一个主出入口摄像机会出现时好时坏,就是一下画面正常一下无视频,本人去过好几次,尝试断了电发现画面又好了但是不到几个星期的功夫又出现无视频了,电源是两个视频共用的12V,5A的。
还有最大问题:一个单元内的所有视频通过一个光端机到机房,发现图像会一晃而过而且频率一样基本每20秒左右瞬间晃一下后直接恢复正常,在过20秒又来晃一次就这样循环下去。本人尝试过跟换光端机一发一收都换,不过结果一样。
查一下光端机上的跳线是否送了
仔细检查视频接口是否焊好 电源功率是否达到 问题不大。
主要检查光端机用替换法检查一下。BNC要用好的国标的 不然肯定不稳定 差的不是纯铜 我就遇到过这个问题 后来换了就好了
至于你说的时好时坏那摄像机是不是线路接地还是距离远?单独供电试试 加一个视频放大的。
1、时好时坏,断电后一段时间正常,说明线路没问题,有没尝试更换摄像机和更换电源?我预测应该是这两方面出了问题,电源出问题的可能性更大一些。
2、根据你对第二个问题的描述,我的理解是所有的图象每隔20秒都同时闪一下,不知道是否正确。
如果我的理解正确,请尝试检查光纤和耦合器是否匹配,光纤融解是否完好。另外检查光纤跳线是否和光纤匹配。光纤跳线不匹配的可能性更大。
以上仅供参考,找到解决方法后希望提供实际的问题和解决方案