千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助监控报警联动 [打印本页]

作者: userldb    时间: 2010-8-16 14:42
标题: 求助监控报警联动
甲方相关方面要求:整个入侵报警系统与闭路电视监控系统须联运控制,一旦发生报警视频矩阵应将报警区域的图像自动切换到大屏幕上进行显示。 环境:256进32出视频矩阵,40孔电视墙(其中两个42寸显示屏)
作者: userldb    时间: 2010-8-16 14:45
帮忙配一下报警中心部分需要些什么设备
作者: qingaomin    时间: 2010-8-16 14:57

要个报警连动模块     继电器    报警输入连动    联系Q986416795


作者: qingaomin    时间: 2010-8-16 14:59

问题不是很复杂    但是设置比较麻烦点


作者: userldb    时间: 2010-8-16 15:01
高手多多指点,报警、监控分开怎么弄我都把他型出来,可这联动没做过,现在头大得很
作者: QQ254031180    时间: 2010-8-16 15:01

你得提供具体的设备

具体型号

看是否具备I/O口

然后才能配置其他清单

不是所有系统都能做联动的

供参考


作者: qingaomin    时间: 2010-8-16 15:04
给电话我吧    打字好辛苦
作者: userldb    时间: 2010-8-16 15:47
我才拿到手头上的活呢,还得找产品……
作者: 金陵客    时间: 2010-8-16 16:10
不同的产品,使用不同的联动模块
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-8-16 19:20

一、报警系统与监控系统的硬盘录像或者矩阵系统联动,一般是为了实现报警后联动启动硬盘录像、或者将矩阵系统的报警点切换到主画面并同时带动录像、或者启动智能预置位的快速球型摄像机,转动到预先设置的方向去。

二、报警联动要做到报警和监控点的一对一的联动功能,要求在需要对应的监控报警点的区域要有一一对应的摄像头和探测器,当探测器在启动(布防)状态下,探测到环境变化报警后,报警主机启动报警,将一一对应的警情通过可编程输出端口,输出到监控系统的联动报警输入端:监控主机(矩阵或硬盘录像主机)的与监控点对应的报警输入输出箱(或内置模块)。监控主机的联动输入端口的容量(路数)取决于各系统的配套设备。

三、为了达到上述报警联动功能,在实际应用中用得最广泛的大都为总线制报警系统,采用总线制主机+继电器联动模块的方式来实现,可以说系统比较完美。


作者: dingbaozhi    时间: 2010-8-17 13:10
那就找些有联动功能的报警产品咯
作者: zhzxy    时间: 2010-8-17 16:08
报警产品好选,报警输出开关信号给监控(联动输出可任意编程)。关键看监控,特别是矩阵,因为你需要矩阵切换,矩阵后面有I/O输入接口通常都可以,最好把情况告诉厂家,落实清楚后在定方案.
作者: userldb    时间: 2010-8-17 17:29
分析得很好!就是想用第2种方式,但不知道怎么去实现!!要是有设备连接图就非常感谢了!150300130@qq.com