千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]求助一打雷就坏相机电源和光端机视频接口
[打印本页]
作者:
eton0633
时间:
2010-8-18 09:13
标题:
[求助]求助一打雷就坏相机电源和光端机视频接口
现在我做了个工程,工程的地理位置在一个山上不过海拔也就40--50米吧,最近在下雨打雷过后总是坏相机电源 和光端机的视频接口,而且坏的都是并联在供电线路的第一个和第五和第六相机的电源或视频接口。工地本身的防雷做的肯定没有问题 现在该考虑的是否是工地的给前端的供电的电不稳或相机电源的本身质量造成的!注意前端的供电是从山下走空架线上山的大约在350米左右 希望各位大虾给小弟点建议谢谢了 !!!
作者:
子时曰
时间:
2010-8-18 10:23
感应雷惹的事,还是电源/信号系统地做一下防雷吧.
作者:
专业防盗报警与联动
时间:
2010-8-18 11:09
加防雷器
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)