千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
门禁接线问题求助
[打印本页]
作者:
MSZHANGSIWEI
时间:
2010-8-17 17:39
标题:
门禁接线问题求助
一把5芯磁力锁,+ - NC com NO 一个中控F7 一个3A开关电源。一个按钮 要实现 打指纹进门, 按出门按钮 出门。。怎么接法,最好详细的。。。谢谢各位前辈了。
作者:
nbsun
时间:
2010-8-18 11:37
<p>你把F7的接线图发上来,我给你画张系统接线图。</p>
<p> </p>
<p>最好再加个电源,锁和控制器不要共用一个电源</p>
作者:
每周之星
时间:
2010-8-18 13:10
<p>QQ172242801 我跟你讲一下。</p>
<p> </p>
<p> </p>
作者:
johngz
时间:
2010-8-18 13:56
<p>受教了,谢谢楼上的!</p>
<p> </p>
作者:
fy273887847
时间:
2010-8-30 15:47
<p><font face="Verdana">希望可以帮得上你!</font></p>
[此贴子已经被作者于2010-8-30 15:50:57编辑过]
作者:
fy273887847
时间:
2010-8-30 16:09
<p align="left"> </p>
<div align="center">
<div align="center">
<table style="WIDTH: 286px; HEIGHT: 278px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> GND</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left">GND </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> +12V POWER</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left">RS232 RXD </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> LOCK COM</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> RS232 TXD</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left">LOCK NO </p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left">GND </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> LOCK NC</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left">RS485 A </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> GND</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> RS485 B</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> ALARM+</p></td>
<td>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
<p align="left">GND </p></blockquote></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> ALARM-</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left">DATA 0 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> BUTTON</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> DATA 1</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> GND</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> +5V OUPPUT</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> BELL+</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left">DOOR SENSOR </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> BELL-</p></td>
<td>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" align="left"> GND</p></td></tr></tbody></table>这个是F7的接线端子</div>
<div align="center">其中,DOOR SENSOR和它下方的GND接锁具的门磁信号;</div>
<div align="center">BUTTON和它下面的GND接开门按钮;</div>
<div align="center">如果你的电锁与指纹机公用电源,</div>
<div align="center">+12V POWER和它上面的GND接DC12V,再从+12V POWER引出一根小跳线,跳到LOCK COM上,锁的正极接LOCK NC 负极它下面的GND,这两根电源线之间加一个FR 107二极管就可以了;</div></div>
<div align="center">希望可以帮到你!</div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2