千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]门禁后备电源问题 [打印本页]

作者: gaosongd    时间: 2010-7-15 21:10
标题: [原创]门禁后备电源问题
<p>现在这样的问题 客户要求停电后UPS能管10小时,我现在用的1KVA 600W的后备电源可以用6小时.&nbsp; 我现在如果再加一台同样的UPS然后把UPS级联起来&nbsp; 分成一二两级,备用时间能成倍增加吗?谁知道啊?</p>
<p>&nbsp;我说的级联&nbsp;&nbsp; 是把UPS A接到UPS B的输出端&nbsp;&nbsp; 市电断开后UPS B开始工作给A供电,B电用完后A开始工作,负载接A端输出.这样可以实现时间成倍增加吗?</p>
作者: 懒兵教练    时间: 2010-7-15 21:25
同样期待回复
作者: haihualiu    时间: 2010-7-16 08:58
UPS的断电后的供电时间是由电池的容量和负载决定的,如果两台UPS及联的话也只能是电池级联。
作者: sycouns    时间: 2010-7-16 09:23
只需再连一个电池组就可以