[求助]关于110语音配线架的问题
[打印本页]
作者:
rabbitdance
时间:
2010-7-16 14:56
标题:
[求助]关于110语音配线架的问题
<p>一个3层楼的项目,每层楼100个语音点,设备间在1楼,每层楼设一个分线间,主干用100对大对数电缆,水平布线都用超五类线(不用电话线),设备间和分线间都选用机架式100对110配线架,在设备间是用3个100对110配线架接3根100对大对数电缆这是很清楚的,请问大家的是每层分线间到底用多少110配线架。</p>
<p>有人说只要4个100对110配线架;100对水平线刚好打在4个100对110配线架内侧,外侧就直接接100对大对数电缆;</p>
<p>有人说要6个100对110配线架,1个接大对数,5个接100根水平线,中间用鸭嘴线跳线接。</p>
<p>上面2个说法有没有错?另外,1个100对110配线架是不是只能接24个双绞线?</p>
<p>请论坛的高人讲解下,谢谢了!!</p>
作者:
wangsanx
时间:
2010-7-16 16:39
<p>每层100个语言点;100/24=5 个24口超五类配线架</p>
<p>主干100对大对数:100/100=1个100对110配线架</p>
<p>110-RJ45跳线100个</p>
<p>负担啊,,,,哈哈。</p>
<p> </p>
作者:
rabbitdance
时间:
2010-7-16 16:47
<div class="quote">用24口超五类配线架当然好算,现在问题是不用24口配线架,是用100对110配线架的问题。</div>
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wangsanx</i>在2010-7-16 16:39:00的发言:</b><br/></div>
<p class="quote">每层100个语言点;100/24=5 个24口超五类配线架</p>
<p class="quote">主干100对大对数:100/100=1个100对110配线架</p>
<p class="quote">110-RJ45跳线100个</p>
<p class="quote">负担啊,,,,哈哈。</p>
<p class="quote"> </p>
<p></p>
作者:
清风838150
时间:
2010-7-16 19:45
如果每根水平双绞线的线对都要端接那么每层是要4个110配线架,可是你既然用110配线架为什么还要用双绞线呢?用电话线不就完了,我通常考虑用Cat 5e双绞线做电话线用是为了与数据点有一个相互备份之用
作者:
brushping
时间:
2010-7-17 15:23
路过!
作者:
rival2008
时间:
2010-7-17 23:10
6个