先确定线接的正确。 然后把一号地址球机断开,把二号地址设成一号再试试。还不能转说明这个球机有问题。
我的思路跟这个一样,先断开能用的,看二号球能不能正常,如果正常,把1号球接上,改成二号球的地址,在测,后端的设备有没有正确.
感觉还是排查法实用,到哪都行
作者: sujiali 时间: 2010-9-14 10:57
楼上正解,不排除是球机的问题
作者: kkyu 时间: 2010-9-14 10:58
逐一检查线路、电源、机器、设置、软件
地址换成3看下
作者: Madshe 时间: 2010-9-14 13:17
你用控制线串接?不是并接吗?
作者: 杀死牛牛 时间: 2010-9-14 13:54
奇怪的现象。 求解
作者: sncaihong 时间: 2010-9-14 16:57
一根线上带了两个球机而已,能想到的问题都想了,挺怪异的问题
作者: llw8089 时间: 2010-9-14 17:35
楼上所说的我也遇到过,你确定1号机是好的那先断开、接2号机如果不正常工作, 那很明显2号机有问题。
如果把两个接上都正常、那就是线路或前端电源故障。要确定485电压正常
作者: skyfeng 时间: 2010-9-14 21:00
先确定485是正常的,反正就2个球机,一个个试一下就知道了,
作者: beltar 时间: 2010-9-14 22:05
先单独接,不行再换地址
作者: icookie 时间: 2010-9-14 22:50
单独的试试,也许是解码版出现了问题
作者: 杨再友 时间: 2010-9-16 13:58
一个一个的检测问题就出来啦
作者: cheung11 时间: 2010-9-16 14:51
不知道