千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 中联AK8120机器的一个问题 [打印本页]

作者: 秋凝水liang    时间: 2010-8-1 09:46
标题: 中联AK8120机器的一个问题

这台机器接了12条外线,39条内线,他一块用户板可以接8个用户(R45两个水晶头),其中有块用户板的1号4号5号端口是连接传真机使用的,问题就出来了就是那接3个传真机的板子的3个端口没有信号输出(换过2次板了),其他的用户板有的接1个,接2个传真机`也都没事,我怀疑是不是一块板的流量过大容易烧坏?或者有什么原因?


作者: cnmadm    时间: 2010-8-2 12:05

这个咱不懂,帮顶!


作者: 秋凝水liang    时间: 2010-8-2 13:13

换快板子就可以了,但我想知道原因就更好了


作者: 秋凝水liang    时间: 2010-8-3 20:21
经过检测是有两个连接继电器的三极管烧了,换了元件后,那板正常使用,自己提问,自己解决
作者: sky649    时间: 2010-8-5 15:29
我也是用的AK8120   为何我分机能听到广播声音.烦哦.我以前都没碰到过.
作者: 秋凝水liang    时间: 2010-8-5 20:01

你的设置问题吧~~外接广播了?

 


作者: cqhsyh    时间: 2010-8-6 09:44

线路干扰,,,


作者: 秋凝水liang    时间: 2010-8-6 20:39
难道能接受没线电?
作者: dzjx764    时间: 2010-8-9 19:53
应该没问题啊
作者: yucong66    时间: 2010-10-4 09:55
肯定是线路干扰