一个两年不到点的工地,一个单元用一个中达电源,出现了漏电现象了,从中达电源输出的48V的线到弱电井道口箱体里只有35V左右,但是用万用表测开关电源的+-极跟周边设备表面碰有70V左右的电。
作者: jiang802335 时间: 2010-7-29 10:02
我也是来学习的
作者: djldd2005 时间: 2010-7-29 10:38
等待答案中。。。。。
作者: tigeryan 时间: 2010-7-29 11:13
建议最好重新细测一次
1、48V到设备箱只有35V,应考虑供电用线的规格以及用线的长度。
2、至于电源的+-极与其它设备的外壳有70V,应明确是否有其它的电源串进来。最主要是接地点是相同。否则是有可能出差虚电压情况。
作者: tigeryan 时间: 2010-7-29 11:14
还要检查受电设备的负荷情况。超载时有可能出差低电压,大电流情况。