六类线缆120米按照超五类标准是否能通过测试
[打印本页]
作者:
wangzi119531
时间:
2010-9-11 10:45
标题:
六类线缆120米按照超五类标准是否能通过测试
现场不能使用光缆,有一个点位之间的距离超过100,实际是120米。穿了一条六类线缆,如果按照超五类标准测试,是否可以通过测试?高人指点。
作者:
rdkm
时间:
2010-9-11 21:57
如果按标准测试,是通不过的,因为测试标准规定,长度最大可以有10%的误差,就是说按信通测试时,最大不能超过110米,而且是线对内的长度,不是双绞线的外皮长度。
虽然测试通不过,但并不代表此条链路不能使用,如果材料质量好、余量大,施工规范,一般可以正常使用。
作者:
pizza8022
时间:
2010-9-14 20:39
<p>实际使用中丢包率可能比较高,对网络应用不高的话可以将就</p>
作者:
z5291845300
时间:
2010-9-15 13:55
太长了 肯定会有问题 即使当时没问题 用了时间长了就会体现出来
作者:
chxzh17
时间:
2010-9-15 22:02
学习来了
作者:
liujiaxian
时间:
2010-9-26 10:43
这个是不行的。
作者:
lulianghua
时间:
2010-9-26 17:20
不行,但是应该能用。
作者:
allenzhu
时间:
2010-9-26 17:23
<p>标准肯定不行,但是线材好的话一个能用</p>
<p> </p>
作者:
w8753094
时间:
2010-10-2 21:46
不会有为题的啦,我现在做的工程里有些都到了140多了,用Fluke测试只能到100M,照样用
作者:
xhbx
时间:
2010-10-2 22:34
为什么“余量大”还能正常使用呢?
作者:
66796978yyd
时间:
2010-10-2 23:23
<p>标准测试肯定不过,但是用是没问题的。</p>