本人接到一个监控改造工程,现在需要改造原来的防雷,我对防雷不是很了解,请各位大侠帮忙!
现场是在一个雷区,周界有三只立杆摄像机,杆子有6M,8M, 8M。杆子是不锈钢,内有钢管。
每一根杆子上装有一根避雷针,避雷针离摄像机有40公分,高出摄像机50公分。
每根杆子5M处都做了一个长3M,宽2M的扁铁地网。由一根35平方线从避雷针到地网做引线。
传输部分装有三合一避雷器。
问题: 经气象局实地测试。此种避雷做法不对,不是避雷装置,而是引雷装置。说的很高深,我并没有听明白。要求我们改正。本人无从下手。
请各位资深的工程师,提供解决办法。如需要知详细情况。劳请加Q:18803368或电:07452555041 黄
‘每一根杆子上装有一根避雷针’
重点在这里,我已经加你了!
看看本专题中“防雷不轻信,接地要小心”帖子。
解决了没怎么解决
的?
路过
1)因为把立杆做成了避雷针,避雷针可以有效引雷,避雷针接闪时针体上带有瞬态超高压——几十万上百万伏;
2)把避雷针用视频线连接到系统主机,把这个超高压引到主机和全系统,会有什么结果?这是基本常识问题。
说的是的啊 不是有个牛人把立杆设计成防雷针样式的,说是防雷,其实是引雷,超强电压通过视频线、电源线传输到安防系统,直接导致瘫痪
防直击雷是这样做。
注意1:避雷针接闪放电时,会在地面形成一个环形跨步电压区,也就是地电位梯度变化区。如果摄像机立杆是接地良好的金属立杆,那立杆上就带有一定的高电位,摄像机和立杆不绝缘,这个电位有直接上了摄像机外壳、BNC外壳,引入系统主机,属于隐患。要尽可能离避雷针远一点,摄像机立杆不要专门做接地,用绝缘立杆更好。
注意2:防感应雷的防雷器,安在摄像机输出端,有的“专业防雷器”有个接地端。我说这是个“祸害端”,原理就不说了。
[attach]46892[/attach]
[attach]46893[/attach]
这就是典型的“立杆避雷针化设计”
存在两大安全隐患:
1)立杆避雷针接闪放电时,避雷针上会形成超过百万伏的“雷电反击电压”,摄像机外壳、BNC外壳、视视频线屏蔽层,也就带有这个超高压,视频线另一端连着主机,主机接大地。这就是说视频线两端加有百万伏电压,后果还用说么?有点基本电工知识的初中生也可以做出解答。这类设计:把避雷针设计到监控系统中,高效引雷,硬碰硬的把百万伏的超高压,引入监控系统,只要一次雷电接闪,系统瘫痪无疑。
2)摄像机接大地,形成系统多点接地,把地电位引入监控系统,即使不打雷不接闪,地电位环路也可以瞬间烧毁监控设备。
不做防雷,系统雷击概率也不会太高;但这样设计防雷,系统瘫痪概率100%,这就是多年来“专业防雷”给安防系统做的防雷设计。
解决办法很简单:
1)室外摄像机立杆,如确实需要做防直击雷,可以用一个独立避雷针保护,立杆既要在避雷针保护范围之内,又要离避雷针尽量远一些,以减少跨步电压袭击摄像机;
2)摄像机不需与大地绝缘,立杆不用做任何防雷接地措施,只考虑物理强度直立不倒即可,水泥杆,木头杆更好,更有利于绝缘;
3)防感应雷,哪些“接地泄放雷电流”的防雷器、浪涌保护器,都不能在监控系统中使用,因为这类防雷器不仅防不了感应雷,接地线还会引入更大的雷电感应电动势,特别是引入地电位,造成系统更大的安全隐患;
4)防感应雷,应合理选用线路保护器,不需要做接地。
解决办法很简单:
有没有滚雷法的计算公式或者方法呢。?能不能不加我QQ呢传给我呢,?137872078,谢谢。新手想学防雷,以前做工程的时候别人说摄像机和主机接地就行了,但是看了前辈提出的问题,和假设,我发现防雷根本就不是接个地就能解决的。想多学点关于防雷的知识,前辈有没有什么资料可以传给我呢。?
材料都在论坛本栏目内。
安防防雷,许多人的失败,就在于只求怎么做,照做,不求弄清原理和道理。
还是没看明白。。。