千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 新人 报警接线 请教 [打印本页]

作者: wdxxs4291116    时间: 2010-7-19 13:57
标题: 新人 报警接线 请教

问题一:控制主机一般使用总线方式 接线是不是 前端所有发射端信号线串联至控器。还是前端每一防区用一根总线串联!有几防区就用几根线.

        还一种控制主机叫什么方式来着? 接线和总线方式有什么区别?是不是接线为并联?

问题二:当我一个防区接了几组对射的时候 是不是吧这几组对射的发射端串联在一根信号线上接进主机?

问题三:若问题一、问题二成立,那我总线式的报警主机,用并联(即每个对射一对信号线)可否?

问题四:自我感觉总线式的省线,请问各自的优缺点有那些?

 

谢谢!新手 没有实际工程项目经验!所有。。。。。

[此贴子已经被作者于2010-7-19 14:15:45编辑过]

作者: ycshirui    时间: 2010-7-19 14:07

1.理解总线有误,一个防区一根线就是分线了。

2.3两个方法都可以,但是要区分串联的话一定要接常闭并联一定要接常开

4.总线的优势就是节约线材,一根线到底,而不像分线需要很多的信号线

[此贴子已经被作者于2010-7-19 14:19:18编辑过]

作者: QQ254031180    时间: 2010-7-19 14:15

第一

总线的概念你一定要理解,

总线是可以并接地址码模块,

信号先一根就可以把所有的对

射信号解析出来,所以不用

个防区都一根信号线,那就

  去总线的意义就是分线了。

第二

可以串联串联方式要接对

射的常闭端子,但是有限制,理论

 不要超过5对,太多了容易导致

回路电阻过大,引起误报

第三

可以并联但是一定要用

常开接发但是此方法防拆能力不强

 理论上不受对射数量上限,可以接很多对。

第四

总线一线制

分线多线制

供参考

 

[此贴子已经被作者于2010-7-19 14:22:02编辑过]

作者: hongcl    时间: 2010-7-19 14:16

几个问题其实就是一个问题

 

报警主机若是分线的,就是每一个防区(对射)信号线分别要接进报警主机

报警主机若是总线的,就是走一根总线过去,每一个防区(对射)信号线分别加上地址模块并联到总线上

 

走总线还是分线这个要看你有几个防区,防区距离有多大去衡量用那一种比较省成本


作者: yy5158    时间: 2010-7-19 14:31

      总线制主机接线方式是:从主机的通讯端口引一根线(包括信号线和电源线)出来,所有对射串联在这一根线上.每对对射都用一地址码模块来区分防区.如10对对射的话,都接在这一根线上.

      还有一种主机是分线的接线方式,主机到对射,每个防区用一对信号线来控制,如10对对射就要接10对信号线.

   

      一个防区接几组对射的时候,是把几组对的接收端串联在一根信号线上接进主机

 

     如果用总线主机,没必要一对射还用一对信号线

 

 

    总线主机确实省线,距离远的话不但节省成本,布线方便,而且节省人力,劳力,稳定性也很高.距离远的话,主机成本就高点

 分线的距离近,只有几个防区的话,成本低,但是布线麻烦.

 

 


作者: wdxxs4291116    时间: 2010-7-19 15:08
以下是引用QQ254031180在2010-7-19 14:15:00的发言:

第一

总线的概念你一定要理解,

总线是可以并接地址码模块,

信号先一根就可以把所有的对

射信号解析出来,所以不用

个防区都一根信号线,那就

  去总线的意义就是分线了。

第二

可以串联串联方式要接对

射的常闭端子,但是有限制,理论

 不要超过5对,太多了容易导致

回路电阻过大,引起误报

第三

可以并联但是一定要用

常开接发但是此方法防拆能力不强

 理论上不受对射数量上限,可以接很多对。

第四

总线一线制

分线多线制

供参考

 

[此贴子已经被作者于2010-7-19
 
 
14:22:02编辑过]

 

 

谢谢 那请问总线式的 地址码是安装在前端对射上面?然后主机端在安装对应的地址码 还是怎样安装?总线式的主机和前端对射需要匹配(品牌匹配),


作者: QQ254031180    时间: 2010-7-19 15:34

总线主机

唯一对应的是模块和主机之间

是有独立的传输协议

每个品牌的协议都不一样

但是对射就不需要匹配

单纯的开关量

什么报警探头都可以接入

只要探测器是常闭常开量

供参考


作者: hfbaolong    时间: 2010-7-19 16:37


作者: peterww    时间: 2010-7-19 20:30
太深奥,不懂,呵呵
作者: haihui8880    时间: 2010-7-20 09:25

地址码模块是挂接在红外对射探头上的,每对红外对射挂一个地址码模块进行编码,每一对红外对射进行手拉手式串联或并联(串联常闭,并联常开),再接回报警主机,这个也就是总线制的红外报警了。

理论不是很专业,往各位高手指点

[此贴子已经被作者于2010-7-20 9:29:38编辑过]

作者: wdxxs4291116    时间: 2010-7-20 09:40
以下是引用haihui8880在2010-7-20 9:25:00的发言:
地址码是挂接在红外对射探头上的,再接报警主机。

明白点 是不是买主机时若是总线式的 就带的有地址码模块 前端安装的时候把这些地址码模块接在相应的防区 然后串联至主机 就好了是吗?、不管前端是对射 或红外探测器 还是幕栏 都一样是吗?

还请问点 那是不是若用总线式的主机 前端产品需要和主机品牌一样 否则岂不是不兼容?

 

[此贴子已经被作者于2010-7-20 9:45:45编辑过]

作者: noily    时间: 2010-7-21 15:55
第二种应该叫集中式
作者: xinwenbj    时间: 2010-7-23 14:25
学习中
作者: leex360    时间: 2010-7-23 14:38

太深了 明白不了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
手机远程监 控手机视频监控 手机视频监控系统安防新产品 http://www.jyttv.com商务QQ:1509702362


作者: sunplaycs    时间: 2010-7-25 23:08
学习中
作者: lyw588xyz    时间: 2010-7-26 12:50
顶一下,学习学习。
作者: liangping137    时间: 2010-8-2 11:15

学习中!


作者: wanlcoco    时间: 2011-3-10 14:27

他们的回答都是对的


作者: 樱花海    时间: 2011-3-10 16:24
用总线制的,需要购买同品牌匹配型号的地址码模块,前端的探测器无须同品牌。
作者: a4250279    时间: 2011-3-11 10:42

\学习学习··


作者: 熊猫锅锅    时间: 2011-3-14 10:38
我完蛋了  跨行20天  发现什么都看不懂
作者: dyh1216    时间: 2011-3-14 14:03

学习

 


作者: a273355595    时间: 2011-3-15 16:58
同意3楼的说法 专业
作者: go1114    时间: 2012-9-22 23:48
谢谢,刚学习安防。
作者: zfscn    时间: 2012-10-8 20:34
学习了,非常感谢

作者: khcpe    时间: 2012-10-10 15:04
各位都回答的很好
作者: laiyc    时间: 2012-10-20 10:43

学习学习


作者: chen520leo    时间: 2012-10-22 09:24

学习中

 


作者: zdc2788    时间: 2013-11-9 23:39
我也来学习一下安防知识
作者: info2012    时间: 2013-11-15 11:56
本帖最后由 info2012 于 2013-11-15 12:04 编辑

问题1、总线主机接线是需要拉一条总线,到探测器加地址模块(相当于给探测器加个编码),发生报警主机识别地址码区分探测机的报警位置,一条总线可以挂几个至上百个地址模块(地址模块并在总线上)。
问题2、当几个探测器需要接入一个防区时,采用串联方式接线。需要注意的是一般情况下一个防区最多串3个探测器,串多了后面维护、用户使用压力很大。

问题3、并联其实没意义,使用总线就是为了省线,你这么弄就成分线了。

问题4、总线确实是省线,还有就是实现的功能多,可以就地联动等;缺点就是涉及通讯,对使用线材、使用环境会有一定得要求。分线的有点就是主机相对便宜,在小项目、要求不高的场所合适,缺点就是费线,功能简单,很多功能已经不能满足客户的要求。





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2