标题: 防雷接地如何解决啊 [打印本页]

作者: longklwy    时间: 2010-8-14 15:16
标题: 防雷接地如何解决啊

最近正在做一个项目,有一个头疼的问题一直困扰自己,就是设备经常被雷击坏,有没有哪位大哥高手帮帮出出注意啊?小弟不胜感激啊!

   视频监控项目安装地点是在南方,多雷雨。主要是在高速公路上的加油站,现场比较空旷,设备容易遭雷击。现场室外安装设备都已做接地处理,但设备还是容易被雷击掉。室内视频服务器485控制接口经常损坏,(未接防雷器)系统设计就没有做防雷处理。但小弟感觉即使接防雷器也不一定可以保证设备安全。

请问哪位大哥有在南方做室外防雷工程的具体经验传授一下。在此谢过了。。、。

                     


作者: eie1992    时间: 2010-8-14 23:00

防雷接地——防什么雷?接什么地?

我看你的案例,就是接地太多了,是地环路烧的。

“室外安装设备都已做接地处理”——把室外设备所有接地都断开,摄像机要和大地绝缘好,和金属立柱绝缘。

“高速公路上的加油站”——建议在加油站四角安装4个独立的避雷针防直击雷,保护到加油站的金属屋顶。

感应雷防护可以加防雷器,但要选择合适的产品。