千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 跪求:485控制器不能同时控制两台球机 [打印本页]

作者: ngshua    时间: 2010-7-27 10:26
标题: 跪求:485控制器不能同时控制两台球机

今天在工地维修时发现一个从未遇到的问题,该工程仅两个点,1 号是球机,新装的,2号是07年装的,用云台加控制盒控制,接上485后,只能控制1号,2号不动,后换个485,又变成能控制2号,1号动不了,用工程宝试时,两个都是可用的。真是有点邪门。

那位仁兄遇到过这个问题,帮助解决一下。谢谢了。


作者: shawin    时间: 2010-7-27 12:14
检查球机的地址码、通讯协议、波特率是否一致
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-7-27 14:15

很明显,这是通讯协议不能很好兼容造成的。


作者: jiny    时间: 2010-7-27 14:38
很简单就能解决加个控制码分配器就OK了!有需要+919643082
作者: wanglianhai    时间: 2010-7-27 14:42

还有可能,不知你的485是有源还是无源的?如果是无源的可能因为是线路过长,信号不好造成的.换个有源的试试

 


作者: solear    时间: 2010-7-27 14:50
以下是引用专业总线报警系统在2010-7-27 14:15:00的发言:

很明显,这是通讯协议不能很好兼容造成的。

有什么办法可以解决呢?


作者: ngshua    时间: 2010-7-27 14:54

485是好的,两个都是好的,就是一个只能控制一个,而控制不了另一个,地址码都是对的,通讯协议、波特率都是一样的。

485是无源的,有源的手上没有,没有试过。

控制分配器没有听说过,是个什么东西,大约多少银子。


作者: x274002703    时间: 2010-7-27 16:14
学习
作者: bynow    时间: 2010-7-27 18:35

有遇到过解码器地址码需要+1的LZ试试


作者: kgdjemtd    时间: 2010-7-27 20:21
另个设备同时控制球机必须要加485共享器。一般在200---500左右。
作者: beiwangtongxin    时间: 2010-7-28 13:25

用个485共享器就可以解决问题

 


作者: zhangzhi1984070    时间: 2010-7-28 13:48

个人觉得这有可能是两台相机的通信协议不一样造成的,因为鄙人不久前碰到过类似的问题。可以先弄清楚两台相机各自的通信协议,然后加一个协议转换器试试!


作者: sean201    时间: 2010-9-19 21:16
学习了
作者: zhongxin6868    时间: 2010-9-20 09:50

作者: hbljq1981    时间: 2010-9-20 10:55
如果你是接在同一个485总线上 肯定不能同时控制两台摄像机,有485信号发出来时它要将接入总线中的设备依次寻址,只能在地址 协议 波特率都正确的情况下才能对摄像机进行控制。
[此贴子已经被作者于2010-9-20 10:55:39编辑过]

作者: chensir020    时间: 2010-9-20 11:07
这种情况我以前也遇到过, 在下面测试的时候 一点问题都没有,就是安装到点位以后 刚开始可以控制, 一天以后就不能控制了 线路检查也都没问题 换了机器 编码器 还是一样的症状 没办法了 ……现在换了别的型号的摄像机 目前还没什么问题  
作者: zjfxq25    时间: 2010-9-20 15:53
路过
作者: lyrwing    时间: 2011-9-28 23:26
我最近的工程上也遇到过这样的问题,试过很多方法,都还是不行,上面说的协议转换器是怎样的,多少钱?
作者: amwlpeg    时间: 2011-9-28 23:48

学习

 


作者: 南充    时间: 2011-9-29 00:02
检查两台球机的地址码重复了没有
作者: 张娜    时间: 2011-9-30 14:53

有需要咨询,我可以为您服务

电话:18923870561  QQ:978624184   张娜

期待您的来电,希望与您共享成功!


作者: 安徒生不后悔    时间: 2011-9-30 16:59
我前几天才遇到这个问题,是因为与旧机子的波特率不一样,把波特率改过来就可以了
作者: 暖春堂    时间: 2011-9-30 21:15
控制码分配器、485隔离分配器、485隔离器是不是同一个产品啊?
作者: gxmf2008    时间: 2011-10-1 09:30

学习中


作者: 虎三木羊    时间: 2011-10-2 12:57
了解中
作者: jiaan    时间: 2011-10-2 13:19
学习
作者: ngshua    时间: 2011-12-4 20:11
换个有源泉的485解决该故障。估计是无源的功率不够。
作者: yh65501    时间: 2011-12-4 21:14
不需要加啥码分配器,一共才2个机子,上那玩意儿浪费,估计还是两人个机子的波特率不一样造成的···
作者: 庚耘    时间: 2011-12-4 22:09
是不是解码器的协议、波特率不一致
作者: slzxgyw    时间: 2011-12-5 11:01





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2