千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求救!奇怪的干扰问题!始终找不到根本的解决办法! [打印本页]
作者: stronglxk 时间: 2010-7-14 15:40
标题: 求救!奇怪的干扰问题!始终找不到根本的解决办法!
各位大侠,我这边最近遇到了一个很奇怪的干扰问题。我们有一个酒店的项目,装了300多个金属的防暴半球,架构是前端摄像机,后端是带环通的16路嵌入式DVR,由DVR环通出来后进矩阵,矩阵出来是12个21寸监视器。半球供电是220V到每个前端摄像机,然后由变压器转成12V的。现在问题是当消控中心里的背景音乐一启动的时候,有些摄像机就会出现横纹干扰,当一首曲目停止时,干扰就消失,曲目开始干扰又出现。我们开始排除故障,认为是前段金属半球碰到了金属物体,例如天上上的龙骨,厨房区的铝扣板之类的金属物体,导致前端和后端都接地,引入了干扰。我们第一步是把半球的边缘以及BNC头用绝缘胶布包了一层,保证和金属物体隔离,这个办法解决一部分的干扰问题。但是好了没几天,同样的干扰问题再次出现,我觉得我们始终找不到问题的根源,所以想请教各位是否知道问题的根源。有一个情况就是背景音乐的线缆是和视频线缆一起走弱电桥架的。不知道是不是背景音乐的110V电会影响视频信号?请给位赐教啊!!!!!
作者: pq7515 时间: 2010-7-14 15:44
查电源地线,你把监控的电源地线先断开试试,可能是广播的信号通过电源地线干扰了
作者: dangao256 时间: 2010-7-14 16:51
干扰问题有多种,一般干扰是电源线的问题,查看你的视频线的屏蔽线是否接好了
作者: stronglxk 时间: 2010-7-15 10:29
我的220V电源线没有接地线的,只是一根火线和一根零线到前端,再转成12V直流的。
作者: stronglxk 时间: 2010-7-15 11:46
请各位帮忙分析一下啊,现在干扰不断出现。很麻烦啊
作者: bjzcthli 时间: 2010-7-17 11:40
学习了,期待结果
作者: qzjslong 时间: 2010-7-17 14:26
你自己的电源线也是走弱电桥的吗
作者: 111 时间: 2010-7-17 14:47
排除法。开了音乐,找单台闪的摄像机,从前端到后端排除。
不然就等和你遭遇一样的,直接告诉你问题关键。
作者: civort 时间: 2010-7-17 15:21
没现场看过不好判断,等高人
作者: kgdjemtd 时间: 2010-7-17 15:31
100%是定压功放干扰,播放音乐的时候会把信号调制到广播线。如果广播线和监控放在一起那就很难解决了
作者: kgdjemtd 时间: 2010-7-17 15:32
110v电本省对视频的干扰小到可以不计,但是一旦音频调制上去就发生本质的变化了
作者: eie1992 时间: 2010-7-17 22:42
“有一个情况就是背景音乐的线缆是和视频线缆一起走弱电桥架的。不知道是不是背景音乐的110V电会影响视频信号?”
1)“背景音乐的110V电”是指什么?是音频信号幅度么?电流估计也不会少了。电压是太高了,和视频线一起走会后和音频干扰的;——这种情况属于电磁干扰,抗干扰器有一定效果;
2)音频用什么线传输?传输距离有多远?
作者: nb74110 时间: 2010-7-18 09:41
关注中,期待高人出现
作者: liuxblz 时间: 2010-7-18 09:54
广播本身对他影响不大,主要是接地问题,逐个排查吧
作者: yanjunxmalll 时间: 2010-7-18 10:11
看看,是不是摄像机安装到金属结构上去了,要是这样的话,要与之绝缘。试一下,
作者: 屏安安防 时间: 2010-7-18 12:06
广播线的问题,电压不高但频率高,想办法屏蔽掉
作者: 孟凡 时间: 2010-7-18 13:04
UPS供电看看·
作者: 白痴赖 时间: 2010-7-18 15:46
不要接底线,在监控工程中,接地线好像是一个错误的做法,我不知道是否标准一定要接地的,我尝试过几次都是因为地不干净,导致图像干扰,后来我干脆将地给去了,干扰的想象基本没有了,所以觉得地线真的是个问题,到底如何才能做好地线,我也想请教大家!
作者: slstar 时间: 2010-7-18 23:43
目前楼宇综合布线基本上都是背景音乐和监控走一个桥架的。建议楼主用一个点做换摄像机和拆除可能影响的音箱的办法试试,期待你的解决结果。。。
作者: eie1992 时间: 2010-7-19 08:00
“我们开始排除故障,认为是前段金属半球碰到了金属物体,例如天上上的龙骨,厨房区的铝扣板之类的金属物体,导致前端和后端都接地,引入了干扰。我们第一步是把半球的边缘以及BNC头用绝缘胶布包了一层,保证和金属物体隔离,这个办法解决一部分的干扰问题。”
多点接地问题看来是注意到了,不过还要考虑没有处理干净。要求是系统只有主机一点接大地,前端摄像机和其它有电气连接的设备,都要和大地绝缘好。
检查方法:把有干扰的一路视频线从主机上取下来,送给一个“独立监视器”看图像:
1)有干扰就去前端检查摄像机输出:在保证摄像机安装条件和供电条件不变的原则下,如还有干扰,你会处理,没有干扰,那就是线路耦合的电磁干扰——抗干扰器可以解决;
2)监视器上无干扰,接到主机上就有干扰,大多是地环路干扰;
作者: guozhenhua1987 时间: 2010-7-19 08:11
新手上路 期待你的解决结果。。。
作者: stronglxk 时间: 2010-7-19 09:20
是的,220v电源线也是走弱电桥架的。
作者: stronglxk 时间: 2010-7-19 09:33
是的,220V电源线也是走的弱电桥架的。
作者: stronglxk 时间: 2010-7-19 09:43
110V电是指背景音乐的定压功放输出时110V,音频信号的主干是用音响的金银线传输的,到每个有干扰点的距离倒没有统计,这个跟距离应该没有关系吧。
作者: stronglxk 时间: 2010-7-19 09:46
怎么去屏蔽这个干扰呢?
作者: utpvideozx 时间: 2010-7-19 10:46
因该是电位差所造成的干扰 楼主可以联系我
电话:15273189246 QQ:1277460266
我们的视频隔离器(抗干扰器)可以有效解决视频信号传输过程中由于不同地电位差所造成的干扰问题。该款产品具有超强的防雷性能
作者: 现实是场梦 时间: 2010-7-19 10:52
用75-5的线应该没问题,你是不是用的-3的线??
作者: stronglxk 时间: 2010-7-19 16:55
用的是75-5,128编的视频线,是大厂的线,质量应该没问题
作者: 疯行万里 时间: 2010-7-19 21:43
我也想知道干扰的原因!
作者: yaojiarong 时间: 2010-7-19 21:56
还是慢慢查吧
作者: kgdjemtd 时间: 2010-7-19 22:34
引用“110V电是指背景音乐的定压功放输出时110V,音频信号的主干是用音响的金银线传输的,到每个有干扰点的距离倒没有统计,这个跟距离应该没有关系吧。 ”
公共广播怎么用《用音响的金银线》?那是定阻式音响才用的线材啊?阻抗都不一样。
110v传输一旦加载乐音乐频率很高的。
一般都是用rvvp的线做的啊。有干扰也可以屏蔽的。你这还是设计问题。很难解决的。
[此贴子已经被作者于2010-7-19 22:34:15编辑过]
作者: 奔3奔 时间: 2010-7-19 23:12
可能附近离强电太近 或是线的 屏蔽不好
作者: dsm1237 时间: 2010-7-20 09:35
在定压功放输出端加个1:1的隔离变压器试试
作者: wanglianhai 时间: 2010-7-20 09:41
如果方便的话,找一个近的有问题的点,重新拉一个视频线,要好一点,看看效果.我也怀疑线有点问题
作者: zhudi528 时间: 2010-7-20 09:57
以下是引用eie1992在2010-7-17 22:42:00的发言:
“有一个情况就是背景音乐的线缆是和视频线缆一起走弱电桥架的。不知道是不是背景音乐的110V电会影响视频信号?”
1)“背景音乐的110V电”是指什么?是音频信号幅度么?电流估计也不会少了。电压是太高了,和视频线一起走会后和音频干扰的;——这种情况属于电磁干扰,抗干扰器有一定效果;
2)音频用什么线传输?传输距离有多远?
1.110V是通过功放音频信号电压值;
深圳市君之成科技有限公司(专业 定制开发 JSP2009网络视频监控集中管理平台软件_功能强大,支持OEM,欢迎来询)
公司地址:深圳市龙华民治大道民泰大厦7A19
联系电话:0755-33071288/33234958-809
传 真:0755-33234958-808
手 机:15817404476 qq:490071482
联 系人:祝 迪
公司主页:http://www.juncen.com
作者: qflyr 时间: 2010-7-20 10:28
本人遇到过同样的情况
主要原因有两点,三百多个点系统比较大,前端点比较集中,供电电源走在一起,电流大产生电磁感应,广播线电走在一起,广播点也不会少,电流更大频率不规则,大电流的线最好分开走,到分支时再共管走线就不会出这种问题了。
前端改用质量好的开关电源,建义楼主买个去试下。
作者: 月亮使者 时间: 2011-8-4 20:47
深奥 熬不可言啊
作者: plqaicj 时间: 2011-8-4 23:21
这是个比较头疼的事情
作者: cay 时间: 2011-8-4 23:38
这里值得学习,我这边也有不少干扰问题
作者: yanyunting 时间: 2011-8-5 08:50
遇到过同样问题:一自来水厂,泵房里有强磁干扰,只要电机一运转整个监控系统就全是横向波纹干扰,电机一停止就恢复。后来换一枪机加外罩再加干扰器,问题解决了,但不是很彻底,至少干扰不会像以前那么强了!电机一开画面只有少量的波纹干扰。建议楼主选一个干扰点先试试加一抗干扰器。
作者: yansiming 时间: 2011-8-5 09:29
学习了
作者: chris081 时间: 2011-8-5 13:01
長見識了
作者: epigram110 时间: 2011-8-5 13:29
学习了!
作者: hywuqing 时间: 2011-8-5 13:56
干扰有很多种!地线的我也试过就连摄像头端支架也要绝缘~!
作者: mybut 时间: 2011-8-5 20:28
目前没有100积分,看到资料不能下,所以努力赚分,看完了必顶。。。
作者: zjh790318 时间: 2011-8-6 00:01
走线的时候没有注意有强电的地方一定要避开
作者: rainysky26 时间: 2011-8-6 08:20
20楼很专业啊,接地问题也是监控中比较头疼的问题啊
作者: 狂野 时间: 2011-8-7 14:59
首先把所用的用问题的摄像机的前端电源插头和视频头断了,然后一个一个送电,看一下是不是某个摄像机的电源线和视频线出现题而影响其它的摄像机。再一个就是临时放一条视频线和电源到有问题的摄像机位置试一下,看看是不是线路干扰。要不是的话,你就查监控机房的设备和广播设备是不是用同一配电箱的电了。
作者: chauwai 时间: 2011-8-8 16:21
最烦人的干扰问题
作者: yuhan2000cn 时间: 2011-8-8 16:32
路过,赚点积分。
作者: yangyinyao11 时间: 2011-8-9 10:59
你所说的问题应该是电磁干扰,肯定没有按照工程要求走线,弱电与强电走线应尽量分开20厘米以上,定压功放,音箱之类的电磁干扰较强,应远离
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |