作者: tywb123    时间: 2010-9-8 21:53
标题: [求助]红外报警没法设防

以前我没接触过红外报警,只能把我遇到的问题说出,希望得到高人的帮助。

问题:使用的是博士7400,通过总线制连接的。现在红外对射现场都调试过了,调试电压都在1.5V以上,用手遮挡对射能使用。但是就是主机那里设访不了。急啊!现在就连旁通也不能使其它点位设上防。

有在线的高手给出个主意吧


作者: tanzhenyu    时间: 2010-9-9 09:05
我也想知道
作者: tywb123    时间: 2010-9-9 20:54

还没人帮忙啊。看样子我继续把今天的问题说的更明白一点,就等的大侠出手相救了。

线路与探头的故障可以排除了,现在的问题是信号线的电压在探头处测到只有1.5V左右。主机上的总线端子直接测有8V-12V(空载的情况下),接了负载的话端子间的电压基本是12V。这里我就不太明白了,以前接触的信号线之间的电压正常都在5V左右。现在我怀疑会不会是主机故障了,谁知道的话请指点一下。


作者: 别做傻事    时间: 2010-9-9 22:06

估计是你编程出了问题 `

要不就是接线`


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-9-9 22:40

先把总线通讯调试正常、探头装好再去布防,否则,前端设备没有搞好怎么去布防呢?


作者: 爱似流星    时间: 2010-9-13 15:31
总线制的报警探头前端你加地址模块了吗?加了的话设置正确就没问题。
作者: zhouhexi    时间: 2010-9-13 15:45

学习


作者: fwj03    时间: 2010-9-13 16:40

关注问题。。。不知道 楼主是不是解决了!

 


作者: tywb123    时间: 2010-9-14 10:54
问题解决了,还是出在信号线上。该死的总包方,偷工减料用了八芯线不说,还搞了N多的短点。