千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]严重干扰 [打印本页]
作者: yangweiyou 时间: 2010-7-28 16:56
标题: [求助]严重干扰
给一客户布线于厂房的工字钢内,没有做任何的防护。线缆是一舟的75-5规格128编,长度为280米左右,供电为220v与视频线并行,硬录为大华,摄像机为一般一体机,出现严重干扰,图像雪花严重,基本分辨不出物体!
注:厂房车间是制造玻璃的,电网交错,并主机离车间的配电柜很近,约60米视频线在配电柜上方约7米!
求助,是干扰造成的吗?如果是,如何屏蔽干扰?采用光缆传输如何?
作者: kgdjemtd 时间: 2010-7-28 22:15
1 可以用移频抗干扰器
2 电源视频复用器 或者双路视频复用器
以上两款我自己都试过 我的环境是在大型变压器边上
或者用光端机
作者: nvs 时间: 2010-7-29 09:41
从接头到线路再电源,一点一点检查,分析一下原因,一般都是在线路中的干扰,看看你那电源走是单走的还是和别的共用的。这些检查完了再考虑加设备。
作者: eie1992 时间: 2010-7-29 10:13
1)这么严重的干扰,一般都不是真正电磁干扰,多事系统设计安装不合理造成的。原因找不到,更换传输方式,只能掩盖问题,不能消除。
2)用一台监视器,一路一检查进入主机的视频信号,查看与接在主机上的图像干扰情况有什么不同?
2)先检查一下:所有摄像机和BNC外壳一定要和大地绝缘好,特别是检查有没有摄像机安装的金属物体上,造成接了大地?只把主机接大地就行了;
把这些做好再看看。
另外,220V供电线路最好与视频线分开放在工字钢的两侧;
作者: caiyixin 时间: 2010-7-29 19:47
学习中
作者: xjayang 时间: 2010-7-29 21:51
学习中
作者: boylyb2003 时间: 2010-8-3 10:17
这个情况一般不会出现这么严重的干扰,前几天才在一个工程装过,布线情况和你的差不多。。根本就没有干扰啊!!看看线路吧。。还有一个问题:你是每路都是这种情况还是某一路?
作者: stlantian 时间: 2010-9-25 10:11
真的是接地引起的干扰吗 我最近也做个小活 焊在钢柱上 干扰严重
作者: eie1992 时间: 2010-9-25 10:17
以下是引用stlantian在2010-9-25 10:11:00的发言:
真的是接地引起的干扰吗 我最近也做个小活 焊在钢柱上 干扰严重
你把摄像机卸下来拿在手上看看如何?
作者: k1023526739 时间: 2010-9-25 10:48
前些天做了个工程 电梯井里面走线 没套管 没干扰啊
还没碰到过干扰 赶紧学学 防范于未然
作者: 云追风 时间: 2010-9-25 10:53
学习
作者: majie2005117 时间: 2010-9-25 13:09
可能是地环路干扰
作者: bingfeng99 时间: 2010-9-25 13:24
用光端机
作者: 天津科电 时间: 2010-10-6 21:44
学习中
作者: guanquangq24 时间: 2010-10-6 22:23
学习中。。。。。
作者: 荆安防 时间: 2010-10-7 20:28
学习
作者: miqingqing 时间: 2010-10-8 09:22
4楼和12楼说的靠谱!个人认为!
作者: eie1992 时间: 2010-10-8 09:26
遗憾,楼主就没回来过。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |