千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: BA系统中的控制原理图的区别 [打印本页]

作者: o听伱爱    时间: 2010-7-20 09:45
标题: BA系统中的控制原理图的区别
BA系统中有好多中空调和新风机 那这些的监控有什么区别呢?比如 一般的新风机和吊装新风机、中央空调和卧式空调机的监控点位有哪些不一样呢?希望各位前辈能够指导下。感激不尽
作者: triblestone    时间: 2010-7-21 09:09
<p>新风机没有回风,空调机组有回风,这应该是最大的区别吧。吊装式新风机应该是比较小的那种。这是我的理解,有什么不对的,下面的帮忙纠正。</p>
作者: o听伱爱    时间: 2010-7-21 09:29
也就是说吊装新风机和新风机的监控原理是一样的?只是大小不同吗?
作者: triblestone    时间: 2010-7-21 09:46
是的。不过具体的要控制哪些还要根据各个项目具体的要求来,比如说有的项目只需一个初效滤网压差,有的则还需要中效甚至高效的。
作者: o听伱爱    时间: 2010-7-21 11:26
哦  明白了  刚问师傅了  不过还是谢谢了
作者: flyflyj    时间: 2010-7-23 09:09
dddddddddddddd
作者: 袖里乾坤    时间: 2010-7-24 13:40
<p>xuexizhuanjifen</p>
<p>&nbsp;</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2