千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 7400报警主机,总线超长怎么解决~ [打印本页]
作者: sjc111 时间: 2010-9-5 15:53
标题: 7400报警主机,总线超长怎么解决~
如果双总线 两条总线每条线长度都超过1500米了 用7400主机
衰减吗
有什么解决方式
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-9-5 17:07
加DS7425总线分离器
作者: janware 时间: 2010-9-5 19:33
加中继模块!
作者: liuguang1203 时间: 2010-9-6 12:02
加MUX/RS485总线转换模块DS7426
作者: wuming420504 时间: 2010-9-6 20:20
两条总线的总长度不能超过1500米。
作者: xuam 时间: 2010-9-7 15:21
不错!
作者: EON 时间: 2010-9-7 15:28
7400主机有点勉强,距离太远
作者: yy5158 时间: 2010-9-7 16:27
距离太远了,通讯信号会达不到的
作者: QQ254031180 时间: 2010-9-7 17:36
总线分离器可以延伸信号
总线通讯距离有限需添加类似中继设备
DS7425 DS7426 都可以
供参考
作者: 创建角色 时间: 2010-9-7 22:02
学习了。
作者: fsying2008 时间: 2010-9-26 15:18
不加应该也行吧,看你接了多少个模块了
作者: qwen 时间: 2010-9-26 15:48
粗线径,总线设备少的话说不定什么也不用加。
作者: kevin0111 时间: 2010-9-26 16:07
有没有标准呢??
作者: fsying2008 时间: 2010-9-26 16:14
不加应该也行吧,看你接了多少个模块了
作者: wzhch840511 时间: 2010-9-26 19:19
学习了
作者: gzaleph 时间: 2010-9-30 10:22
以下是引用sjc111在2010-9-5 15:53:00的发言:
如果双总线 两条总线每条线长度都超过1500米了 用7400主机
衰减吗
有什么解决方式
布的线太细了。用纯铜的,1.5平方的,你啥都不加也可以走1600米左右(虽然说明书上说是1200米)
[此贴子已经被作者于2010-9-30 10:22:42编辑过]
作者: wuming420504 时间: 2010-10-4 13:51
加总线转换器DS7426,但是mux总线为什么要非双绞非屏蔽呢?
作者: jxyzkj 时间: 2010-10-6 16:43
采用更大规格线径的导线,是最简单的办法。首先是保证总线连接导线的规格,手册上应该有线径和通讯距离对照表。
作者: 碎虚空 时间: 2010-10-21 13:29
加总线延伸器
作者: h601463167 时间: 2010-10-25 11:21
新手上路,学习了
作者: m123 时间: 2010-10-26 16:50
如果超长 可以 用光端机!
作者: zhengcao 时间: 2011-1-18 19:53
学习
作者: chensx 时间: 2011-1-19 15:57
新手上路,学习了
作者: FifthDimension 时间: 2011-1-19 22:49
不用吧,7400手册上都写着1.0的线可以传输1.6KM,所以应该是没有问题的。
作者: 忠厚的雪橇 时间: 2011-1-20 15:32
只能加中继器了
作者: 忠厚的雪橇 时间: 2011-1-28 09:59
来学习学习 不过超过了是肯定要加总线分配器的 GE的主机加上2192E总线模块后,总线能达到3000米
作者: zywow 时间: 2011-2-15 11:36
学习中,谢谢
作者: chenyzzc 时间: 2011-2-15 12:10
菜鸟上路……
作者: lygood836 时间: 2011-2-16 10:33
加总线延长器
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |