艾礼富报警主机防区为什么要接2K电阻啊?
主要是回路检测
起到防拆卸功能
[attach]46310[/attach]
供参考
非常感谢
不过我现在还参考不了
悲哀
回路检测。
通俗地讲,报警设备接线尾电阻主要就是为了安全、防止人为破坏,因为探测器接了线尾电阻后,防区回路无论是短路还是开路,主机都有会报警。
不过,由于在现实施工过程中,安装人员为了方便省时,不按正确方法装接线尾电阻,所以,有时候线尾电阻就失去实际意义。
应该不是接在主机上吧?是接在探测器上吧。
这个电阻一般类型的报警器都有,它是构成检测电桥的一臂,一旦触发防区就会破坏电桥平衡,进而导致报警。
如果该电阻装在控制箱里,那么探头的触发开关仅仅是一个通或断的开关,主机到探头的引线一旦被剪断(既然是为图安装方便,通常就是与电阻并联的,触点用常开NO)就不会破坏电桥平衡,因而不会触发报警。现在的小偷这点技术还是有的。
因此将这个电阻放在探头里并且与常闭触点NC串联情况就不同了,此时探头就成了检测电桥的一臂,无论短路还是开路都会导致平衡破坏而报警。
主要是回路检测
起到防拆卸功能
下载信息 [文件大小:9.3 KB 下载次数:29] | |
![]() |
供参考
正确 顶一下
楼上各位都说的不错 ,2.2K的电阻确实是起到回路检测的作用。
一般报警回路分为两种(报警主机内编程可选):常开回路和常闭回路。
那么,当探测器接上报警主机时,报警主机只能接收到两种信号,要么是闭合回路,要么是开路。
问题就来了,假如线路故障导致开路,当报警回路是常开时,则永远无法检测到报警信号,状态均为正常。
当报警回路是常闭时,则永远处于报警状态。
也就是说,一旦线路发生故障,报警系统即失效,而且只凭借报警主机的程序是无法检测到问题出在哪里的。
于是就出现了线尾接2.2K电阻的 EOL回路模式。
接线尾电阻的目的在于:
我们都知道,报警主机检测报警的原理在于检测回路中端子的电压大小,来确定回路是否正常。
在线路上额定附加一个2.2K的电阻,相当于人为地在线路中增加了一个固定阻值的负载,再加上线路阻值(与2.2K的电阻比起来,基本忽略不计,但线尾电阻又不能太大,以免电压降到无法检测,这也是确定为2.2K的道理),从而确保了在线路正常的情况下,回路中的电压在一定范围内浮动。当报警时,回路电压平衡被打破,即可确定为报警状态。
EOL线尾电阻模式即可与常开型报警探测器联接,也可以常闭报警探测器连接。
那为什么可以检测线路状态呢?
我们假设报警端子输出电压为2V,
假设接线尾电阻时,正常电压在1.0~1.5V。
当线路短路时,报警回路直接接地,电压为0.
当线路断开时,报警回路断开,电压为2V。
因此,可检测是线路故障还是正常报警。
以上内容仅供讨论。
学习了
主要是回路检测
起到防拆卸功能
下载信息 [文件大小:9.3 KB 下载次数:48] | |
![]() |
供参考
学习中
学习中!!!!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |