请教哈高手,就是艾菲迪的非可视隔离器可以接多少个分机
[打印本页]
作者:
张伟135
时间:
2010-9-3 16:42
标题:
请教哈高手,就是艾菲迪的非可视隔离器可以接多少个分机
我接了个楼宇对讲的工程这栋楼是18层和22层的两个单元,要求按非可视的联网报警分机,意思是分机要和烟感接在一起,它那个分机就是带防区报警的,只要烟感报警给个信号过去分机,分机就叫了,我现在是想问哈这个隔离器和电源怎么分配和安装,一单元是18层,二单元是22层的,每层都是4户,电源和隔离器要怎么分配啊,是多少层还是多少户一个隔离器和电源啊,
作者:
luohui2010
时间:
2010-9-5 12:03
各个品牌不一样
作者:
wentanghao
时间:
2011-3-3 08:52
你好,看了以上的提问,我比较了解艾菲迪楼宇的产品,你用的是四线制报警系统产品,该产品隔离器是带四台分机,你那的情况,一般是见意一层楼一个隔离器,电源一般是带12台分机,主机,隔离器,如果你的烟感供电是分机供,可能电源带的分机数量要减少.一般是见意不要一起供电,因为分机的电压是12-18V之间,烟感一般就是12V的,容易造成把烟感烧掉,造成系统的不稳定.此产品的稳定性是不错的.