问题是这样的,1个月之前安装了2台中速球,其中一个中速球里面的22X一体机的机芯突然直接转到了最底部,云台失灵,后来我把

球罩打开之后,把解码器断电之后又插上,故障解决,但是我还是不太明白这是什么原因导致的。请高手赐教。


作者: ganduye    时间: 2010-12-1 18:25

这种现象我也见过,多是485通讯漏电所至。那时485线是和220V交流电一起走的。