标题: 装了 防雷器为什么还会被打呢? [打印本页]

作者: 朱宾    时间: 2010-7-29 11:24
标题: 装了 防雷器为什么还会被打呢?
我们监控机房24口录像机前端安装了视频防雷,但一打雷也会打掉BNC端口。接地测是1欧。打雷还关了电源,还是打了十 为什么呢?
作者: eie1992    时间: 2010-7-29 12:25

介绍一下你们是做的防雷,说明连接关系

 


作者: 朱宾    时间: 2010-7-29 15:26
我们楼上是卫星电视机房,接地是共用的。没 接地线也打了,接了 也打了。真晕啊 !
作者: eie1992    时间: 2010-7-30 09:03

防雷是系统问题。

1)我还猜不出你系统防雷都有什么设备?是怎么连接的?

2)检查一下监控系统,有没有多点接地问题?


作者: 0758河台小赵    时间: 2010-7-30 09:03
录像机前端安装了视频防雷,是指摄像机那端还是录像端?如果二端只安装一端,那还不如不装噢
作者: mikelt    时间: 2010-8-5 14:02
有电源保护的吗
作者: zengwei94wo    时间: 2010-8-5 23:29
防雷应该前端和终端都得防. 一边没有
作者: eyeleft    时间: 2010-8-9 10:59
两端都要做装防雷模块(信号、电源、控制 三合一),两端都要做接地。否则跟没做一样。
作者: eie1992    时间: 2010-8-9 19:59

装了 防雷器为什么还会被打呢?

 

问问防雷产品厂家吧!!


作者: iegd00    时间: 2010-8-10 08:30
是不是产品有问题啊。
作者: lerdn4007056667    时间: 2010-8-10 11:28

雷尔盾监控综合防雷器适是组合方式(LERDN监控二合一防雷器、LERDN监控三合一防雷器)<a herf=http://www.lerdn.com>电源防雷</a> 用于监控系统的电源、控制信号、 BNC视频信号的防雷保护广泛应用于安防监控、电信全球眼等领域。(依据IEC61643-1、IEC61643-21和GB50343标准选用)

 

 

防雷被称为防雷减灾,而不是免灾,就是说装了防雷器只是最大限度的降低被雷击的损失,并不能完全避免被雷击。


作者: zwl1987    时间: 2010-8-10 11:58

不错

 


作者: lky1314    时间: 2010-8-10 16:03

防,只是防止,把损失减到最小化。不过好的东西还是有的,就看你~~~~~


作者: eie1992    时间: 2010-8-10 22:29

防雷被称为防雷减灾,而不是免灾,就是说装了防雷器只是最大限度的降低被雷击的损失,并不能完全避免被雷击。”——这是某些专业防雷厂家的传统免责解释,从来不承认系统设计问题,因为他们还不懂得安防系统的防雷;

 

如果系统设计错误,不仅监控设备会遇难,还可以连同防雷器一起烧毁。这里的“ 防雷&接地 ”版块里就有很多曝光的案例。

安防防雷,首先是系统设计问题,不是买个防雷器按上就可以防雷了


作者: wolfjohn    时间: 2010-8-11 12:12

楼上的,你说了这么多,只是在批判。

 

能说说你的方案吗?


作者: yklohas    时间: 2010-8-12 08:03
只能说:防雷也不是绝对的
作者: yhh187392760    时间: 2010-8-13 09:42
给个具体的指导!!!!!!
作者: yhh187392760    时间: 2010-8-13 09:42


作者: eie1992    时间: 2010-8-13 10:56

防雷被称为防雷减灾,而不是免灾,就是说装了防雷器只是最大限度的降低被雷击的损失,并不能完全避免被雷击。”——

    如果负责建了一栋楼,说“不能完全避免垮塌”,你敢住么?如果明确说“可以抗7级或8级以下的地震”,人们还会担心么?

    防雷设计与施工,你总得给出一个“靠谱的说法”,什么情况下的雷电你有把握,保证系统安全,那些发生概率很低的特殊雷电,安全可能有问题。

    如果一个防雷工程,还没打雷,错误制造的地环路,就把摄像机、采集卡、连防雷器一起烧坏了,你能说没有问题,没有责任?!


作者: hua0785    时间: 2010-8-13 13:45

雷公很神,没有人能测出他的能量。

 

 

 雷正在霹东方明珠

 

 

                雷霹以后的东方明珠

 

这种雷霹,你弱电系统防的了么?

三类防雷建筑物防雷装置的效率分别为95%、90%和80%。

 

另报一则新闻

 

这22名科技工作者,包括我国的防雷鼻祖、现年90高龄的王时煦,国家标准《建筑物防雷设计规范》的起草人林维勇,负责研究“天安门、人民大会堂雷电保护”模拟实验的马宏达等人。

关象石正是这22名科技工作者之一。他拿出一份当年22人联名致科技日报总编的一封信,其中写道:“贵报刊登了一篇《承九天雷电 保八方平安——半导体少长针消雷器开发推广启示录》。读了以后我们长期在建筑、电力等部门从事研究和运行的同志,对文中的观点和被歪曲的事实感到震惊。长期以来,国际学术组织均不承认消雷器,国际标准化机构也拒将此类产品列入标准。在国内,自消雷器问世以来,由于其没有科学依据,存在很大争议,尤其是未经科学试验验证其性能便将其大量推广向市场,应用于工程,致使国家财产蒙受巨大损失,令人感到痛心。为此,经多次讨论,兹提出我们的看法,请贵报予以刊登,以正视听。”

 

这里的消雷器和SPD浪涌保护器是不一样的。

 

   举这个例子只是说明防雷不简单,浪涌保护器的厂家夸大了它的功能,也误导了SPD的使用范围。

 

    监控系统宜使用一点接地,如无法一点接地时,也可考虑使用联合接地,将摄象机及防雷器与就近建筑物的接地点联接。

 

    不能用多点接地(即每个摄像机安装避雷针独立接地)。

 

   个人意见,仅供讨论,

[此贴子已经被作者于2010-8-13 16:31:15编辑过]

作者: rqz    时间: 2010-8-13 16:20
如果只在摄像机端加了二合一的防雷器,真的一点效果都没有吗?我中心机房的设备打雷倒是没有坏过,老是电源跟摄像机坏。
作者: eie1992    时间: 2010-8-13 22:41

20楼介绍的很值得深思,消雷器的问题我也有所闻,现在已经没人介绍和应用了。

    关于SPD浪涌保护器,或防雷器,现在防雷厂家介绍防雷有一个通病:只介绍,或者说只让人家在电源端接他们的****型号产品,在摄像机输出和视频线末端接他们的****型号产品,在控制线....****型号产品;很少见到介绍他们的防雷器原理和怎么起到防雷作用的。

    有的防雷器,就是一个气体放电管,还大谈什么防感应雷,谈做接地做地网等等,泄放雷电流。传输线缆“无线接收”到的雷电电磁感应电动势,你接个地线就放掉了?不禁放不掉,还可能加大了“感应电动势”。为什么?因为对高频来说,你这根接地线也属于接收空间电磁波的天线。如果摄像机安装在立杆避雷针上,对于不接闪的避雷针来说,这时它是一个巨大的天线接在摄像机外壳上,会进一步加大视频线接收电磁干扰和雷电干扰的“天线面积”,加大干扰强度。


作者: eie1992    时间: 2010-8-13 22:50
以下是引用rqz在2010-8-13 16:20:00的发言:
如果只在摄像机端加了二合一的防雷器,真的一点效果都没有吗?我中心机房的设备打雷倒是没有坏过,老是电源跟摄像机坏。

防雷首先是系统设计问题,然后是合理选用产品问题。

二合一的防雷器也好,三合一的防雷器也好,需要什么样的系统防雷设计,才能发挥出他们的作用?

各家的防雷器,又分别是采用什么原理和器件,是防哪种雷电的?你都清楚么?不清楚,厂家喜欢你不清楚,反正都叫“二、三合一的防雷器”,只要你买了,它的目的达到了,责任由你工程单位负责。这就现在是安防行业防雷的悲哀。


作者: 李洪亮    时间: 2010-8-14 14:08

大自然的力量


作者: aaronlang    时间: 2010-8-14 18:44
到底防雷系统能不能100%防雷呢?看了半天也不知道,各说各的
作者: hua0785    时间: 2010-8-18 11:14

防雷系统是不能100%的防雷,防雷的有效性已经说了,根据防雷系统的级别,有效性分别是95%、90%和80%。

 

防雷系统,为什么称之为防雷系统,是因为这是一个多方设计,共同作用的联合体。任何一方保护不当,均会造成防雷的彻底失败。

 

但不管怎么说,这不能成为防雷器厂家的托词,在没有经过任何直接证据证明是别的产品引起的避雷失败以前,任何说自己的产品不能100%防雷的言语都是不负责任的。


作者: qqsee    时间: 2010-9-7 11:27
防雷看起来容易,做起来难。
作者: 大胡子88    时间: 2010-9-9 10:29
以下是引用rqz在2010-8-13 16:20:00的发言:
如果只在摄像机端加了二合一的防雷器,真的一点效果都没有吗?我中心机房的设备打雷倒是没有坏过,老是电源跟摄像机坏。

所以说屏蔽比防雷器重要得多。室内有房子的钢筋结构基本就是个屏蔽间,所以不容易被雷击损坏,除非顺着金属线窜进来;室外端完全没有屏蔽电磁环境恶劣,我们做监控走线又经常是穿PVC管而不用金属管,所以危险更大。
作者: sweetnage007    时间: 2010-9-10 17:30
可以防的吧,要不东方明珠不是那早就。。。。。那什么的了。
作者: qakmyqq    时间: 2010-9-12 16:55
学习
作者: yang1z    时间: 2011-6-6 17:29

不错


作者: xiangzis    时间: 2011-6-9 11:37
个人也认为应该多点接地,而不是联合接地~~~厂家根本不可能承认产品的问题,中国的产品大多都会有问题,但监管部门都是坐视不理!!!
作者: HD2    时间: 2011-6-27 23:35

防雷被称为防雷减灾,而不是免灾,就是说装了防雷器只是最大限度的降低被雷击的损失,并不能完全避免被雷击。

 

 

本人认为上面的话是正确的,防雷就是为了尽量避免、减少灾害,但是只能是尽可能的避免,没有百分之百能够完全避免。


作者: eie1992    时间: 2011-6-29 17:39
以下是引用HD2在2011/6/27 23:35:00的发言:

防雷被称为防雷减灾,而不是免灾,就是说装了防雷器只是最大限度的降低被雷击的损失,并不能完全避免被雷击。

 

 

本人认为上面的话是正确的,防雷就是为了尽量避免、减少灾害,但是只能是尽可能的避免,没有百分之百能够完全避免。

安防工程防雷的现实问题,不是这样吧!?

多年来安防防雷所谓的“专业设计”,“专业产品”的应用,大量的案例证实:不安装防雷,雷击概率并不很高;安装了防雷的系统,系统硬瘫痪概率远远高于未安装防雷的系统,为什么???

1)摄像机立杆做成避雷针,只要一次接闪,系统必然瘫痪;

2)防感应雷的防雷器接地,制造了系统多点接地,为地电位环路入侵安防系统,提供了可靠的路径,不打雷也可以烧毁设备,包括烧毁防雷器;

这类防雷设计和防雷产品的应用,就不是“防雷减灾了”,而是“引雷,引灾”了;

也不是“最大限度的降低被雷击的损失”了,而是“最高概率的造成系统瘫痪”了;

 

这类设计所犯的低级错误,完全有理由追究“设计责任”,再本论坛“防雷&接地”中,这类设计,这类产品应用,这类宣传,可谓是“主流”,铺天盖地;

 

[此贴子已经被作者于2011/6/30 11:23:49编辑过]

作者: xudapao110    时间: 2011-7-1 23:03

11楼说的不错

 


作者: wjchao    时间: 2011-7-2 09:54
20楼 学习了~~!
作者: losihg2009    时间: 2011-7-3 11:55
路过
作者: shuxian0927    时间: 2011-7-11 14:36
学习了一下
作者: seraphbb    时间: 2011-7-12 23:54
每看一个帖子都是学习的过程。
作者: 铜陵杰信    时间: 2011-7-17 08:58

防雷是系统问题。

1)我还猜不出你系统防雷都有什么设备?是怎么连接的?

2)检查一下监控系统,有没有多点接地问题?


作者: wsws2635391    时间: 2011-7-20 16:34
学习了
作者: yh2008    时间: 2011-8-1 23:13
到底怎么解决啊?还有前端摄像机要不要接地?
作者: donar    时间: 2011-8-20 15:09

学习了,太强了


作者: eie1992    时间: 2011-8-20 20:40
以下是引用yh2008在2011/8/1 23:13:00的发言:
到底怎么解决啊?还有前端摄像机要不要接地?

有人就是最烦别人讲大道理,总爱说:不用讲那些大道理,就说怎么做就行了。

这不:有人说要接地,你就做接地,有人说不要接地,你就不做接地。干么还问“前端摄像机要不要接地?”

.............................................................................................................

1)“专业防雷”教你把摄像机立杆做成避雷针,避雷针接闪放电时,100KA的电流,10欧姆的接地电阻,就形成100万伏的雷电反击电压,摄像机外壳上也就带上这个超高电压,视频线有连接着主机,主机接大地,视频线屏蔽层两端加有这100万伏电压,会有什么情况发生呢?不要说100万伏,你把摄像机到主机的视频线屏蔽层两端加一个220V电压试试,看会有什么情况发生?系统还有没有安全可言?

2)“专业防雷”教你使用接地防雷器来防感应雷:地电位可以在0到几百伏以上范围变化,让这些“专业防雷”们先谈谈防雷器怎么对付接地引来的地电位吧!有没有避免别给烧毁的办法吧!


作者: yjs995718    时间: 2011-8-25 08:49
太牛了!
作者: wangkun    时间: 2011-9-3 08:37

老大,你老说这样那样接地不行,你告诉我们需要怎么样做不就行了吧,天天在这里乱点评。


作者: eie1992    时间: 2011-9-3 23:36
以下是引用wangkun在2011/9/3 8:37:00的发言:

老大,你老说这样那样接地不行,你告诉我们需要怎么样做不就行了吧,天天在这里乱点评。

监控系统必须也只能单点接地——主机一点接大地。

看来这位不愿听大道理,既然说我是“天天在这里乱点评”,那你就说说乱在哪里?

那些蒙骗安防工程的防雷设计,你又如何评价呢?


作者: 魅力2011    时间: 2011-9-5 21:11

楼上说的对,防雷器只能起到防雷减灾,而不能免灾。因此,被雷击也常见,但这也从反面看出,防雷技术不到位,防雷产品市潜力巨大。


作者: eie1992    时间: 2011-9-6 09:38

请“专业防雷”解释你们的“安防防雷设计”

 

当前,安防系统的防雷,主流设计是“专业防雷设计”:

【摄像机立杆做成避雷针】:

1)  立杆避雷针接闪时,立杆上百万伏以上的雷电反击电压,经摄像机外壳、视频线引到监控主机,系统还有什么安全可言?

2)  立杆上百万伏以上的雷电反击电压,击穿立杆周围空气的“闪击距离”达到0.3~1米以上,立杆上的监控设备摄像机、电源、控制解码驱动器等,怎么在立杆上安装?

3)  摄像机通过立杆接地,形成系统多点接地,地电位环路的伤害隐患又怎么办?

4)  在摄像机输出端安装有三合一、二合一接地防雷器,什么防雷器、哪家的防雷器能对付“百万伏以上的雷电反击电压”,而不被烧毁?

【防感应雷的接地防雷器】

“专业防雷”说,防雷器接地原理是:“雷电波来了,触发开关元件或限压元件导通,接地泄放雷电流”。

1)  防雷器接地,所谓“接地泄放雷电流”有什么理论和实践依据?

2)  雷电在视频线、控制线、电源线上产生的感应电动势,与大地有什么关系?接地线上也要产生雷电感应电动势,又怎么泄放呢?

3)  接地引来地电位,地电位触发防雷器的开关元件或限压元件导通,烧毁防雷器和监控设备,又有什么解决办法呢?

 

这类“专业防雷设计”和接地防雷器的应用,会给监控系统带来什么后果?——安防系统瘫痪,自身丧失安全!!!


作者: leisubao    时间: 2011-9-6 09:53
怎么觉得有些人说话非常避重就轻,牢骚发过头了,那就只是牢骚罢了
作者: zye001    时间: 2011-9-9 08:52
摄像端,录像端两端都要做装防雷模块(信号、电源、控制 三合一),两端都要做接地
作者: eie1992    时间: 2011-9-9 09:40
以下是引用zye001在2011/9/9 8:52:00的发言:
摄像端,录像端两端都要做装防雷模块(信号、电源、控制 三合一),两端都要做接地

那你就解释一下49楼的问题吧!!


作者: 暖春堂    时间: 2011-9-27 17:22
以下是引用hua0785在2010/8/13 13:45:00的发言:

雷公很神,没有人能测出他的能量。

 

图片点击可在新窗口打开查看

 

 雷正在霹东方明珠

 

如果是一点接地的话,监控前端设备就没有办法安装避雷器了。


作者: eie1992    时间: 2011-9-28 10:33
以下是引用暖春堂在2011/9/27 17:22:00的发言:

如果是一点接地的话,监控前端设备就没有办法安装避雷器了。

不能安装接地防雷器了,就消除了多点接地的安全隐患;

监控系统安装接地防雷器,本身就是隐患设计,对雷电感应不仅不能泄放,反而接地线又引入新的电磁感应。


作者: 三眼神童2010    时间: 2011-11-3 22:31
我们城市的天网工程,每个球机摄像头都是立杆加避雷针,好像也没什么问题啊
作者: eie1992    时间: 2011-11-5 12:04
以下是引用三眼神童2010在2011/11/3 22:31:00的发言:
我们城市的天网工程,每个球机摄像头都是立杆加避雷针,好像也没什么问题啊

1)雷击概率,本来就很低,一个普通立杆的雷击概率,也就在100年不到3、5次,10年不到一次,你才看了几年?“好像也没什么问题啊 ”——时候没到,因为还没接过一次雷击,只要一次,必毁无疑。因为这是基本原理性错误,雷击时摄像机立杆上有百万伏以上雷电反击电压,摄像机BNC外壳上带有这个电压,那个设备受得了?把这个电压设计到安防系统中,是不是基本的、原理性错误?不要说百万伏电压,你把一个220V电压火线接摄像机的BNC外壳,零线接地,主机机壳接地,看看会怎样?你敢做吗?可是我们那些可敬的“专业防雷们”,就能教我们把百万伏电压接到这里,这是什么高深理论问题吗?

2)日常生活,闯红灯有危险。有人说:我看见那么多人闯红灯,好像也没什么问题啊?!什么是科学理念?

[此贴子已经被作者于2011/11/5 12:08:27编辑过]

作者: agongwang    时间: 2012-2-5 10:10
多谢楼主分享
作者: 四维    时间: 2012-2-12 17:43
学习中
作者: spvdevice    时间: 2012-2-14 14:12
 

 SPVD( Share  Power video device)是一款专利技术的一线混合传输视频和电源的共享设备,彻底改变了安防行业里传统的视频、电源线缆分别布线传输的方式,专门解决了安防系统中摄像机前端独立供电、实时传输图像距离近的难题;具有抗干扰能力强,传输距离远,安装便捷的特点。本产品通过一根线缆传输图像的同时,也给摄像机供电,为用户节约了大量的线材、人力、物力,可以广泛应于系统改造和新系统建设工程.是一款新型绿色环保节能的专利产品。
       本产品采用国际领先的数字变频专利芯片和共缆传输自适应技术;以双芯电缆(视频线、双绞线、电缆)为传输介质,将电源和视频信号叠加进行数字变频处理并进行还原补偿处理,提高信号增益及抗干扰能力,从而有效的避开各种电磁及射频干扰,使传输的图像更稳定、更清晰,施工维护也更方便、更快捷。

                                        

          广泛应用于新系统建设,远距离传输图像,集中管理,高质量项目建设,交通、办公、厂矿,小区,企事业单位,平安城市等领域。针对监控系统可消除干扰,横纹,雪花点,低频干扰,电梯干扰等,保证传输质量800米信号无衰减,抛弃繁琐布线,还您清晰画面。联系电话:18680319364 联系人:任炳璋 联系QQ:1452519931 


作者: 勇敢的心0317    时间: 2012-2-29 10:55
学习学习学习
作者: yanhuaji    时间: 2012-2-29 15:53
以下是引用eie1992在2011/8/20 20:40:00的发言:

专业防雷都把产品的核心技术告诉你了,那都不用做了。我做防雷也不少年了,怎么没遇到过你说的问题呢?


作者: yanhuaji    时间: 2012-2-29 15:57
以下是引用eie1992在2011/11/5 12:04:00的发言:

看了你的好多回贴,总体感觉就是,你从来不提行之有效的办法,总是叫所谓的“专业防雷”来回答你所谓的问题,其实我想说,你的问题根本不是问题,是你一厢情愿的空想而已


作者: eie1992    时间: 2012-2-29 17:58

yanhuaji

1)“专业防雷都把产品的核心技术告诉你了,那都不用做了。我做防雷也不少年了,怎么没遇到过你说的问题呢?”

2)看了你的好多回贴,总体感觉就是,你从来不提行之有效的办法,总是叫所谓的“专业防雷”来回答你所谓的问题,其实我想说,你的问题根本不是问题,是你一厢情愿的空想而已

 

 说得多轻松!!!

1)“专业防雷”教你把摄像机立杆做成避雷针,避雷针接闪放电时,100KA的电流,10欧姆的接地电阻,就形成100万伏的雷电反击电压,摄像机外壳上也就带上这个超高电压,视频线有连接着主机,主机接大地,视频线屏蔽层两端加有这100万伏电压,会有什么情况发生呢?不要说100万伏,你把摄像机到主机的视频线屏蔽层两端加一个220V电压试试,看会有什么情况发生?系统还有没有安全可言?

2)“专业防雷”教你使用接地防雷器来防感应雷:地电位可以在0到几百伏以上范围变化,让这些“专业防雷”们先谈谈防雷器怎么对付接地引来的地电位吧!有没有避免别给烧毁的办法吧!

 

这两个问题,根本不是问题——你还是不能解释!!

是你一厢情愿的空想而已——这是你们专业的防雷设计问题。

 

    1.立杆做成避雷针,你怎么解释不是原理性低级错误?

    2.“做防雷也不少年了”,是否知道地电位的客观存在?是否知道地环路对弱电系统的威胁?

[此贴子已经被作者于2012/2/29 18:07:09编辑过]

作者: ofofo    时间: 2012-3-7 17:54
学习。。。
作者: oyang2006    时间: 2012-3-7 19:55

学习


作者: linwei50705    时间: 2012-3-16 09:19

学习


作者: 月上淘金    时间: 2012-3-17 19:04
哈哈
作者: zhangyang5605    时间: 2012-3-18 22:06
学习