BA系统中有好多中空调和新风机 那这些的监控有什么区别呢?比如 一般的新风机和吊装新风机、中央空调和卧式空调机的监控点位有哪些不一样呢?希望各位前辈能够指导下。感激不尽
作者:
triblestone
时间:
2010-7-21 09:09
<p>新风机没有回风,空调机组有回风,这应该是最大的区别吧。吊装式新风机应该是比较小的那种。这是我的理解,有什么不对的,下面的帮忙纠正。</p>
作者:
o听伱爱
时间:
2010-7-21 09:29
也就是说吊装新风机和新风机的监控原理是一样的?只是大小不同吗?
作者:
triblestone
时间:
2010-7-21 09:46
是的。不过具体的要控制哪些还要根据各个项目具体的要求来,比如说有的项目只需一个初效滤网压差,有的则还需要中效甚至高效的。
作者:
o听伱爱
时间:
2010-7-21 11:26
哦 明白了 刚问师傅了 不过还是谢谢了